Bonjour,
Je ne suis pas pompier, mais ingénieur prévention incendie (avec le rêve de vous mettre au chomage technique :) )....
Suite à la question postée plus bas, je voulais vous signaler une page de notre site qui peut vous aider pour faire des calculs rapides de pertes de charges :

http://www.care-is.com/fr/12/outils/14/hazen-william.html

C'est toujours amusant ces petits calculs....

_________________
Take care !

Dernière édition par CAREIS le 17 Nov 2011, 18:18; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Capowa
Habitué
Habitué



Inscrit le: 04 Oct 2011
Messages: 172
Localisation: (Puy-de-Dôme - 63)

MessagePosté le: 17 Nov 2011, 17:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

sympa cette page. Pratique, et agréable à utiliser. Dommage, il ne me semble pas avoir vu un coefficient de rugosité pour les tuyaux sapeurs-pompiers (ni en fonte, ni en PVC ^^)

En revanche, ton lien n'est pas utilisable en l'état, car finissant par "HTM" et non "HTML".

En attendant correction (ou suppression par les modos qui sait ...), à ceux qui voudraient voir la page, pensez à rajouter "L" à la fin de l'adresse internet, et sa roulera tout seul Wink

_________________
- = La Vocation, c'est d'avoir pour Métier sa Passion = -
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
thesilver
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Mar 2010
Messages: 2

MessagePosté le: 12 Avr 2012, 03:04 Répondre en citant Revenir en haut de page

La première chose à regarder, c'est le volume qui passe dans le tuyau. S'il ne s'agit pas de celui indiqué dans le tableau ci-dessus, il faut calculer la nouvelle perte de charge pour 100 mètre.

En effet, s'il passe 350 l/min (et non 250 comme indiqué dans le tableau) dans un tuyau de 45diam, les pertes de charges seront supérieures à 1.5 bars pour 100 mètre.

Pour calculer les nouvelles pertes de charges, il faut appliqué la formule suivante :

J1 Q1²
------- = ---------
J2 Q2²


J1 étant la perte de charge trouvé dans le tableau (1.5 pour 45diam)
J2 étant la perte de charge à chercher

Q1 étant le débit trouvé dans le tableau (250 pour 45diam)
Q2 étant le débit existant (350 pour notre exemple)


Pour trouver J2, on va utiliser un produit en croix :

J1 * Q2²
J2 = ----------------
Q1²


Pour notre exemple avec un tuyau de 45diam et 350l/min on a :

J1 * Q2² 1.5 * 350² 1.5 * 122500
J2 = ---------------- = ----------------- = --------------------- = 2.94
Q1² 250² 62500

Notre établissement perd donc 2.94 bars tous les 100 mètres.

Pour la suite des calculs, c'est cette valeur qu'il faudra utiliser et non celle du tableau.
smile_gene [/img]
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
CAREIS
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Nov 2011
Messages: 12
Localisation: 74

MessagePosté le: 12 Avr 2012, 07:30 Répondre en citant Revenir en haut de page

J'ai cherché un peu en vain une publication officielle avec le coefficient C pour des manches souples. Toutefois l'avis qui revient toujours est que la surface étant plutôt lisse, on est près du cas PVC (150).
Et si je veux faire coincider le tableau 500 l/min en diamètre 45mm = 6 bars, ou 250 l = 1,5 bar alors il faut fixer dans notre tableau plutôt à C=140.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Feuille de refus de prise en charge le 29/06/2007
perte d'un diplome le 11/12/2008
Vol/perte materiel sur intervention le 15/11/2009
Compte-rendu de perte le 24/10/2012
Calcul des statistiques sur Excel ? le 10/05/2013
calcul PFR issue des cotisations obligatoire et facultative le 01/10/2013
Perte de charge le 26/06/2015
Lunettes cassées - Prise en charge possible ? le 27/12/2016


 Sauter vers:   

Calculs de pertes de charges


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group