Bonsoir

Je connais depuis un petit moment l'eau dopé (mouillant + eau) par contre je n'ai jamais vu comment on en produisait. On utilise bien un IP mais l'emulseur utilisé est il le meme que pour la mousse ? Comment fait on pour régler l IP a des valeurs comme 0,5 0,8 etc... en sachant que beaucoup d IP sont réglables sur les positions 1% 3% 6% 9 % ??

Merci d'avance !

_________________
niark
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lamouche
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Aoû 2009
Messages: 1417
Localisation: Loiret

MessagePosté le: 06 Juin 2014, 22:25 Répondre en citant Revenir en haut de page

Cela dépend de ce que tu fais, sois une eau doppée jusqu'a 1%.
Ou de la mousse avec 3 et plus.

_________________
http://www.old-droppers.com/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
géo54
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 19 Avr 2010
Messages: 123

MessagePosté le: 07 Juin 2014, 10:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

Justement comment peut on régler un IP a moins de 1 % ??
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lamouche
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Aoû 2009
Messages: 1417
Localisation: Loiret

MessagePosté le: 07 Juin 2014, 13:47 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ben en tournant le robinet.
Aprés cela dépend du quel tu utilises.
Moi je te parle de celui-la.
http://www.leader-group.eu/lutte-incendie/mousse/proportionneurs/citymousse-proportionneur-en-ligne-haute-precision-avec-rincage-automatique-258-c46.html
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12100
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 10 Juin 2014, 13:20 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

C'est justement une des problématiques du dosage de ces produits :
Arriver à concilier précision et faible dosage (notamment 0,1 & 0,3%) a montré les limites du venturi de l'IP traditionnel.


C'est ce qui a permis l'avenement des doseurs-proportionneurs de type Caméléon ou Caddisys, systèmes électriques installés en parallèle de la pompe (avec d'autres raisons liées à l'ergonomie discutable du port de bidons, la libération du BAL et de place dans les coffres, etc).

Ils scrutent en permanence le débit d'eau au refoulement, et injectent de façon proportionnelle le volume d'agent mouillant correspondant au % demandé sur le tableau de contrôle.

Comme c'est assez difficile d'injecter de trop petites quantités en restant précis et fiable, il y a un débit minimal (entre 40 et 100 l/min selon les modèles) pour qu'il y ai injection. En dessous, le dosage serait trop faible, donc le système ne saurait pas garantir la justesse de l'injection.


Il y a des systèmes de dosage de mouillant plus simple, comme celui présenté au-dessus.
Mais suivant les SDIS, ils équipent tous les engins ou restent cantonnés aux CCF et CCI (il ya une option qui permet de les installer directement sur la pompe) et qui évite ainsi d'avoir recours à un couteux système électronique.


(La Gironde, précurseur du mouillant en FdF, utilisait un système de pompe proportionnelle à piston de marque "Dosatron" sur ses CCF Brimont, il ya déjà presque 20 ans désormais. Le constructeur existe toujours, tu peux regarder sur Google)

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
géo54
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 19 Avr 2010
Messages: 123

MessagePosté le: 14 Juin 2014, 10:13 Répondre en citant Revenir en haut de page

dac, je comprends mieux, merci brembored smile_top
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Aucune discussion similaire



 Sauter vers:   

eau dopé


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group