olivier1973
Passionné impliqué


Sexe: 
Inscrit le: 18 Nov 2006
Messages: 795
Localisation: Côtes d'Armor
|
Posté le:
24 Nov 2007, 17:34 |
 |
Je viens de m'acheter des détecteurs de fumée. Avant de me décider, je me suis intéressé aux essais réalisés par "Que choisir" et "60 millions de consommateurs" il y a un an, puisque ces deux bancs d'essai ont montré que certains modèles ne fonctionnaient pas correctement. J'ai donc acheté les deux numéros des revues en question afin d'avoir les tests complets.
Dans "Que choisir" n° 441 (octobre 2006), 12 détecteurs sont testés (de 9,95 euros à... 85 euros). Seuls cinq obtiennent la moyenne, et seulement trois ont 15 ou plus (Kidde PE9, France Daaf/Argos Omega, Fare Vesta). Parmi ces trois, l'un a une note de 15/20 (à 49,50 euros) et deux ont 16/20 (à 19,90 et 70 euros). Le meilleur choix, selon le magazine, est donc le moins cher du trio de tête, qui a la meilleure note du test.
Dans " 60 millions de consommateurs" n° 410 (novembre 2006), 10 détecteurs sont testés, et le magazine estime que seuls quatre remplissent correctement leur rôle de détection et d'alerte (Kidde PE9, Argos Omega, Fare Vesta et Brennenstuhl BR102). Parmi ces quatre, les prix vont de 12 à 49 euros. Et un seul reçoit un "satisfaisant" dans toutes les catégories, et c'est un des deux moins chers, à un prix indicatif de 14,80 euros : le Kidde PE9.
On constate que trois modèles sont dans les quatre premiers des deux essais, ce qui est rassurant quant à la crédibilité des essais. Et, encore plus intéressant, c'est le même détecteur qui reçoit le meilleur jugement de la part des deux magazines : le Kidde PE9. Et c'est un des moins chers (moins de 20 euros). Pour me part, c'est donc celui-là que j'ai choisi (je précise à tout hasard que je n'ai pas d'action chez le fabricant que je n'y connais personne).
Ceux qui voudront connaître les résultats détaillés des tests achèteront les enquêtes (on peut les acheter sur Internet sur les sites des deux magazines), mais il me semblait important de donner au moins les noms des modèles ayant été jugés efficaces par les bancs d'essai.
Sur le site Internet sur lequel j'ai acheté les DAAF (à 17,90 euros pièce) Les frais de port étant les mêmes pour deux et trois exemplaires, et à peine moins cher pour un, j'en ai acheté trois, en attendant de savoir combien j'avais besoin 'en installer chez moi. Et j'envisage de repasser une commande pour en offrir à mes proches à Noël...
Par contre je n'ai pas très bien compris où les installer, et donc j'aimerais avoir les lumières de ceux qui sont bien au point la-dessus. Le mode d'emploi conseille d'installer le premier dans le couloir menant aux chambres, mais précise aussi d'en installer un dans les chambres avec un chauffage électrique, ce qui est mon cas? Dois-je donc en installer un dans chaque chambre, plutôt qu'un seul dans le couloir menant aux chambres (et qui arrive directement à la porte de sortie) ? Sachant que les deux chambres sont au rez de chaussée et qu'on peut donc facilement les évacuer sans forcément avoir besoin d'utiliser le couloir... Votre avis ? |
Dernière édition par olivier1973 le 24 Nov 2007, 17:49; édité 1 fois |
|
    |
 |
brigadistator
Référent BSPP

Sexe: 
Inscrit le: 04 Mar 2005
Messages: 552
Localisation: sud-ouest Bordeaux (33)
|
Posté le:
24 Nov 2007, 17:46 |
 |
un dans chaque chambres
briga |
|
|
     |
 |
olivier1973
Passionné impliqué


Sexe: 
Inscrit le: 18 Nov 2006
Messages: 795
Localisation: Côtes d'Armor
|
Posté le:
24 Nov 2007, 17:51 |
 |
| brigadistator a écrit: | | un dans chaque chambres |
J'aurais aimé une réponse un peu plus détaillée et argumentée !
Et pas dans le couloir ? Pas dans la cuisine ? Si le feu prend ailleurs que dans une chambre et que la fumée se propage dans le couloir mais pas tout de suite dans les chambres (puisque les portes sont fermées), est ce que la fumée atteindra les DAAF des chambres avant qu'il ne soit trop tard ? |
|
|
    |
 |
joebar78740
Vétéran


