Bonjour à tous.
Big_sourire

Toujours dans le but de partager nos experiences et/ou nos différences, j'aimerai que vous nous disiez quels sont les moyens engagés pour les différents type de feu dans vos départements. Sachant que cela varie d'un département à un autre.

Pour:
Feu de pavillon, d'ERP avec local à sommeil ou sans, feu de batiment agricole, feu d'hydrocarbure, d'industrie etc...
Vous pouvez bien sur en dire plus, avp, si metro il y a...

Merci de faire partager vos opinions et votre réglement interne !

Merci à vous... smile_top
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spv57640
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Juil 2005
Messages: 295
Localisation: Vigy (près de Metz), Moselle 57

MessagePosté le: 03 Aoû 2005, 19:06 Répondre en citant Revenir en haut de page

En Moselle, ou du moins dans mon centre, pour un feu de batiment agricole, le CTA engage : CCF8 et/ou CCF4, FPT, EPS3 et VL.

Pour un AVP, le CTA engage : VSAV1 (VSAB2 si plan rouge ou plan spécial) VL et groupe balisage, à savoir : FSR, CCF8, VB.

Pour feu de pavillon, sont engagés l'EPS3, le FPT, la VL1 et si besoin le CCF8 pour renfort eau.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Delta
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 15 Juin 2005
Messages: 4788

MessagePosté le: 05 Aoû 2005, 17:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

Chez nous, dans le 54 :

Groupe incendie : 2FPT, 1EPA (+ FIL ou CPI Communal suivant le secteur)

Groupe AVP : 1 VSAB + 1FPTSR (ou FPT+RSR) et FIL ou CPI Communal suivant le secteur
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
innohep
Habitué
Habitué



Inscrit le: 24 Juil 2005
Messages: 173

MessagePosté le: 06 Aoû 2005, 08:29 Répondre en citant Revenir en haut de page

pour le 76 feux d'apparte c 2 fpt,1 epsa et 1 vsab
pour feux industrie 2 fpt,1vsab,1cdhr,1epsa et vl emod avec le cos
pour feux batiment agricole bien souvant c 1 ou 2 ccf,1fpt puis renfort sur demande
pour les avp :1vsab et 1 vbs
pour avp grand axe 1vsab,1vbs,1fsr ou vsr et un fpt pour protection incendie
mais des fois c n'importe quoi!!
exemple pour un feux d'apparte dans le vieux rouen c sur il y a un risque,mais de la envoyer 28 vehicule vive les emod qui ne connaisse rien du boulot
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Niko25
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Aoû 2005
Messages: 108

MessagePosté le: 11 Aoû 2005, 21:11 Répondre en citant Revenir en haut de page

Fictivement 28 véhicules, ca fait bcp!!

Cher nous ca dépend de l'appel:
Feu d'appartement: 1FPT, 1EPA et 1VLCG
Après ca dépend des infos à l'appel!!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 25 Fév 2006, 11:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

Cela fait juste un peu plus d'un an que je sui SPV donc je n'ai pas encore fait beaucoup de départs feu sachant que je suis dans une caserne effectuant seulement entre 250 et 300 interventions par an.
Mais un jour j'ai effectué un départ pour feu d'ERP. Le CTA a déclenché dans notre caserne le VLTT (pour le chef de groupe), le FPTGP et le FPTLHR + l'EPSA 24 du centre voisin.
Pour les accidents ils nous déclenchent le VSAV déja systématiquement. Suivi les infos qu'ils obtiennent, ils nous déclenchent également parfois en plus le FPTLHR avec la RSR. Nous demandons nous dans ce cas de partir avec aussi le VTU car il emporte le matériel de balisage et les calles pour la désincarcération.
Si par manque d'effectifs nous partons pour un feu avec moins de 6 pompiers (par exemple 5), alors un deuxième FPT et systématiqquement déclenché (le centre le plus près).
Pour un départ type "personne ne répondant pas aux appels" alors nous sommes déclenchés systématiquement avec le VSAV et le VTU si c'est sans EPA. Si c'est avec une EPA alors seul le VSAV est déclenché et c'est l'EPA du centre voisin qui monte.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
ben0x
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Oct 2005
Messages: 544
Localisation: Haute-savoie (74)

MessagePosté le: 25 Fév 2006, 11:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

pour AVP 2 VL 3 incarsséré dans la meme voiture, la pauvre clio !! ( fracture du bassin, troma cranien, éclatement de la rate )
-VSR
-FPT
-VTU
-2 VSAV
-SAMU
-HELICO..... bonne inter Wink

_________________
.: Tous les jours nous risquons notre vie pour sauver la votre :.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
ben0x
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Oct 2005
Messages: 544
Localisation: Haute-savoie (74)

