Auteur |
Message |
boxerfada
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 1153
|
Posté le:
01 Sep 2010, 00:49 |
|
pour étayer un peu le discours de PL:
une mid matic débite 600l min 6bars
Si on garde le tableau des pertes de charge classique les "100" litres de plus à la minute changent sacrément les données du problème
pertes hectométriques passent à 8,64 bars (pas loin de 9bars)
(600/250)²X1,5=8,64
soit 1,728 bar par longueur posée
et 0,792 bar de perte aux 100m de 70 toujours pour ce même débit
une LDV au 3eme avec un poteau à 120m (c'est pas un schéma trop Utopique je pense)
avec 3 longueurs de 45 et un plancher du 3eme à 9m une lance à 6b (on oublie un peu les coudes ou les étages qui ne font pas 3 mètres)
on a: 6b + 5,184b (pertes des 45) + 0,9b (dénivelé) + 0,95b (pertes 70)=13 Bars
donc pour un établissement assez basique il faut sortir presque tout le jus de la pompe de l'engin et toute la capacité de résistance des tuyaux.
L'engin pompe direct au PI/BI peut vite atteindre des limites
PS:toutes les pertes ne sont pas prises dans ce cas si,mais vous concèderez que cet établissement n'a rien "d'exceptionnel" |
|
|
|
|
Téch'
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 24 Juin 2009
Messages: 1608
|
Posté le:
01 Sep 2010, 22:21 |
|
Citation: | mais vous concèderez que cet établissement n'a rien "d'exceptionnel" |
Une lance de 45 à qui l'on veut faire cracher toujours plus tout de même... Dans combien de temps un constructeur proposera une lance de 45 pouvant aller jusqu'à 750 (donnée constructeur) ?...
On dévie un peu, mais pas trop-
@+ |
_________________ Pour l'honneur et les vacations !
Dernière édition par Téch' le 01 Sep 2010, 23:05; édité 2 fois |
|
|
|
boxerfada
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 1153
|
Posté le:
01 Sep 2010, 22:54 |
|
J'en est 3 dans mon fourgon
la quatrième est une mid force (FPT BdR)
bonne lance ou pas elles débitent 600 l/min avec réglage à la poignée et non par virole
pdf de présentation de leader |
Dernière édition par boxerfada le 01 Sep 2010, 23:27; édité 1 fois |
|
|
|
Max68
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 20 Aoû 2008
Messages: 1128
Localisation: Alsace
|
Posté le:
01 Sep 2010, 23:00 |
|
boxerfada a écrit: |
bonne lance ou pas elles débitent 600 l/min avec réglage à la poignée et non par virole |
Mesuré? Personnellement je suis déjà sceptique sur la véracité du débit 500 l/min en 45, alors...
Je pense que 600 l/min et réglage à la poignée, c'est pour faire du feu d'entrepôt?
Fin du HS, avec toutes mes excuses. |
_________________ Altruisme, efficience, vacations. |
|
|
|
boxerfada
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 1153
|
Posté le:
01 Sep 2010, 23:33 |
|
Max68 a écrit: | boxerfada a écrit: |
bonne lance ou pas elles débitent 600 l/min avec réglage à la poignée et non par virole |
Mesuré? Personnellement je suis déjà sceptique sur la véracité du débit 500 l/min en 45, alors...
Je pense que 600 l/min et réglage à la poignée, c'est pour faire du feu d'entrepôt?
Fin du HS, avec toutes mes excuses. |
Pourquoi ne mesure tu pas les 500l/min déjà pour être sûr?
Il y a 20ans quand on parlait LDV les 2/3 des SP ne connaissaient que le fut tronconique je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire passer des débits plus importants? ? ?
les canons partner passent 2000l/min dans un 70..... ça choque?
je remet le pdf de présentation de leader
PS: (je ne doute nullement des mensonges commerciaux que peuvent faire avaler de bon vendeurs à nos doux acheteurs, mais le débit.... trop simple à vérifier pour mentir dessus) |
Dernière édition par boxerfada le 02 Sep 2010, 08:38; édité 1 fois |
|
|
|
yves l'indien
Passionné impliqué
Sexe:
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne
|
Posté le:
02 Sep 2010, 08:22 |
|
Bonjour
J'ai déja écrit sur ce sujet d'augmenter le débit des lances de 45 mm .