Sexe: 
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 4363
Localisation: France
|
Posté le:
24 Nov 2007, 18:08 |
 |
un dans chaque pièce(même le grenier) sauf la cuisine
mini un dans le couloir des chambres.
oh pas grand chose, juste montrer l'utilité d'un DAAF |
_________________ Je me presse de rire de tout de peur d'être obligé d'en pleurer (Beaumarchais)  |
|
    |
 |
brigadistator
Référent BSPP

Sexe: 
Inscrit le: 04 Mar 2005
Messages: 552
Localisation: sud-ouest Bordeaux (33)
|
Posté le:
24 Nov 2007, 18:09 |
 |
En général, il est bon d'avoir un plan détaillé pour pouvoir se prononcer.
Il s'agit d'un appart en dupleix, ou d'un pavillon R+1 d'aprés ce que j'en conclus. Le detecteur à cela d'utile qu'il permet d'alerter d'une fumée les personnes durant leur phase de sommeil, ou dort rarement en cuisinant....!!!
Le detecteur dans les zones de sommeil à un role à retardement placé dans un couloir ou les chambres donnant sur celui-ci peuvent être fermées durant la nuit, un dans chaque chambres est donc plus judicieux.
Dans les zones de vie, salon, cuisine etc... le role est plus limité, la prevention reste plus efficace: eviter de partir avec un aliment sur le feu par exemple. De plus, la cuisine est génératrice de fumée et de vapeur pouvant déclencher pour rien le detecteur suivant sa sensibilité. Dans la zone de vie, un detecteur dans un couloir est là plus judicieux, si celui-ci desert la zone entierement. Le detecteur le plus efficace est l'humain en eveil, celui là même qui occupe cette zone dans les phases de debut d'incendie. Ensuite laisser une télé en veille branchée sur la prise alimentant en même temps le DVD, le magnéto, la free-box, le pc, la lampe halogène, et de tant en temps l'appareil à raclette, s'appelle jouer avec le feu......
Les revendeurs de ces appareils oublies un détail: l'education.
En effet, expliquer les rôles et principes à appliquer en cas de sinistre aux occupants de la maison est primordial. Cela peut-être un jeux pour les plus petits, et une bonne piqûre de rappel pour les plus matures.
briga |
|
|
     |
 |
olivier1973
Passionné impliqué


Sexe: 
Inscrit le: 18 Nov 2006
Messages: 795
Localisation: Côtes d'Armor
|
Posté le:
24 Nov 2007, 18:18 |
 |
| joebar78740 a écrit: | | oh pas grand chose, juste montrer l'utilité d'un DAAF |
Le modèle que j'ai acheté est celui qu'on voit sur cette vidéo.
Merci pour tes précisions, briga |
|
|
    |
 |
joebar78740
Vétéran


Sexe: 
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 4363
Localisation: France
|
Posté le:
24 Nov 2007, 19:14 |
 |
C'est clui qui est proposé à la vente par une association SP du 78.
J'ai du en revendre une trentaine à des amis et collègues de travail.
| Citation: | | Le groupe de travail flashover78 du SDIS78, propose des DAAF avec les normes qui sont et seront recquises dans la loi et le futur décret d'application pour 15€... en sachant que cette somme sera intégralement reversée aux associations avec lesquels nous travaillons (grand brulé, oeuvre pupille orphelins...) |
|
|
|
    |
 |
borra85
Habitué


Sexe: 
Inscrit le: 01 Déc 2007
Messages: 72
Localisation: vendée
|
Posté le:
04 Déc 2007, 19:29 |
 |
moi j en ai un dans chaque chambre un dans le couloir (pret du compteur) et un dans la salle a manger / salon
pas dans la cuisine car les fumées dégagées par le cuisto pas assez attentif déclenche a chaque fois.
la fumee s insinue parout donc meme avec la porte fermee il y aura declenchement plus tardif certes mais declenchement tout de meme.
le but d un DAAF reste de prevenir les occupants d un logement quand ils dorment pour pouvoir prevenir et evacuer de façon precoce.
la fumee endore elle ne reveille pas... |
_________________ Formateur CFO / FDF / LSPCC ET Moniteur
mais pas la science infuse loin de là |
|
  |
 |
Nico.coef
Vétéran


Sexe: 
Inscrit le: 21 Oct 2006
Messages: 3562
Localisation: Quintin (22)
|
Posté le:
04 Déc 2007, 21:16 |
 |
Perso, ne pouvant équipé toute la maison, j'en ai mis un dans le couloir des chambres et un dans la cage d'escalier. Je pense avoir ainsi sécurisé l'itinéraire de fuite...
Ai je bien fait ? |
|
|
    |
 |
joebar78740
Vétéran


