Je sors tout juste d'une formation de securité informatique et on a abordé la securité physique des locaux .... cependant, on a buté sur un truc ....quel est le gaz qui remplace le halon ? c'est interdit, et semble t il un autre le remplace ...avez vous l'info ?

merci ;)

_________________
Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le Monde
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spv69
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Oct 2005
Messages: 343

MessagePosté le: 12 Oct 2005, 06:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

tu auras ta réponse ce matin, notre salle blanche en est équipé, je me renseigne de suite!!!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Orphee
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Aoû 2005
Messages: 553
Localisation: LFQK

MessagePosté le: 12 Oct 2005, 06:28 Répondre en citant Revenir en haut de page

il y a différent gaz qui peuvent remplacer le Halon :

- FM200
-INERGEN
- Argonite
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spv69
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Oct 2005
Messages: 343

MessagePosté le: 12 Oct 2005, 09:27 Répondre en citant Revenir en haut de page

fm200 chez nous
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Orphee
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Aoû 2005
Messages: 553
Localisation: LFQK

MessagePosté le: 12 Oct 2005, 11:49 Répondre en citant Revenir en haut de page

pour info la dénomination de ce matériel est IFEA, Installation Fixe d'Extinction Automatique
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Inactif
Invité






MessagePosté le: 12 Oct 2005, 15:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

le FM200 c'est de l'heptafluoropropane.
Orphee
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Aoû 2005
Messages: 553
Localisation: LFQK

MessagePosté le: 12 Oct 2005, 15:56 Répondre en citant Revenir en haut de page

L’inergen est un mélange gazeux renfermant 52% d’azote, 40% d’argon, et 8% de CO2.
La détente de ce mélange gazeux provoque une réduction du taux d’oxygène à environ 13% ainsi qu’une augmentation de la teneur en CO2 à 3,2%. Cette dernière entraîne une stimulation de certains centres respiratoires ce qui permet à l’organisme de maintenir la concentration en oxygène du sang artériel dans les limites physiologiques.L’inergen présente certains avantages :
- matériel exposé non détérioré,
- Absence de brouillard au moment de l’émission
- Absence d’effet corrosif
- Absence de produit de décomposition

FM200
Cet hydrofluorocarbure, très stable jusqu’à 700°C, est le principal substitut halogéné proposé pour
remplacer le halon 1301. Utilisé à une concentration en volume de 8%, il obtient la même efficacité que le halon 1301, en éteignant les feux par une combinaison de mécanismes chimiques et physiques.



Halon
Comme les poudres, les Halons agissent par inhibition de la flamme.Les halons ont pratiquement la même efficacité ; cependant, comme pour le CO2, il est très important de tenir compte de leur mise
en œuvre. A compter du 1er janvier 2003, il est interdit de mettre sur le marché des halons et de recharger des systèmes de protection contre l’incendie contenant des halons. Ils sont remplacés principalement par le FM200, l’INERGEN et l’argonite.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Association Informatique des Sapeurs-Pompiers du Rhône le 01/10/2005
BSPP+Informatique ? le 24/10/2005
Expérience de chef de salle CTA! le 28/07/2006
chef de salle SPV le 27/02/2009
Officier de Sapeur pompier avec Master en informatique le 31/10/2011
[Opérationnel] L'informatique et les Pompiers le 30/01/2006
[Informatique] Gestion feuille de garde le 27/12/2006
[Site] Association Informatique des SP du Rhône le 02/10/2005


 Sauter vers:   

Gaz des salles informatiques ..


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group