Au USA ils font passer de 568 a 750 lmn dans du 45 mm ( 13/4 inch) certains corps vont meme a + 900 lmn.
Bien sur nous n'en sommes pas la , mais 650/700 lmn c'est tout a fait possible .
Pour info les ricains travaille a maxi 200 psi = 14 bars et exceptionnel 250PSI = 17.5 bar.
Kénavo Yves l' indien |
_________________ retraité pompier et toujours passionné par la technique |
|
|
|
Max68
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 20 Aoû 2008
Messages: 1128
Localisation: Alsace
|
Posté le:
02 Sep 2010, 10:29 |
|
boxerfada a écrit: |
les canons partner passent 2000l/min dans un 70..... ça choque?
|
Non, ça ne me choque pas car, d'après les tables que j'ai sous les yeux un 70 a 26 fois moins de pertes de charge qu'un 45 à débit égal et les débit étant multiplié par 4, les pertes ne sont multipliées "que" par 16. On a donc une situation plus favorable. Les mêmes tables me donnent 8 bars de perte de charge hectométrique à 2000 l/min. Si on n'est pas loin du camion, facile!
Bon, si j'avais un débitmètre je m'en assurerais moi-même... Ce qui me fait douter c'est la différence que je trouve criante entre une lance de 70 réglée à 500 et une 45 réglée au même débit en termes de qualité de jet et d'intensité "ressentie". La 70 fait un brouillard épais qui porte loin, la 45 fait un truc nettement plus approximatif et a moins de recul. Mais peut-être que les cambouis radinent sur les gaz...
Fin définitive du HS! |
|
|
|
|
yves l'indien
Passionné impliqué
Sexe:
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne
|
Posté le:
02 Sep 2010, 13:19 |
|
Je suis d'accord avec max, il est vrai qu'une lance ldv 500 réglage manuel en 70 mm a un meilleur rendement diffusé et portée , mais cela est du a une augmentation de la pression a la lance donc du débit également , a 8 bar une lance sur 500 donne 560 lmn facile a obtenir en 70 mm.
Par contre alimenter une midmatic en 70 provoque rapidement sa saturation et l'éclatement du jet car le système de régulation est a 5.5 b a la lance donc une fois sa plage dépassée le jet éclate.
Autre chose en passant , une lance de 70 mm a 700/800 lmn sous 6 b est plus facile a tenir qu'une 45/500 6 b.
Et une 1000 lmn 4 b encore moins.
Kénavo Yves L'indien |
|
|
|
|
pl.lamballais
Référent INC
Sexe:
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)
|
Posté le:
02 Sep 2010, 14:59 |
|
yves l'indien a écrit: | Je suis d'accord avec max, il est vrai qu'une lance ldv 500 réglage manuel en 70 mm a un meilleur rendement diffusé et portée , mais cela est du a une augmentation de la pression a la lance donc du débit également , a 8 bar une lance sur 500 donne 560 lmn facile a obtenir en 70 mm.
Par contre alimenter une midmatic en 70 provoque rapidement sa saturation et l'éclatement du jet car le système de régulation est a 5.5 b a la lance donc une fois sa plage dépassée le jet éclate.
Autre chose en passant , une lance de 70 mm a 700/800 lmn sous 6 b est plus facile a tenir qu'une 45/500 6 b.
Et une 1000 lmn 4 b encore moins.
Kénavo Yves L'indien |
Désolé Yves, mais sur les lances actuelles la qualité du jet est très peu influencée par la pression. On a essayé et les seules sur laquelle le jet devient vite "pourri" quand la pression chute, ce sont les lances régulées. Sur les lances "manuelle" la variation est peu sensible.
