Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion   |   Trouver un emploi
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
explication simple


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
bull911
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Aoû 2008
Messages: 17
Localisation: RHONE

MessagePosté le: 07 Juin 2012, 19:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour a tous,

je cherche de l'aide pour trouver une explication très simple sur le calcul du taux de concentration, et de foisonnement et de rendement.

avec des exemple

je vous remercie par avance

_________________
le meilleur moyen d'apprendre a apprendre, c'est encore d'apprendre, pour toujours progresser.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Seelk
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Mar 2007
Messages: 172
Localisation: Sarthe

MessagePosté le: 08 Juin 2012, 09:22 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

tout d'abord :

Eau + Émulseur = Solution moussante

Solution moussante + air = Mousse

après :

Concentration C (en%) = émulseur / solution moussante

la Concentration est comprise entre 1 et 6%, cela dépend du fabricant de l'émulseur.

Foisonnement = Volume de mousse / Volume solution moussante

Rendement = volume de mousse / volume d'émulseur
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
bull911
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Aoû 2008
Messages: 17
Localisation: RHONE

MessagePosté le: 08 Juin 2012, 12:11 Répondre en citant Revenir en haut de page

merci et en prenant un exemple chiffré.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 08 Juin 2012, 12:29 Répondre en citant Revenir en haut de page

Tu remplaces les mots par des chiffres... smile_uuh

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
bull911
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Aoû 2008
Messages: 17
Localisation: RHONE

MessagePosté le: 08 Juin 2012, 18:14 Répondre en citant Revenir en haut de page

si je prends un exemple : 3l d'emulseur + 97 l d'eau donnent 100l de solution moussante pour 1m3 de mousse.

Question : comment justifier le 1m3 comment est il calculé

taux de concentration :[/b]

volume d’émulseur 3l
__________________ = 3%

volume de solution moussante (eau + emulseur) 100l

le taux de foisonnement

volume de mousse 1000l
_________________ ______ = 10

volume solution moussante (eau + emulseur) 100l

question comment trouve t'on les 1000l du volume de mousse et quelle est le calcule

merci d'avance
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Retraites des SPP, pour faire simple le 01/12/2006
FMOGP simple cabine le 14/03/2009
Petite explication le 13/01/2010
devenir pompier volontaire dans le 62..loin d'etre simple. le 02/01/2019
explication de la double régulation sur les LDMRS. le 18/04/2010
[Simple idée] Interventions en direct le 27/08/2010
Calcul Hydro simple le 19/06/2009
Recherche compteur graphique php simple d'utilisation le 03/04/2008


 Sauter vers:   

explication simple


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group