Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
besoin d'information


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
Mat'
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Juin 2007
Messages: 126
Localisation: IDF

MessagePosté le: 18 Sep 2009, 08:03 Répondre en citant Revenir en haut de page

lamouche a écrit:
Bonjour à tous,

non la pression de la soupape à la demande est tarée en usine.
Et comme je l'ai déjà dis au début du post.
C'est taré de 1,5 à 3 mbars, un point s'est tout.
Donc rien avoir avec la pression extérieur.

Bye

Julien


Oui, 1,5 à 3 mbars de PLUS que le milieu extérieur,
tu imagines selon ton raisonnement, si ton ari est taré pour une pression de 1000 mbar, ton masque aura une pression de 1003 mbar, manque de bol il fait beau et la pression extérieure est de 1015 mbar,donc ton masque est en dépression....
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Pinponmomo
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 08 Oct 2007
Messages: 3279
Localisation: Landes (40)

MessagePosté le: 18 Sep 2009, 09:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

Peut etre voulait il dire 15 a 30mb ? (ce qui se trouve etre plus cohérent)

_________________
Le coin photo du forum - Comment poster vos photos
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lamouche
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Aoû 2009
Messages: 1417
Localisation: Loiret

MessagePosté le: 18 Sep 2009, 13:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour à tous,

forcement que c'est par rapport à l'extérieur, mais pas à l'instant T.
S'est taré en usine.
S'est taré par rapport au niveau le plus défaforable.
Et ils rajoute quelques millibars pour étre juste au dessus de la pression.
Car sinon je te raconte pas l'état de tes poumons.


S'est pas moi qui l'envente s'est dans le GNR. Big_sourire
La soupape à la demande:
Elle abaisse la pression de 7 bars fournie par le détendeur HP
à une surpression de 1,5 à 3 millibars en fournissant
un débit pouvant aller jusqu'à 300 litres/minute.

Bye

Julien

_________________
http://www.old-droppers.com/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
rprom1
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Jan 2006
Messages: 2369

MessagePosté le: 18 Sep 2009, 13:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

lamouche a écrit:
Bonjour à tous,

forcement que c'est par rapport à l'extérieur, mais pas à l'instant T.
S'est taré en usine.
S'est taré par rapport au niveau le plus défaforable.
Et ils rajoute quelques millibars pour étre juste au dessus de la pression.
Car sinon je te raconte pas l'état de tes poumons.


S'est pas moi qui l'envente s'est dans le GNR. Big_sourire
La soupape à la demande:
Elle abaisse la pression de 7 bars fournie par le détendeur HP
à une surpression de 1,5 à 3 millibars en fournissant
un débit pouvant aller jusqu'à 300 litres/minute.

Bye

Julien


Et en quoi ce que tu cites est une preuve?

Perso, je pense que c'est une surpression par rapport à l'extérieur à l'instant T. Sinon, cela voudrait que très très souvent, il y a une surpression de plusieurs dizaines de mbar en permanence, vu qu'on est rarement dans les conditions les plus défavorables.

Sinon, je chipote mais on dit "c'est" et pas "s'est"! Cette faute de français me fait toujours aussi mal aux yeux alors quand elle est répétée 3 fois dans le même message, je vous explique pas... smile_mal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lamouche
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Aoû 2009
Messages: 1417
Localisation: Loiret

MessagePosté le: 18 Sep 2009, 16:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour à tous,

donc dite moi comment la soupape à la demande fait pour se dire ben faut que je calcule la pression extérieur plus la surpression.
Car là je vois pas du tout le truc.
Si des spécialiste de l'ARI sont là merci de m'éclairer alors!

Bye

Julien
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Nrs27
Référent SDIS-CS
Référent SDIS-CS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 4687

MessagePosté le: 18 Sep 2009, 19:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

maria a écrit:
pourquoi vous ne les mettez pas en cas de feu de forêt?vous avez d'autres protections dans ce cas?


Salut,
je ne vais pas redire ce qu'on dit les collègues, mais rajouter:

en forêt la fumée peut s'échapper facilement vu que c'est ouvert (contrairement à un bâtiment) de plus on peut attaquer le feu de manière a ne pas être totalement sous le vent,
la fumée de bois est moins toxique que la fumée de plastique, pneu,...
-avec les autres explications tu as la raison du non port d'ARI
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Mat'
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Juin 2007
Messages: 126
Localisation: IDF

MessagePosté le: 18 Sep 2009, 21:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

lamouche a écrit:
Bonjour à tous,

donc dite moi comment la soupape à la demande fait pour se dire ben faut que je calcule la pression extérieur plus la surpression.


Sans être un spécialiste, le principe est le même que pour la plongée sous marine, si tu es à 10 m, tu subis une pression de 2 bar; et l'air que tu respire est détendu à 2 bar aussi, sinon, tu auras beaucoup de mal à respirer... de même qu'à 20m tu respire de l'air à 3 bar etc...
C'est pour ça que l'autonomie des bouteilles en plongée diminue très fortement avec la profondeur. Tu peux faire l'expérience toi même si tu essaie de respirer sous l'eau avec un très long tuba, très rapidement ça deviendra impossible avec la profondeur, tu n'aura pas assez de force pour gonfler tes poumons et contrer la pression externe.
J'espère que j'ai été clair... j'essaie de te trouver un schéma de principe pour le fonctionnement du bouzin, en gros ça repose sur une membrane avec un coté exposé au milieu extérieur, qui en se déformant sous l'effet d'une différence de pression agit sur des clapets.


Edit : va voir ici , c'est de la plongée, mais comme dit plus haut le principe est le même


PS : Si un modo passe par là, on pourrait peut-être scinder le sujet ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fred312b
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 29 Avr 2009
Messages: 179
Localisation: TOULOUSE AGEN

MessagePosté le: 19 Sep 2009, 08:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

on ne s'est pas échapé du sujet ? lol la question de madame était si on ressenté des gênes respiratoires lors de nos interventions non protégé ou si c'est le cas en étant protégé ;-)

[...]>>sortis smile_tirelalangue

_________________
SPV.FIA.PSR.RCH1.RAD1.SDE1.FDF1
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Mat'
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Juin 2007
Messages: 126
Localisation: IDF

MessagePosté le: 19 Sep 2009, 14:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

C'est bien pour ça que j'ai suggéré de scinder le sujet, mais laisse un peu le temps aux modos de faire leur office... :)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
besoin d'info merci le 07/07/2005
Besoin d'une idée, vite vite!! le 24/07/2005
information âge le 02/12/2005
bonjour,j'ai besoin d'un ptit renseignement le 08/01/2006
Fiches information le 24/01/2006
besoin de réponse svp le 27/03/2006
J"aurais besoin de renseignement SVP!! le 27/05/2006
Besoin d'aide pour logement temporaire le 08/08/2006


 Sauter vers:   

besoin d'information


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.