Nous avons encore fait la démonstration il y quelques semaine en branchant une lance régulée puis une lance "manuelle" directement sur un poteau. On voit nettement la différence.
Et quand on augmente la pression, c'est pareil: ça change pas grand chose.
Cela vient du fait que le réglage de débit d'une lance manuelle (type sélection débit à la bague) se fait par déplacement du clapet et que ce clapet est un des éléments créateur des gouttes. On a donc, sur ces lances, un lien entre débit et diamètre de goutte. Par contre, sur les lances régulées, le clapet est fixe puisque le débit se module avec le boisseau. Nous n'avons donc plus de lien "débit-goutte".
On note aussi que ce lien "débit goutte" ne peut pas être un lien direct en terme de débit mesuré. Je m'explique: sur une LDV-150 par exemple, la plage de débit va de 40 à 150LPM. Sur une LDV-500 la plage de débit va grosso modo de 150 à 500LPM. On pourrait donc se dire que, s'il y a lien débit-gouttes, une LDV-150 à 150lpm donnera des gouttes identiques à une LDV-500, réglée elle aussi à 150lpm. Et bien pas du tout!
En effet, c'est l'écartement du clapet qui compte et pas le débit en LPM que donne cet écartement. Sur une LDV-150 pour avoir 150lpm le clapet doit être très écarté et donc à 150lpm une LDV-150 donne de grosses gouttes.
Par contre, sur une LDV-500, à 150lpm l'écartement du clapet est très faible. Le diamètre des gouttes est donc également faible.
J'ai fait la démo à Montpellier en Juin, en montrant aux gars qu'une LDV-150 devait être réglée à son plus petit débit (donc environ 40LPM) pour produire des gouttes aussi petite qu'une LDV-500 à 150lpm.
De même si prend une LDV-1000 et qu'on la régle à 500lpm, on a de toutes petites gouttes, beaucoup plus petite que sur une LDV-500, réglé à 500lpm.
Essayez et vous verrez tout ceci est très flagrant.
Amitiés
Pierre-Louis
PS: une mach3 n'atteint par les 500LPM à la pression "normale" car son conduit intérieur est trop petit (obstrué en partie par la mécanique du boisseau coulissant). C'est pour cela que TFT a produit les espèces de lances de trois tonnes... |
_________________ http://www.flashover.fr
"Y a t-il un danseur de claquettes au bar du mess des officiers?" (WJ) |
|
|
|
Tipi007
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 24 Juil 2008
Messages: 292
Localisation: Angers / Saint Malo
|
Posté le:
03 Sep 2010, 13:18 |
|
salut,
1978 la derniere edition du RIM je trouve ca deja pas mal a la page! mdr! |
|
|
|
|
Tipi007
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 24 Juil 2008
Messages: 292
Localisation: Angers / Saint Malo
|
Posté le:
03 Sep 2010, 13:28 |
|
RE !
dites pour votre alim ? quel longueur en 110 avez vous dans vos fourgons?
dans le 35 c'est 10 m hyper pratique n'est ce pas?! et pourtant c'est pas la place qui manque dans les coffres.
a+ |
|
|
|
|
pl.lamballais
Référent INC
Sexe:
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)
|
Posté le:
03 Sep 2010, 14:09 |
|
Tipi007 a écrit: | salut,
1978 la derniere edition du RIM je trouve ca deja pas mal a la page! mdr! |
Le GNR établissement en binome va bientôt souffler sa douzième bougies... Et on lit ici et là que les choses avancent.
On doit pas tous avoir la même notion du temps...
Amitiés
Pierre-Louis |
|
|
|
|
Tipi007
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 24 Juil 2008
Messages: 292
Localisation: Angers / Saint Malo
|
Posté le:
03 Sep 2010, 16:31 |
|
C'est irronique bien sur ! |
|
|
|
|
|
|