Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
calcul hydraulique pour une installation d'extinction à CO2


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
pipo14
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 30 Mai 2007
Messages: 3

MessagePosté le: 10 Déc 2007, 15:03 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
est ce quelqu'un idée sur le calcul hydraulique d'une installation d'extinction automatique à CO2, je suis entrain de preparer une thèse dans ce domaine mais j'ai un blockage sur le calcul des perts de charger et du débit de l'installation
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tiennou
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193

MessagePosté le: 10 Déc 2007, 20:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

je vais peut etre dire une betise, mais calcul hydraulique = eau... y'a pas d'eau dans une installation d'extinction au CO².... ??
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
ylc
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Déc 2006
Messages: 118
Localisation: Clermont-Ferrand

MessagePosté le: 10 Déc 2007, 20:09 Répondre en citant Revenir en haut de page

Tiennou, SPV49 a écrit:
je vais peut etre dire une betise


Non... Big_sourire

======> []
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Predator
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144

MessagePosté le: 10 Déc 2007, 20:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

il voulait dire H2O je pense.... non?

ou alors on l'a envoyé à la chasse au dahut!

_________________
PFG1, PFG2
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12100
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 10 Déc 2007, 21:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

Le CO2 est un fluide, même si ce n'est pas de l'eau.
A ce titre, il est aussi soumis aux pertes de charges lorsqu'on le passe dans des canalisations.

Quelque soit la nature et l'état du fluide d'ailleurs (quoique, difficile de faire passer de la glace dans un tuyau...)

Normalement, les pertes de charge n'influent pas (ou dans une mesure qu'on considère faible) sur le débit, plutôt sur la pression.

La longueur et les cassures du réseau (coudes, divisions, etc) sont les principaux vecteurs de pertes en ligne.

Etudies-tu l'installation d'un grand réseau genre hangar de stockage, ou une petite entreprise, un local en particulier?

As-tu regardé la règle APSAD concernant l'extinction au CO2, si elle existe?
Ce sont des règles éditées par les assureurs pour définir la protection incendie dans les bâtiments, on les appelle aussi "règles en R" : R4, R17, etc.

Attention, le CO2 ne peut pas être utilisé partout non plus.

Alex

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Moxie
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Montélimar

MessagePosté le: 10 Déc 2007, 21:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Le CO2 est bien à l'état liquide lorsqu'il est dans la bouteille, seulement, à sa libération, il devient gazeux tout le long de la canalisation jusqu'à sa sortie.

Perte de charge ? ---> NON

Ensuite, il n'existe pas d'installation d'extinction automatique au CO2 pour des très grand hangars (imaginez la réserve de CO2 pour remplir 4000M3 ou plus...)

Amicalement


PS, vive la chasse au dahut Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12100
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 10 Déc 2007, 22:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

Certes, il passe à l'état gazeux, mais admettons une conduite très longue, il va bien y avoir différentiel de pression entre l'entrée et la sortie, non?

Il y a quand même frottement des molécules sur les parois des canalisations, meme si la proportion est moindre qu'avec un liquide...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Moxie
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Montélimar

MessagePosté le: 10 Déc 2007, 22:23 Répondre en citant Revenir en haut de page

possible, seulement dans les locaux équipés d'un systèmes d'extinction automatique à CO2, les bouteilles se trouvent dans le local. Ca veut dire que la canalisation est moindre.

Qu'en penses tu ?

Si des gens connaissent des grands réseaux, je suis ouvert pour les voir.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pipo14
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 30 Mai 2007
Messages: 3

MessagePosté le: 11 Déc 2007, 20:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci mes amis pour les réponses ;
Pour commencer je dois donner une explication ;
je travaille dans une station de compression de gaz, on m’a chargé de faire une étude de dimensionnement d’un installation de détection / extinction automatique à CO2 d’un turbocompresseur dans la partie détection, j’ai déterminer le nombre et le type de détecteur à installer suivant la règle APSAD R7, dans la partie extinction j’ai déterminé la quantités de stockage et réserve suivant la règles APSAD R3, il me reste la partie hydraulique, le début je peux le calculer suivant la même règle, mais je doit déterminer le diamètre des canalisations, les pertes de charges, le problème c’est que au départ le CO2 est stocké à T° ambiante avec 51 bar, une fois il y a percussion des bouteilles, il circulera dans les canalisation sous la forme biphasique (gaz et liquide), à la sortie des diffuseur il deviendra gaz,
J’ai un exemple de calcul (en anglais) devant moi, mais comme je suis nul en anglais et en mécanique de fluide, je n’avance plus,
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
[Vieux topic..] recherche une caserne pour faire stage le 17/07/2005
détecteur de fumer pour tous le 31/07/2005
un ti renseignement pour le bip le 04/08/2005
Recherche famille avec maman pompier pour émission tv le 11/08/2005
[Vieux topic..] 2 ans fermes pour 5 morts... Inadmissible... le 28/09/2005
exemple exercices pour passer le concour le 03/11/2005
sondage pour etudes sur les sp le 03/11/2005
MGO Intervention pour deblocage d ascenseur le 21/11/2005


 Sauter vers:   

calcul hydraulique pour une installation d'extinction à CO2


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group