MessagePosté le: 25 Fév 2006, 12:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

sinon pour départ de feux je peut pas trop vous dire car j'ai toujours pas été batisé !!!! smile_pleure
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
kev-57
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 22 Fév 2006
Messages: 57
Localisation: Moselle

MessagePosté le: 01 Mar 2006, 13:29 Répondre en citant Revenir en haut de page

Dans mon centre dans le 57 pour un départ feu de maison, on déclenche :
- le FPTL de ma commune
- le FPT du CIS
- la VL du CIS
- l'EPA CIS
-VSAV si victime ou pour test HBCO de ma commune

Pour un AVP sans indication sur le nombre de victime..., on déclenche:
- 1 ou 2 VSAV
- 1 FSR
- 1 VL
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Toto91
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Oct 2005
Messages: 528
Localisation: Essonne

MessagePosté le: 01 Mar 2006, 13:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

Feu de pavillon: 2 FPT, 1 EPS, 1 VLCG
Feu d'hydrocarbure: 1 FPT, 1 FMOGP
AVP: 1 à 2 VSAV, VSR (ou FPTSR) si désincar., protection ou génant la VP.

Pour les bâtiments agricoles et les industries et ERP, ce sont en général des ER (Etablissement Répertoriés), et ils ont donc un départ type assigné.

Ex: Maison de retraite de Ballancourt-sur-Essonne:

-2 FPT
-1 EPS
-1 VSAV
-1 VLCG
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Sebi70
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 28 Mar 2006
Messages: 103

MessagePosté le: 28 Mar 2006, 15:12 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut à vous smile_hello

Chez moi dans le 70

- feu d'habitation: 2 FPT
EPA si necessaire
CCI si necessaire
officier de permanance

- Feu de cheminé: CCF

- Feu de VL: FPT

- Feu de batiment agricole:2 FPT
EPA si necessaire
CCI si necessaire
officier de permanance

A bientot en haute-saone !!!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Riquette
Référent SDIS-CS
Référent SDIS-CS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 1345
Localisation: Somewhere in France

MessagePosté le: 28 Mar 2006, 15:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

Personne ne répondant pas aux appels=> 1 VSAV/1 VTU ou EPS (selon étage)

AVP sans précisions=> 1 VSAV

Feu d'ERP sans précisions=> 1 FPT/1 EPS/1 VSAV/1 VLCG

Feu de batiment agricole ou désaffecté=> 1 FPT/1 CCF

Accident train/vl=> 2 VSAV/1 VSR/1 FPTL/1 VLCG

Feu de VL=> FPTL

Feu de PL=> FPT

Feu de pavillon=> 2 FPT/1 EPS/1 VLCG

Feu d'appartement=> FPT/EPS/VLCG

Alarme incendie dans ERP=> FPT/EPS/VLCG

etc... Big_sourire

_________________
J'pense que quand on mettre les cons sur orbite, t'a pas fini de tourner...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
reg BMPM
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Mar 2006
Messages: 90
Localisation: marseille

MessagePosté le: 28 Mar 2006, 16:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

pour feu d'appart, c'est la générale ville:
1 FPT, 1FPTL, 1 EPA, 1 VSAV, 1 VAR, 1 VRFOI, 1 VMS,

_________________
a plus Régis
http://mapom.forumotion.com
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tonton
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Juin 2005
Messages: 5942

MessagePosté le: 31 Mar 2006, 22:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

reg BMPM a écrit:
pour feu d'appart, c'est la générale ville:
1 FPT, 1FPTL, 1 EPA, 1 VSAV, 1 VAR, 1 VRFOI, 1 VMS,


Salut man,

c'est ça la generale...
ça m'etonne... secteur Plombiere alors !

smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
reg BMPM
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Mar 2006
Messages: 90
Localisation: marseille

MessagePosté le: 01 Avr 2006, 16:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

bein oui mon chère tonton et tous les secteur du BMP c'est comme ca, une générele ville FPT, FPTL, EPet VSAV et des renforts comme VAR, VMS, VRFOI et bien d'autre suivant l'importance du feu
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
[Vieux topic..] recherche une caserne pour faire stage le 17/07/2005
détecteur de fumer pour tous le 31/07/2005
un ti renseignement pour le bip le 04/08/2005
Recherche famille avec maman pompier pour émission tv le 11/08/2005
[Vieux topic..] 2 ans fermes pour 5 morts... Inadmissible... le 28/09/2005
exemple exercices pour passer le concour le 03/11/2005
sondage pour etudes sur les sp le 03/11/2005
MGO Intervention pour deblocage d ascenseur le 21/11/2005


 Sauter vers:   

Types de départs pour feu


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group