Bonjour,

Je reviens sur le forum pour quelques questions sur les RIA car j'ai du mal a trouver des réponses.

1) Un RIA peut-il être installer a l'extérieur d'un bâtiment ? (bien entendu en prenant soin d'utiliser un calorifuge et un traçage éventuel)

2) j'ai lu qu'on pouvait même avoir des installation de RIA en parti sous air....vrai ou faux ? et dans quelles limites (je suppose que l'eau doit arriver rapidement non ?)

3) Quel est le couple Débit/Pression minimal requis pour un RIA DN33

4) Existe t-il, et surtout a t'on le droit d'installer un RIA dont la longueur de tuyau serait supérieur à 30 mètres ?

5) Dans la même reflexion que pour la question 4, si on a un tuyau de 30 mètres, peut-on rajouter (si la situation le demande) une ralonge au RIA ?

Merci pour vos futures réponses et vos avis éclairés

Cdlt
Guillaume
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 24 Juil 2010, 14:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut, ta requête concerne-t'elle un lieu de travail ou un ERP (quels type/catégorie) ?

Voici plusieurs pistes :

La règle APSAD R5

Les articles MS 14 à 17 du Règlement ERP

Les articles R. 4227-28 à 4227-33 du Code du Travail

Enfin, la pression minimale d'un RIA doit être de 2,5 bars.

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 310
Localisation: LYON

MessagePosté le: 25 Juil 2010, 06:33 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Bien sûr, rien n'interdit d'installer des R.I.A. à l'extérieur. Je l'ai encore vu récemment chez un revendeur en pneus.

Effectivement, dans le cadre de la protection du gel, la partie de l'installation qui n'est pas hors gel peut être maintenue sous air. Tout un chapitre de la règle R5 est consacré à cette installation et l'eau ne devra pas mettre plus de 30 secondes pour arriver au R.I.A. le plus défavorisé.

La pression minimum d'un R.I.A. DN33, hors règle R5 est de 2,5 bars soit environ 145 l/mn au diffuseur ou un peu moins de 110 l/mn avant le R.I.A. tuyau enroulé. Selon la règle R5 elle sera de 3 bars soit environ 160 l/mn au diffuseur ou 111 l/mn avant le R.I.A., tuyau enroulé. Les 3 bars seront obtenus au R.I.A. le plus défavorisé avec moitié des R.I.A. en service avec un maximum de 4.

Un R.I.A. homologué ne dépasse pas les 30 mètres et je ne connais aucun revendeur qui en vende. Oui, la possibilité de rajout d'une rallonge est possible.

Cordialement.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Utilisateur123
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Juin 2010
Messages: 6

MessagePosté le: 26 Juil 2010, 09:30 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci pour vos réponses qui m'aide bien.

Pour réponse à SapLal cela concerne un lieu de travail particulier : une Centrale Nucléaire

Par contre pour Sparklet: Aurais-tu un site a me faire suivre ou je peux trouver les fameuses rallonges pour RIA stp ?

Merci en encore

Guillaume
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 26 Juil 2010, 10:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ouch, un CNPE, alors lieu de travail, ICPE, INB et tout le toutim, pas facile en réglementation ! smile_peur

Si tu veux absolument prolonger, pourquoi ne pas se tourner vers les tuyaux souples en couronnes, écheveaux ou dévidoirs ?

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 09 Aoû 2010, 08:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

Le problème est résolu !

Installation d'un poste à eau ! smile_top

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Un pompier du Service de sécurité incendie de Montréal DCD le 25/01/2006
salaires chef d'équipe sécurité incendie le 04/04/2006
cap agent de securité incendie le 18/02/2007
en cas d'incendie le 24/03/2007
Incendie de tuyaux. le 25/01/2008
[Deja traité] Incendie de plants de cannabis !!! le 15/08/2008
filiere SAV à la filiere incendie le 03/03/2009
Système de sécurité Incendie en ERP le 29/04/2009


 Sauter vers:   

Robinet Incendie Armé


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group