Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion   |   Trouver un emploi
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
extincteurs sur un chantier


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
chantier
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Déc 2011
Messages: 3

MessagePosté le: 11 Déc 2011, 11:00 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

je suis conducteur de travaux sur des chantiers de bâtiment. Sur le chantier ou je suis actuellement, le conducteur que j'ai remplacé n'avait qu'un extincteur 1kg (poudre je crois) issu d'un véhicule. Ce qui me paraît peu par rapport aux risques et activités (véhicules manutention...)

Pouvez vous me conseiller sur les types d'extincteurs que je devrais avoir au minimum ? (poudre ou eau, quantité...)

Merci d'avance
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Proton
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)

MessagePosté le: 11 Déc 2011, 11:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bienvenue sur le Forum Pompier.

Je t'invite à prendre connaissance de la charte (à respecter pour préserver la bonne ambiance qui règne ici)
Les règles du forum se trouvent ici : Règles du Forum Pompier


Peux-tu nous en dire plus sur le type de chantier que tu es amené à superviser ainsi que le nombre de personnes qui y travaillent ?

_________________
Les règles du forum ! ----- Le site du CSP Cavaillon ----- notre page facebook
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
chantier
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Déc 2011
Messages: 3

MessagePosté le: 11 Déc 2011, 13:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour,

il s'agit d'un chantier de réhabilitation de barre HLM.
il y aura au max 20 personnes sur place, avec utilisation d'engins de manutention (mais pas de stockage de carburant sur place), matériel électroportatif...

j'avais initialement pensé à un extincteur eau 6 litres et un extincteur poudre 6kg.

pour la présentation, j'y vais de ce pas !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 11 Déc 2011, 16:57 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Pour le 6L d'eau, je te conseille fortement de demander des modèles avec antigel pour éviter un risque de gel de l'appareil si celui-ci reste dehors notamment dans cette période... Pour la poudre, si tu n'as pas de gaz, je ne vois pas réellement d'en avoir étant donné les dégâts que peut causer la poudre.

Pour l'implantation, je ne serai te dire le nombre exact et à quelle réglementation celle-ci correspond-t-elle.

Bye.

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Casper49
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers

MessagePosté le: 11 Déc 2011, 17:47 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut "Chantier"

Ton idée de 2 extincteurs 6l, l'un poudre, l'autre eau + additifs me semble bonne.

Comme dit précédemment, attention au gel pour l'eau. Quand à la poudre elle est nécessaire si tu utilises des solvans, carburants, électricité...

Posséder des extincteurs est une chose, former tes ouvriers en est une autre. (Quel extincteurs choisir sur quel feu, comment dégoupiller et percuter, comment orienter le jet...).

Ne pas oublier les permis feu a rédiger avec le maitre d'oeuvre en cas de soudure, meulage, brasure etc.

Ta démarche est bonne, va jusqu'au bout. Si tu as un coordinateur SPS il saura répondre à tes question.

_________________
On hérite pas de la Terre de nos ancêtres mais on l'emprunte à nos enfants (A.C.)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Casper49
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers

MessagePosté le: 11 Déc 2011, 17:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

SPV-SDIS69 a écrit:
Pour la poudre, si tu n'as pas de gaz, je ne vois pas réellement d'en avoir étant donné les dégâts que peut causer la poudre.



Depuis quand on éteind un feu de gaz ?!!? la seule méthode sans danger que je connaisse est de fermer la vanne !

La poudre est très intéressante sur feu d'hydrocarbure (si un engin prend feu) ou autres liquides inflammables.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 11 Déc 2011, 18:12 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Casper49 a écrit:
Depuis quand on éteind un feu de gaz ?!!? la seule méthode sans danger que je connaisse est de fermer la vanne !

On met des extincteurs poudre en chaufferie au gaz pour le fun alors?

Fermer la vanne oui, l'atteindre en est une autre... Une extinction préliminaire pour couper l'arriver de gaz peut parfois être nécessaire.

Bye.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
bonhomme
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Sep 2010
Messages: 173
Localisation: Glasgow/Ecosse

MessagePosté le: 11 Déc 2011, 19:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

SPV-SDIS69 a écrit:
Salut,

Casper49 a écrit:
Depuis quand on éteind un feu de gaz ?!!? la seule méthode sans danger que je connaisse est de fermer la vanne !

On met des extincteurs poudre en chaufferie au gaz pour le fun alors?

Fermer la vanne oui, l'atteindre en est une autre... Une extinction préliminaire pour couper l'arriver de gaz peut parfois être nécessaire.

Bye.


je rejoins casper, le gaz qui echappe d'un tuyaux va dans l'atmosphere, si tu coupe la vanne, il n'y a plus de combustible, donc le feu meurt. La poudre va se rependre par terre...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 11 Déc 2011, 21:41 Répondre en citant Revenir en haut de page

Re,

bonhomme a écrit:
je rejoins casper, le gaz qui echappe d'un tuyaux va dans l'atmosphere, si tu coupe la vanne, il n'y a plus de combustible, donc le feu meurt. La poudre va se rependre par terre...

