Perte de charge PIL avec solution moussante?


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
arma
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Mar 2005
Messages: 23

MessagePosté le: 21 Jan 2008, 21:30 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir,

Y-a-t-il des différences de perte de charge, entre un tuyau en eau, et un tuyau auquel il passe de l'eau additionnée de produits additifs ou d'émuseur?
Quels sont les valeurs?

Merci
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 5383
Localisation: Rhône (69)

MessagePosté le: 21 Jan 2008, 21:39 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir

Les pertes de charges sont dues essentiellement au système d'injection, notamment s'il s'agit d'un système type "cône de venturi"

Si l'emulsif est injecté dans la veine d'eau par une pompe auxiliaire, (Caméléon, Salamandre, etc), nous les considérons nulles sur le terrain, en tout cas identique à celles d'une eine d'eau en eau seule.

Reste à voir si physiquement la différence est importante ou pas.

Alex

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
La vie d'un Réf. http://brembored.skyrock.com/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéVisiter le site web de l'utilisateur Photos pompiers du membre brembored
Maximespv
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 20 Mar 2007
Messages: 543

MessagePosté le: 21 Jan 2008, 22:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Le taux de foisonnement rentre t-il en compte ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 3838
Localisation: CIS Lesquin - SDIS 59

MessagePosté le: 21 Jan 2008, 23:49 Répondre en citant Revenir en haut de page

Heu, tu voulais dire la concentration Max ? Car un foisonnement différent n'est obtenu qu'en changeant les adaptateurs sur DMR (ou en utilisant un fût ou un dégueuloir...).

@+ Sap'Lal

_________________
Image
Mon Panoramio
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailVisiter le site web de l'utilisateurMSN Messenger Photos pompiers du membre SapLal
arma
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Mar 2005
Messages: 23

MessagePosté le: 27 Jan 2008, 12:12 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Je re-centre la question:
On oublie les matériels amont et aval.


Est-ce que les pertes de charge sont les mêmes?(Pour 100m de tuyau PIL)
- avec de l'eau seule
- de l'eau + émulseur
- de l'eau + additif

Quels sont les valeurs chiffrées?

Merci
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
cocos50
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 28 Jan 2008
Messages: 74
Localisation: manche

MessagePosté le: 31 Jan 2008, 22:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Moi je prendrai les pertes de charges de l'eau qui peu le plus peu le moins, mais rien n'empêche de faire des essais avec des mano de pression tous les 100m l'ors d'une manoeuvre. Et est ce que tous les emulseurs se comportent de la même maniere,si on va du protéïnique a A3F il y en a beaucoups savoir si le jeu en vaut la chandelle seuls les essai l'indiqueront.Et a ton le temps de calculer lors d'une inter type PS feu de voiture ou de chaufferie? on monte la pression et quand on voit le jet bien formé, et bien on est bon.Moi c'est ce que je ferai.Je comprends pour un examen mais en opération pas trop d'interrêt,meme sur les feux ou on utilise la mousse avec effet massif(feux d'hydrocarbure avec taux d'application dailleur on sait bien faire jusqu'a 5000m2 apres on essaie et si ca marche on a gagné) on utilise les pertes de charges de l'eau,sans s'occupé si elle est additionnée d'émulseur.
Cocos50

_________________
Je suis retraité des SP de Paris et du SDIS 95
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailMSN Messenger
pro76
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 22 Jan 2008
Messages: 4
Localisation: 76

MessagePosté le: 01 Fév 2008, 00:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

En fait les pertes en charges sont fonction (en autre) du liquide. Avec un émulseur les pertes en charge sont plus importante qu'avec de l'eau.

En fait, comme la concentration en émulseur n'est comprise qu'entre 3 et 6% cela n'influe pas de façon importante sur les pertes en charge. On n'en tient pas compte dans notre "calcul" qui - réalisé en inter - n'est qu'une approximations, urgence oblige !

A+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Seelk
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Mar 2007
Messages: 35
Localisation: Haute Savoie

MessagePosté le: 06 Fév 2008, 18:59 Répondre en citant Revenir en haut de page

la mousse se forme a la sortie de la lance, le cone de venturi aspire également du liquide qui n'a pas une viscosité sensiblement plus importante que l'eau. Moi je pense que ce facteur ne rentre pas en compte dans le calcul des pertes de charge

_________________
SPV haute savoie
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéVisiter le site web de l'utilisateur Photos pompiers du membre Seelk
Cthulhu
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Nov 2006
Messages: 253
Localisation: Sauver ou périr

MessagePosté le: 07 Fév 2008, 10:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

arma a écrit:
Est-ce que les pertes de charge sont les mêmes?(Pour 100m de tuyau PIL)
- avec de l'eau seule
- de l'eau + émulseur
- de l'eau + additif

Quels sont les valeurs chiffrées?


Le meilleur moyen est, pour un débit donné constant, de mesurer précisément la pression à l'entrée et la pression à la sortie de l'établissement.

Par définition, la différence te donnera les pertes de charge.

Ensuite, tu peux relever les valeurs données après avoir augmenté ou diminué les paramètres suivants : débit, longueur de l'établissement, diamètre des tuyaux, taux de concentration, etc.

Il sera alors possible de conclure si elles sont négligeables ou non par rapport aux calculs avec de l'eau seule.

Maintenant, peut-être que quelqu'un l'a déjà fait (ce serait étonnant !) et pourrait communiquer ses valeurs ?


Cordialement.

_________________
pour des raisons de sécurité et de responsabilité évidentes
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
Autres sujets de discussions
Contact avec des pompiers le 21/06/2005
Recherche famille avec maman pompier pour émission tv le 11/08/2005
problèmes avec les parents.... le 13/11/2005
nomination ;toujours pas de solution à mon post? le 30/11/2005
Message pour le pompier blessé lors du match avec Marseille le 30/10/2006
voyage avec amicale des pompiers le 04/01/2007
EDSP 41 avec l'ASPS le 18/01/2007
transport Ch avec ou sans le 2 tons? le 14/02/2007


 Sauter vers:   

Perte de charge PIL avec solution moussante?


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier





Liens - Partenaires : Concours sport - ActuDZ - Adojeunz - Rencontre - Webdesigner
.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés de sapeur pompier
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group