C'est juste pour un avis


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
romeo68
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 16 Nov 2005
Messages: 827
Localisation: Zillisheim 68720

MessagePosté le: 14 Avr 2008, 14:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

C'est juste pour un avis, Un poste THT avec un poteau d'incendie à 1m50
Tout le monde connaît les risques avec l'électricité et l'eau!!!!
Effectivement l'eau finement pulvérisée n'est pas conductrice d’électricité, mais là nous risqueront l’eau de ruissellement en cas de déchaussement d’un tuyau !!!
Allez à vos claviers, merci de votre avis…..

Image
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé Photos pompiers du membre romeo68
Orphee
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Aoû 2005
Messages: 415
Localisation: à côté de Strasbourg

MessagePosté le: 14 Avr 2008, 14:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

Régis employé au SDEA

_________________
dulce et decorum est pro patria mori
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sev90
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 02 Avr 2008
Messages: 120
Localisation: belfort

MessagePosté le: 14 Avr 2008, 15:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

mon avis ben je pense qu'il faut en deplacer un des deux. C'est riqué quand meme... enfin c que mon avis ...
bonne continuation..
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
babou35
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 26 Mar 2007
Messages: 1996
Localisation: Manche (50) & Ille-et-Vilaine (35)

MessagePosté le: 14 Avr 2008, 16:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Qu'entends-tu par poste THT ?

En tout cas ce qu'il faut se dire c'est que ce que tu appelles un poste THT se situe en amont sur le trottoir, donc l'eau ne ruissellera pas en sa direction depuis le PI ... A moins que lol

A+

_________________
- http://barbaradaily.over-blog.fr -
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailVisiter le site web de l'utilisateurMSN Messenger Photos pompiers du membre babou35
jalu
Invité






MessagePosté le: 14 Avr 2008, 17:04 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,
Je crois qu'il s'agit d'un transfo MT ou HT mais pas un THT.

La 1ère question à se poser est :
A qui appartient le terrain ?

Encore un entonnoir qui a travaillé de son bureau. smile_top
Bravo pour la société d'affermage. smile_uuh
Tiennou, SPV49
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 794
Localisation: Maine et Loire

MessagePosté le: 14 Avr 2008, 19:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il s'agit d'un poste 20kV / 400 V (donc H.T. et non Tres Haute Tension..)

La position n'est certe pas tres fut' fut', mais bon, le transfo n'est pas posé par terre, ses bornes sont en partie haute et le disjoncteur (s'il y en a un dedans) est au pire a mi hauteur de la cabine, le temps que l'eau l'atteigne, l'incendie sera etaint par inondation... Big_sourire.

Quant au risque de projection d'eau, c'est une cabine prevue pour etre dehors, et des fois il pleut, dehors.... !! smile_coolman

_________________
mois d'aout au Lavandou cet été !! :)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéVisiter le site web de l'utilisateurMSN Messenger Photos pompiers du membre Tiennou, SPV49
romeo68
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 16 Nov 2005
Messages: 827
Localisation: Zillisheim 68720

MessagePosté le: 14 Avr 2008, 21:14 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il s'agit d'un poste 20kV / 400 V, donc H.T. très juste
Mais ce poste est sur la VP et je suis d'accord qu'il est prévu pour la pluie, mais en cas de déchaussement d'un gros tuyau je ne suis pas convaincu du risque zéro.
Mais bon c'est comme tout, le jour ou il y aura une merde!!!!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé Photos pompiers du membre romeo68




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
Autres sujets de discussions
[Vieux topic..] recherche une caserne pour faire stage le 17/07/2005
je cherche une caserne pour un stage le 23/07/2005
détecteur de fumer pour tous le 31/07/2005
un ti renseignement pour le bip le 04/08/2005
Recherche famille avec maman pompier pour émission tv le 11/08/2005
[Vieux topic..] 2 ans fermes pour 5 morts... Inadmissible... le 28/09/2005
exemple exercices pour passer le concour le 03/11/2005
sondage pour etudes sur les sp le 03/11/2005


 Sauter vers:   

C'est juste pour un avis


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier





Liens - Partenaires : Concours sport - ActuDZ - Adojeunz - Rencontre - Webdesigner
.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés de sapeur pompier
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group