Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion   |   Trouver un emploi
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
cod 1 et pression de consigne


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
girard
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Déc 2007
Messages: 61

MessagePosté le: 24 Aoû 2015, 08:59 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour a tous
j 'ai une petite question concernant le cod 1,
lorsque j'ai passé le cod 1 il m'avait été enseigné que lorsque le cran de pompe etait enclenché, le conducteur affichait une pression de consigne de 4 bar en attendant qu on lui apporte les tuyaux de refoulement, puis remplissait l établissement avec cette même pression avant d ajuster la pression aux lances en fonction des pertes de charges et de leurs pressions d utilisations.
le problème est que je suis dans un autre département maintenant et mes collègues ne mettent pas de pression de consigne et remplissent l 'établissement sans pression, je pense qu ils se trompent dans la marche a suivre,
qu en pensez vous?
que faites vous?

je sais que dans les grandes lignes ca ne change pas grand chose hormis le désaccouplement de l'amorceur pour les anneaux d eau non automatique.

merci pour vos lumieres
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12100
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 26 Aoû 2015, 09:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

Effectivement, la pression de 3b est lié au débrayage de l'amorceur, pour limiter l'usure de celui-ci

Ainsi donc, ça ne parait pas une erreur en soit de remplir l'établissement à faible pression, hormis qu'éventuellement c'est plus lent...

Car l'usure de l'amorceur n'est peut-être pas pris en compte par tous les départements, au vu des courtes durées en jeu...

Ceci dit, les pompes régulées ont justement cette consigne minimale de 3b
Donc si tu as un FPT avec pompe régulée et qu'on t'apprend à la mettre dès le début de l'intervention, le problème se résout tout seul

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
PINPON_FR
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 23 Oct 2015
Messages: 5

MessagePosté le: 23 Oct 2015, 13:36 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour , je suis nouveau sur le forum et apres une petite recherche je me permets de remonter cette discussion .

-> On met donc la pompe en attente en ouvrant son retour-tonne ( éviter surchauffe pompe ) et en augmentant sa pression à environ 3 bars pour soulager l'amorceur ?
La raison est la même pour les types d'amorceurs à piston , membranes et anneau d'eau?

On baisse le régime moteur au maximum avant de changer d'alimentation ou d'aller couper le cran de pompe pour quelles raisons ? Merci de m'expliquer le mécanisme :)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
haldmax
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Oct 2005
Messages: 238
Localisation: 67720 hoerdt

MessagePosté le: 10 Nov 2015, 17:41 Répondre en citant Revenir en haut de page

En réalité, la pression de consigne se fait; cran de pompe engagé et tonne ouverte. Elle "débraye" effectivement les amorçeurs automatiques, mais il y a plus important.

L'axe de la roue à aubes est dépourvue de roulements, c'est une bague d'eau qui vient se glisser dans l'espace et va centrer l'ensemble. Ceci explique ce bruit de "clang" lors-qu’elle n'est pas réalisée.

Remarque; l'une des fonction de la régulation est de maintenir ce minimum de 3 bars. Elle est gentille le régul'...

NB: ouvrir un peu la sauterelle pour assurer le refroidissement.

Cordialement.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fireman44
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 10 Déc 2010
Messages: 68

MessagePosté le: 10 Nov 2015, 21:54 Répondre en citant Revenir en haut de page

Attention pour les amorceurs à débrayage automatique, seul Camiva Magirus utilise encore ce type d'amorceur.

Gimaex et Sides utilisent les amorceurs à membrane et pistons alimenté électriquement.

Après pour certaines pompes même si il n'y a plus besoin de faire désolidarisé l'amorceur en mettant une pression de 4 bars , certaines pompes claquent et le fait de mettre une pression de consigne permet d'équilibrer l'axe de pompe er d'éviter ces claquements.

Et pour confirmer les informations de Haldmax, la jonction entre l'arbre de pompe et le corps de pompe se fait par une bague graffité qui risque de ce détérioré rapidement si la pompe tourne à vide.......


smile_top smile_top
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Garantie extincteurs à pression permanente le 02/01/2008
lances a regulation de pression le 29/06/2009
Lances haute pression .....Le retour ??? le 27/08/2012
extinteur à pression permanente le 27/05/2013
[Hydraulique] Pression à la lance ? le 27/01/2007
Pression LDV le 18/02/2007
Bouteille Gaz Sans Limiteur de Pression le 15/07/2009
Différence entre 2 types de pression le 24/07/2009


 Sauter vers:   

cod 1 et pression de consigne


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group