Sexe: 
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 4363
Localisation: France
|
Posté le:
04 Déc 2007, 21:40 |
 |
Très bien nico, mais je te rappelle la règle, des flammes et pas de fumée, je passe et je tente l'extinction, s'il y a fumée, je me réfugie dans une pièce et je calfeutre comme je peux. Ensuite, je me manifeste à la fenêtre. |
|
|
    |
 |
Nico.coef
Vétéran


Sexe: 
Inscrit le: 21 Oct 2006
Messages: 3562
Localisation: Quintin (22)
|
Posté le:
04 Déc 2007, 22:39 |
 |
oui bien sur Joebar mais dans le cas ou une fuite est possible, du moins une évacuation des personnes inutiles dans la maison, j'ai fait de mon mieu ^^
PS pour le staff FP : merci de retiré les annonces Google au sujet des détecteurs de radars !!!!  |
|
|
    |
 |
Cthulhu
Fidèle

Sexe: 
Inscrit le: 09 Nov 2006
Messages: 279
Localisation: Sauver ou périr
|
Posté le:
12 Juil 2008, 10:43 |
 |
| Nico.coef a écrit: | ne pouvant équipé toute la maison, j'en ai mis un dans le couloir des chambres et un dans la cage d'escalier. Je pense avoir ainsi sécurisé l'itinéraire de fuite...
Ai je bien fait ? |
Bonjour,
je pense qu'en l'absence de consigne claire du fabricant ou du législateur, il y a débat.
Je m'étais en effet posé la question et, dans un premier temps, influencé par la réglementation habitation du 26/1/1986, j'étais arrivé à la même conclusion :
détecteurs dans les dégagements.
Toutefois, à la réflexion, je pense que la logique est différente que l'on soit dans la partie PRIVATIVE d'une habitation (logements des foyers-logements, appartement ou maison) ou que l'on parle des parties COLLECTIVES (copropriété) d'un immeuble (avec, en plus, la gestion du risque de malveillance qui gênerait l'intervention des secours), voir même d'un ERP (de type J, O ou U).
Dans tous les 2 cas, l'objectif est de prévenir des occupants endormis (donc en état de vigilance réduite) d'un sinistre dans un volume proche et qu'ils adaptent leur comportement (alerte des secours parallèlement au confinement ou à l'évacuation).
Je pense que pour l'habitation même, il vaut mieux un détecteur dans chaque chambre (toutes les pièces à sommeil, près de la porte) ET un détecteur autonome de CO près de la cheminée ou du poêle.
En plus, c'est conforme à la règle rappelée par joebar78740 :
| joebar78740 a écrit: | | des flammes et pas de fumée, je passe et je tente l'extinction, s'il y a fumée, je me réfugie dans une pièce et je calfeutre comme je peux. Ensuite, je me manifeste à la fenêtre. |
ou sur le site de la BSPP
Pour les plus riches ou les plus inquiets : détecteurs de partout, y compris dans les placards à balais.
Cordialement. |
_________________ pour des raisons de sécurité et de responsabilité évidentes |
|
  |
 |
joebar78740
Vétéran


Sexe: 
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 4363
Localisation: France
|
Posté le:
12 Juil 2008, 11:20 |
 |
Voici Un site: daaf.fr qui répondra peut être à vos questions.
On peut entre autre y lire ceci:
| Citation: | Texte visant à rendre obligatoire les détecteurs de fumée en habitation.
Nouveau petite loi 135 : http://ameli.senat.fr/publication_pl/2007-2008/399.html
Rapport N° 438 de M. BEAUMONT rapporteur au SENAT.
Le texte est passé en deuxième lecture au Sénat.
Le texte est visible sur lien : http://www.senat.fr/rap/l07-438/l07-438.html
Résumé :
Le DAAF doit être normalisé selon une norme EN 14604.
Il est introduit la notion d'installation de détecetur de fumée dans les locaux à usage d'habitation.
C'est au propriétaire d'équiper son habitation et au locataire de s'assurer du bon état de fonctionnement du DAAF.
NOUVELLE NORME EUROPEENNE EN 14604 de novembre 2005.
Depuis le 1er juillet 2008, les détecteurs de fumées qui ne répondent à la norme EN 14604 ne sont plus commercialisables.
Les nouveautés de cette norme par rapport à la norme NF :
Durée de vie de la pile est de 1 an minimum (test de 10 secondes hebdomadaire inclus).
Le signal pile faible doit être émis pendant 30 jours au minimum.
Si signal de pile faible, obligation de pouvoir émettre une alarme pendant 4 minutes minimum.
Pas de limite pour interconnecter des détecteurs (uniquement selon les recommandations du constructeur).
Des tests spécifiques pour l'installation dans un camping car.
Alors vérifiez avant d'acheter un détecteur de fumée qu'il porte bien en plus du marquage CE, le marquage EN 14604.
|
|
|
|
    |
 |
|
|
|