Je n'ai jamais dit le contraire, apprenez à lire les gars... relis mon dernier message. L’implantation d'un extincteur est destinée à répondre à un risque.

Bye.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicolaite
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE

MessagePosté le: 11 Déc 2011, 23:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir,
un feu de gaz s’éteint UNIQUEMENT en fermant la vanne de barrage.
L'implantation d'un extincteur dit ABC dans une chaufferie gaz et liée à une habitude d'implantation en chaufferie, la poudre étant surtout indiqué pour les hydrocarbures.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans une chaufferie gaz équipé d'un extincteur à poudre polyvalente, la mention suivante doit obligatoirement être affichée au dessus de l'extincteur: "ne pas utiliser sur flamme gaz".
Rien ne justifie plus l'implantation d'un extincteur à poudre que d'un extincteur EPA dans une chaufferie gaz, avec bien sur un CO2 pour le tableau électrique.
Pour revenir à la question de départ, le choix me semble adapter, à voir en fonction de la surface du chantier et en plaçant les EPA hors gel.
Cordialement

_________________
Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis ...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 12 Déc 2011, 09:04 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

nicolaite a écrit:
la mention suivante doit obligatoirement être affichée au dessus de l'extincteur: "ne pas utiliser sur flamme gaz".

Obligatoirement? Ou seulement si la société a décidé de suivre les règles d'implantation de la R4? smile_hehe

Je me souviens d'une société avec de nombreuses machines fonctionnant toutes au gaz, et bizarrement, l'implantation d'extincteurs poudre n'en était que plus importante.

Pourquoi seuls les extincteurs à poudre sont recommandés sur les feux de classe C alors?

Barrer le gaz oui, mais si la torchère bloque l'accès à celle-ci?

Bye.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nicolaite
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE

MessagePosté le: 13 Déc 2011, 00:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir,
Citation:
Barrer le gaz oui, mais si la torchère bloque l'accès à celle-ci?

Ce n'est certainement pas un extincteur à poudre qui va t'aider à régler le problème, mais si tu veux te faire sauter la tête, fait toi plaisir. En pratique, soit le dispositif de coupure est accessible et on coupe la vanne, soit il ne l'est pas, et on laisse brûler (la flamme de gaz, bien sûr), et on protège pour empêcher la propagation par rayonnement. C'est le B.A.BA...
En fonction de l'importance de l'installation, (mais là on s'éloigne du post initial...), on prend 2 LDV en jet diffusé que l'on croise, on se positionne entre les 2 jets et on progresse jusqu'à la vanne pour couper le gaz, mais le principe reste le même, ne jamais transformé une flamme de gaz en fuite de gaz...
Cordialement
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 13 Déc 2011, 09:06 Répondre en citant Revenir en haut de page

Si tu le dis...

Tu iras dire à ceux qui installent alors des extincteurs à poudres à côté de machines fonctionnant au gaz que ce sont des charlots...

Ça ne me fera pas changer d'opinion.

Bye.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Casper49
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers

MessagePosté le: 13 Déc 2011, 09:27 Répondre en citant Revenir en haut de page

SPV-SDIS69 a écrit:


Tu iras dire à ceux qui installent alors des extincteurs à poudres à côté de machines fonctionnant au gaz que ce sont des charlots...

Bye.


Oh si tu savais ... Les vendeurs d'extincteurs sont d'abord là pour faire du business. S'ils pouvaient te mettre des extincteurs à poudre ABC partout ils le feraient. je suppose que ce sont les plus chers à vendre et à entretenir.

Exemple, j'ai visiter les combles d'une magnifique cathédrale dans le centre de la France. L'installateur avait posé des 6l ABC tous les 10m sous la charpente bois ... Si ça c'est pas se foutre de la G... du monde !

Quant à la poudre pour éteindre le gaz enflammé, elle n'est pas plus efficace que de l'eau ou du CO2, en réalité c'est surtout le souffle de l'extincteur qui va éteindre la flamme. Ce qui comme l'on rappelé plusieurs collègues est interdit ! Et si la vanne est innacessible, on en trouve une plus en amont, quite à couper l'usine complete !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Casper49
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers

MessagePosté le: 13 Déc 2011, 09:34 Répondre en citant Revenir en haut de page

SPV-SDIS69 a écrit:


Pourquoi seuls les extincteurs à poudre sont recommandés sur les feux de classe C alors?



Les feux de classe C désignent également les feux d'origines electriques.
La poudre et le CO2 sont alors les plus indiqués.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Stockage d'un extincteur à poudre le 07/01/2008
formateur extincteur le 22/03/2021
[Idées] Nacelles de chantier, BEA des entreprises privées... le 14/05/2009
Engin de chantier SP le 25/03/2010
Camion anti incendie bi extincteur (eau- emulsseur) le 21/09/2017
extincteur le 12/04/2005
[INC] extincteur le 02/09/2006
Extincteur Lidl le 09/08/2007


 Sauter vers:   

extincteurs sur un chantier


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group