21 Jan 2008, 21:30 |
 |
Bonsoir,
Y-a-t-il des différences de perte de charge, entre un tuyau en eau, et un tuyau auquel il passe de l'eau additionnée de produits additifs ou d'émuseur?
Quels sont les valeurs?
Merci |
|
|
  |
 |
brembored
Référent ENGINS


Sexe: 
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 5383
Localisation: Rhône (69)
|
Posté le:
21 Jan 2008, 21:39 |
 |
Bonsoir
Les pertes de charges sont dues essentiellement au système d'injection, notamment s'il s'agit d'un système type "cône de venturi"
Si l'emulsif est injecté dans la veine d'eau par une pompe auxiliaire, (Caméléon, Salamandre, etc), nous les considérons nulles sur le terrain, en tout cas identique à celles d'une eine d'eau en eau seule.
Reste à voir si physiquement la différence est importante ou pas.
Alex |
_________________ Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
La vie d'un Réf. http://brembored.skyrock.com/ |
|
   |
 |
Maximespv
Passionné


Sexe: 
Inscrit le: 20 Mar 2007
Messages: 543
|
Posté le:
21 Jan 2008, 22:18 |
 |
Le taux de foisonnement rentre t-il en compte ? |
|
|
  |
 |
SapLal
Référent MATERIEL


Sexe: 
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 3838
Localisation: CIS Lesquin - SDIS 59
|
Posté le:
21 Jan 2008, 23:49 |
 |
Heu, tu voulais dire la concentration Max ? Car un foisonnement différent n'est obtenu qu'en changeant les adaptateurs sur DMR (ou en utilisant un fût ou un dégueuloir...).
@+ Sap'Lal |
_________________
Mon Panoramio |
|
     |
 |
arma
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 14 Mar 2005
Messages: 23
|
Posté le:
27 Jan 2008, 12:12 |
 |
Bonjour,
Je re-centre la question:
On oublie les matériels amont et aval.
Est-ce que les pertes de charge sont les mêmes?(Pour 100m de tuyau PIL)
- avec de l'eau seule
- de l'eau + émulseur
- de l'eau + additif
Quels sont les valeurs chiffrées?
Merci |
|
|
  |
 |
cocos50
Habitué


Sexe: 
Inscrit le: 28 Jan 2008
Messages: 74
Localisation: manche
|
Posté le:
31 Jan 2008, 22:17 |
 |
Moi je prendrai les pertes de charges de l'eau qui peu le plus peu le moins, mais rien n'empêche de faire des essais avec des mano de pression tous les 100m l'ors d'une manoeuvre. Et est ce que tous les emulseurs se comportent de la même maniere,si on va du protéïnique a A3F il y en a beaucoups savoir si le jeu en vaut la chandelle seuls les essai l'indiqueront.Et a ton le temps de calculer lors d'une inter type PS feu de voiture ou de chaufferie? on monte la pression et quand on voit le jet bien formé, et bien on est bon.Moi c'est ce que je ferai.Je comprends pour un examen mais en opération pas trop d'interrêt,meme sur les feux ou on utilise la mousse avec effet massif(feux d'hydrocarbure avec taux d'application dailleur on sait bien faire jusqu'a 5000m2 apres on essaie et si ca marche on a gagné) on utilise les pertes de charges de l'eau,sans s'occupé si elle est additionnée d'émulseur.
Cocos50 |
_________________ Je suis retraité des SP de Paris et du SDIS 95 |
|
    |
 |
pro76
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 22 Jan 2008
Messages: 4
Localisation: 76
|
Posté le:
01 Fév 2008, 00:42 |
 |
En fait les pertes en charges sont fonction (en autre) du liquide. Avec un émulseur les pertes en charge sont plus importante qu'avec de l'eau.
En fait, comme la concentration en émulseur n'est comprise qu'entre 3 et 6% cela n'influe pas de façon importante sur les pertes en charge. On n'en tient pas compte dans notre "calcul" qui - réalisé en inter - n'est qu'une approximations, urgence oblige !
A+ |
|
|
  |
 |
Seelk
Nouvelle recrue


Sexe: 
Inscrit le: 25 Mar 2007
Messages: 35
Localisation: Haute Savoie
|
Posté le:
06 Fév 2008, 18:59 |
 |
la mousse se forme a la sortie de la lance, le cone de venturi aspire également du liquide qui n'a pas une viscosité sensiblement plus importante que l'eau. Moi je pense que ce facteur ne rentre pas en compte dans le calcul des pertes de charge |
_________________ SPV haute savoie |
|
   |
 |
Cthulhu
Fidèle

Sexe: 
Inscrit le: 09 Nov 2006
Messages: 253
Localisation: Sauver ou périr
|
Posté le:
07 Fév 2008, 10:48 |
 |
| arma a écrit: | Est-ce que les pertes de charge sont les mêmes?(Pour 100m de tuyau PIL)
- avec de l'eau seule
- de l'eau + émulseur
- de l'eau + additif
Quels sont les valeurs chiffrées? |
Le meilleur moyen est, pour un débit donné constant, de mesurer précisément la pression à l'entrée et la pression à la sortie de l'établissement.
Par définition, la différence te donnera les pertes de charge.
Ensuite, tu peux relever les valeurs données après avoir augmenté ou diminué les paramètres suivants : débit, longueur de l'établissement, diamètre des tuyaux, taux de concentration, etc.
Il sera alors possible de conclure si elles sont négligeables ou non par rapport aux calculs avec de l'eau seule.
Maintenant, peut-être que quelqu'un l'a déjà fait (ce serait étonnant !) et pourrait communiquer ses valeurs ?
Cordialement. |