MessagePosté le: 18 Déc 2006, 17:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour à tuti !

Ingénieur sécurité dans une entreprise de micro-électronique, j'ai quelques questions concernant le feu de phosphore.

Dans notre entreprise, nous utilisons du phosphore rouge, qui peut être partiellement transformé en phosphore blanc dans le cadre de notre process (équipement sous vide).

Il existe alors un risque incendie lors des ouvertures de machine.(présence d'oxygène de l'air + phosphore blanc)

Nous possédons des extincteurs de classe D. Leur portée est de 0,5 à 1 m, ce qui signifie qu'il faut s'approcher de très près de l'incendie. Hors, il me semble, qu'un feu de phosphore (rouge et blanc) provoque un rayonnement tel qu'il est difficile de s'en approcher.

Par ailleurs, lors d'un exercice incendie, nous avons découvert que l'eau était très bien adapté pour l'extinction d'un feu de phosphore rouge.

Ma question est donc la suivante : dans notre situation quelle est la réelle utilité de ces extincteurs poudre D ? Est-ce que notre vendeur d'extincteur ne nous aurait pas influencer ?

Vous remerciant par avance
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
romeo68
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 16 Nov 2005
Messages: 864
Localisation: Zillisheim 68720

MessagePosté le: 18 Déc 2006, 22:13 Répondre en citant Revenir en haut de page

Si l'eau pulvérisée marche alors il vaut mieux prendre de l'eau.
Moins cher, et en plus agit aussi par refroidissement
En principe la poudre permet tout de même une distance d'attaque de 3à 4 mètres
Pour les extincteurs à poudre sur roue la distance d’attaque augmente.
Il est vrai que souvent les vendeurs préfèrent vendre de la poudre
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Moxie
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Montélimar

MessagePosté le: 20 Déc 2006, 16:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

momo92 a écrit:
Bonjour à tuti !

Ingénieur sécurité dans une entreprise de micro-électronique, j'ai quelques questions concernant le feu de phosphore.

Dans notre entreprise, nous utilisons du phosphore rouge, qui peut être partiellement transformé en phosphore blanc dans le cadre de notre process (équipement sous vide).

Il existe alors un risque incendie lors des ouvertures de machine.(présence d'oxygène de l'air + phosphore blanc)

Nous possédons des extincteurs de classe D. Leur portée est de 0,5 à 1 m, ce qui signifie qu'il faut s'approcher de très près de l'incendie. Hors, il me semble, qu'un feu de phosphore (rouge et blanc) provoque un rayonnement tel qu'il est difficile de s'en approcher.

Par ailleurs, lors d'un exercice incendie, nous avons découvert que l'eau était très bien adapté pour l'extinction d'un feu de phosphore rouge.

Ma question est donc la suivante : dans notre situation quelle est la réelle utilité de ces extincteurs poudre D ? Est-ce que notre vendeur d'extincteur ne nous aurait pas influencer ?

Vous remerciant par avance


Salut,

J'ai jamais vu un extincteur a poudre avec une portée de 1 mètre... Ce sont les Co2 qui font 1 m. Perso je te déconseille l'eau sur les feux de phosphore. Lors de l'incendie, la température est telle que l'eau pourrai s'avérer dangeureuse. De plus je pense qu'a proximité de ts postes de travail tu n'a pas d'eau mais des exctincteurs à poudre. donc utilises les en priorité.

Amicalement
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
vroum25
!!! ---- BANNI ---- !!!


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 02 Jan 2006
Messages: 1490

MessagePosté le: 20 Déc 2006, 19:27 Répondre en citant Revenir en haut de page

momo92 a écrit:
Nous possédons des extincteurs de classe D


heu smile_oooh désolé je ne connait pas

des poudres classe C peut être ?!?!?!?!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Marie 70
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 30 Oct 2006
Messages: 570
Localisation: Région de le cancoillote et du comté!!

