Bonjour a tous et toutes

Je recherche des infos sur les colonnes sèches. En effet, avoir potassé les 2 normes AFNOR relatives a ces colonnes (NFS61-758 et NFS61-759) il est précisé dans ces 2 normes la phrase suivantes :

"Le choix des prises incendie, leur nombre et leur répartion ne sont pas traités dans le présent document et font l'objet de la réglementation"

Mes questions sont les suivantes :

1) Ou trouvé la réglementation décrite ci-dessus ?

2) J'ai deux bâtiments, entre ces 2 bâtiments on a une cage d'escalier (l'acces aux différents étages des batiments de ce fait pas au meme palier...je sais pas si mon explication est claire) -> question: Faut-il une ou deux colonnes sèches dans la cage d'escalier?

3) J'ai cru comprendre que chaque colonne sèche était spécifique (nbr de prise, DN, etc...) par rapport au batiment a proteger -> ou trouver de l'info la dessus?

Merci pour vos réponses

Salutations

Guillaume

Pompier Nucléaire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 03 Juin 2010, 16:20 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut, en ERP les articles MS 18 à 21 traitent des CS, doc ici.

Tu aurais des plans, schémas ou descriptions pour nous éclairer un peu plus ? smile_oh

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Zlitonien
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 03 Juin 2010
Messages: 5

MessagePosté le: 03 Juin 2010, 17:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

Et en IGH et Code du travail ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 03 Juin 2010, 17:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

En IGH, articles GH54 et 55, ici.

J'arrête là le prémâchage de travail. Wink

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Utilisateur123
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Juin 2010
Messages: 6

MessagePosté le: 04 Juin 2010, 07:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci pour ces premiers éléments de réponses. Cependant je ne vois pas de solution pour ma question 2.

Pour mieux imager le problème, je vous propose l'exemple suivant :

Le batiment 1 ne comporte que des étages pairs
Le batiment 2 ne comporte que des étage impairs

Entre les deux batiments on a une cage d'escalier qui permet d'acceder au 2 batiments.
Au premier palier (niv 0) on accede uniquement au batiment 1 (pair). Au 1er palier (niv 1) on accede uniquement au batiment 2 (impair), etc...

(est-ce plus clair ?)

pour les reglementation, c'est un peu particulier dans mon cas, car quand j'ai dis "pompier Nuclaire" c'était une image perso. En réalité je bosse a EDF dans le domaine de l'incendie, et l'application des regles sur les centrales nucléaires est un peu particulier.... smile_ZzZ

merci pour votre aide
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
La solidarité ches les pompiers le 19/09/2005
Gyro en colonne le 03/06/2008
colonne de renfort sommet de l otan le 26/03/2009
[Règlementation] Multiprises en cascade le 19/02/2010
colonne le 04/05/2010
Règlementation et sécurité en laboratoire le 27/12/2010
constituion colonne SERA 1 le 08/03/2011
reglementation temps de travail - repos le 08/10/2011


 Sauter vers:   

Colonnes Sèches Reglementation


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group