| Auteur |
Message |
jo69
Nouvelle recrue


Sexe: 
Inscrit le: 20 Fév 2006
Messages: 50
Localisation: Lyon
|
Posté le:
21 Fév 2006, 18:43 |
 |
Bonjour,
j'aurais besoin de renseignement sur l'explosimétrie,
j'en ai déja pas mal en ma possession,
mais je souhaiterai plus de détails, de moyens pédagogiques, photos, définition utilisant des termes simplifiés, etc....
Merci d'avance! |
|
|
  |
 |
Moxie
Modérateur


Sexe: 
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Lyon / Dakar
|
Posté le:
21 Fév 2006, 18:47 |
 |
|
    |
 |
jo69
Nouvelle recrue


Sexe: 
Inscrit le: 20 Fév 2006
Messages: 50
Localisation: Lyon
|
Posté le:
21 Fév 2006, 18:50 |
 |
Je souhaiterais des précisions en particulier sur le principe de fonctionnement (pont de wheastone, oxydation catalytique, etc..)
Si certain ont en leur possession des schémas explicatifs clairs.
@+ |
|
|
  |
 |
ben0x
Passionné


Sexe: 
Inscrit le: 24 Oct 2005
Messages: 545
Localisation: Haute-savoie (74)
|
Posté le:
21 Fév 2006, 19:04 |
 |
moi perso dans mon centre ca n'existe toujours pas mais on attend meme si ca fait un bon bout de temps que nous les attendons !! lol |
_________________ .: Tous les jours nous risquons notre vie pour sauver la votre :. |
|
     |
 |
jo69
Nouvelle recrue


Sexe: 
Inscrit le: 20 Fév 2006
Messages: 50
Localisation: Lyon
|
Posté le:
22 Fév 2006, 16:35 |
 |
Personne n'a en sa possession quelques informations?
Je suis intéressé aussi par tout retour d'expérience, point de vue!
Merci d'avance.
@+ |
|
|
  |
 |
jo69
Nouvelle recrue


Sexe: 
Inscrit le: 20 Fév 2006
Messages: 50
Localisation: Lyon
|
Posté le:
22 Fév 2006, 17:38 |
 |
A défaut de réponse, j'ai put trouver sur la toile un QCM assez complet sur l'explosimétrie:
rendez vous à cette adresse, et testez-vous!!
le lien par ici (dans la section quizz)
Il y a aussi un QCM sur les TMD!
A vous de jouer!
édité par Moxie18 ... le lien se trouve dans la section quizz, A vous de jouer  |
|
|
  |
 |
spire01
Référent BSPP


Inscrit le: 28 Avr 2005
Messages: 948
Localisation: Paris
|
Posté le:
22 Fév 2006, 18:39 |
 |
,
La plupart du temps on ne dit plus explosimètre mais détecteur de gaz (double triple voir X fonction ) qui mesure le pourcentage de different gaz dans l'air ambient. (je chématise evidement ).
Donc précise un peut t'a question merci  |
|
|
  |
 |
Proton
Modérateur


Sexe: 
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 5092
Localisation: csp-cavaillon.com (84)
|
Posté le:
22 Fév 2006, 18:41 |
 |
| spire01 a écrit: | ...La plupart du temps on ne dit plus explosimètre mais détecteur de gaz (double triple voir X fonction ) qui mesure le pourcentage de different gaz dans l'air ambient. (je chématise evidement )... |
--> un explo indique un pourcentage de la LIE
--> un catharomètre indique un pourcentage de gaz dans l'air
à ne pas confondre ! --> les SP n'ont pas de catharomètre (du moins à ma connaissance) |
_________________ Règles - Créer Avatar/Image - Structure du forum - Le staff - Lien retour - Le site du CSP-Cavaillon |
|
   |
 |
Moxie
Modérateur


Sexe: 
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Lyon / Dakar
|
Posté le:
22 Fév 2006, 20:07 |
 |
| Proton a écrit: | | spire01 a écrit: | ...La plupart du temps on ne dit plus explosimètre mais détecteur de gaz (double triple voir X fonction ) qui mesure le pourcentage de different gaz dans l'air ambient. (je chématise evidement )... |
--> un explo indique un pourcentage de la LIE
--> un catharomètre indique un pourcentage de gaz dans l'air
à ne pas confondre ! --> les SP n'ont pas de catharomètre (du moins à ma connaissance) |
Merci proton |
|
|
    |
 |
spire01
Référent BSPP


Inscrit le: 28 Avr 2005
Messages: 948
Localisation: Paris
|
Posté le:
23 Fév 2006, 12:43 |
 |
,
A la BSPP nous avon des détecteur de gaz bouble et triple fonction qui mesure le poucentage de different gaz dans l'air ET des alarmes retentisses lorsque le pourcentage approche de la LIE. |
|
|
  |
 |
jo69
Nouvelle recrue


Sexe: 
Inscrit le: 20 Fév 2006
Messages: 50
Localisation: Lyon
|
Posté le:
23 Fév 2006, 13:27 |
 |
En effet, il existe plusieurs catégories d'explosimètres:
1/ Explosimètre: Valeur lue en % de la L.I.E (0 à 100% de la L.I.E)
2/ Explosimètre multifonctions :Valeur lue en % de la L.I.E (0 à 100% de la L.I.E)
% d' O2, de CO, d'H2S, dans l'atmosphère contrôlée, etc....
3/ Explosimètre Catharomètre: Valeur lue en % de la L.I.E (0 à 100% de la L.I.E)
Valeur lue en % de gaz (0 à 100% de gaz).
Pour ce qui est des multifonctions, on peut retrouver différentes appelations:
oxygénomètres-explosimètres; explosimètres-toximètres.
A noter que le danger d'un explosimètre "classique", est que lorsque la LIE est dépassé, la lecture passera de 100% à un chiffre inférieur.
D'ou l'intérêt davoir un système levée de doute.
Une petite question à ce sujet: Comment vous y prendriez vous pour détecter un gaz dont on ne connait pas la nature? (facile)
@+ |
|
|
  |
 |
reg BMPM
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 09 Mar 2006
Messages: 90
Localisation: marseille
|
Posté le:
09 Mar 2006, 17:38 |
 |
pour ce qui est de l'explosimetrie va voir sur le site de chez MSA je connais plus l'adresse mais ca devrait bien te renseigner
@ plus |
_________________ a plus Régis