MessagePosté le: 21 Déc 2006, 07:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

vroum25 a écrit:
momo92 a écrit:
Nous possédons des extincteurs de classe D


heu smile_oooh désolé je ne connait pas

des poudres classe C peut être ?!?!?!?!


Salut!!

Les extincteurs de classe D sont des extincteurs prévus pour des feux spécifiques tel que les feux de métaux. smile_top

Tu n'en verras que dans certains endroits, c'est pour ça qu'ils sont pas très connu! Wink

Biz

_________________
Jeune maman, inapte un petit bout de temps pour la bonne cause!!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
romeo68
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 16 Nov 2005
Messages: 864
Localisation: Zillisheim 68720

MessagePosté le: 21 Déc 2006, 14:33 Répondre en citant Revenir en haut de page

Classe de feu D, métaux, (aluminium, sodium,magniésium) et aussi certains produits chimique
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
demetan69
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Oct 2006
Messages: 141

MessagePosté le: 22 Déc 2006, 01:13 Répondre en citant Revenir en haut de page

salut

oui tout a fait, c'est ceux utilisés pour les feux specifiques.
je me rappelle un jour avoir fait un feu d'aquarium, on etait bien content d'avoir l'extincteur avec nous.

smile_gene ok, je sors...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Le_Chef
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 30 Oct 2006
Messages: 305
Localisation: Lyon

MessagePosté le: 22 Déc 2006, 14:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Concernant cette différence entre le phosphore blanc et le phosphore rouge, je ne vois pas...

Par contre, comme il l'a déja été écrit, un appareil à poudre (quelle qu'il soit) projette l'agent extincteur à environ 4 mètres... ce qui reste peu, quand on connait le potentiel exothermique de ces saletés de métaux spéciaux smile_gene

C'est d'ailleurs pour ca q'uon ne peut pas les éteindre avec les moyens classiques. Le dégagement calorifique est tel que la moindre présence d'eau (y compris dans du sable ou de la terre légèrement humide) lui suffit pour s'alimenter, car le foyer arrive à casser les molécules d'eau pour en récupérer l'oxygène.

On peut envisager d'utiliser, pour les éteindre, ces 2 moyens (en particulier le sable) à condition qu'ils soient parfaitement secs.

Je suis aussi étonné que certains ne connaissent pas cette classe D... sachant qu'il y a des risques de tomber dessus un jour !

En effet, certains véhicules de série sont équipés de moteurs en alliage léger, qui réagissent violemment avec une LDV en eau (ou en mousse). Et ca ne date pas d'aujourd'hui : la plus célèbre était la mythique Matra/Simca Bagheera, dans les années 70/80 !

De même, il y a quelques années, lors d'un feu de fabrication dans une industrie chimique dans la commune voisine, le personnel engagé avait eu pour consigne (de la part des ingénieurs chimistes et sécurité du site) d'éteindre à l'eau.
Ca leur pétait à la figure à chaque giclette, et personne ne comprenait pourquoi ! Il a fallu qu'un vieux de la vieille de l'usine, employé à l'entretien, leur signale que l'nstallation électrique avait été refaite, mais que les anciens cables n'avaient pas été retirés. De cables... au sodium !!!
Des collègues en avaient récupéré un morceau gros comme un doigt et se sont amusés, à la caserne, à le jeter dans un seau d'eau.
On a jamais retrouvé le seau smile_oooh
Bon après-midi !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lorizio
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 22 Nov 2006
Messages: 165
Localisation: 83

MessagePosté le: 22 Déc 2006, 19:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

l'eau comme agent extincteur sur un feu de phosphore est prohibée ; la reaction phosphore/eau entrainant une violente déflagration...
d'ailleurs dans les TMD les codes dangers en rapport avec le phosphore sont bien marqués X avant le code

a bon entendeur salut Big_sourire

_________________
www.patrickcael.skyrock.com
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Aucune discussion similaire



 Sauter vers:   

Feu de phosphore


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group