Bonjour,
Je me tourne vers vous pour des renseignements concernant les erp.
je fais partie d'un collectif d'artistes et nous retapons un ancien bâtiment de ferme pour en faire une salle de répétition et de représentation donc accueil de publique (jauge de 70 personnes).
nous ne savons vers qui nous tourner pour avoir des renseignements fiables.
cette salle de 82 m2 sera au rez de chaussé et elle possède 2 sorties de secours en plus de l'entrée.
cette salle sera-t-elle de catégorie 4 ou 5 ?
nous souhaitons mettre un plancher, doit-il être ignifugé? quel type d'ignifugation? traité à coeur ou verni ?
étant pauvre (c'est bien connu, les artistes sont toujours fauchés !) , nous cherchons la meilleur solution pour notre budget .
Merci de prendre le temps de nous répondre.
cordialement
josette |
|
|
  |
 |
seneque
Référent TEXTES

Sexe: 
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
25 Sep 2008, 10:09 |
 |
Salut,
La première chose à faire avant de commencer les travaux est de déposer un dossier auprès de la mairie (déclaration de travaux). Ce dossier devra comprendre les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du CCH.
Concernant le classement de la salle, si je comprend bien il s'agit d'une salle de spectacle, donc type L (paragraphe C de l'article L1).
Le calcul de l'effectif ne se fait pas "à la jauge" mais de la manière suivante :
Citation: | - nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;
- nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 ml ;
- nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m2 ;
- nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire. |
Si le nombre de personnes est supérieur à 50 personnes, alors votre salle sera classée en 4eme catégorie (à condition qu'il y est moins de 300 personnes).
Pour votre question concernant le plancher, il faut que ce dernier soit classé en catégorie M4 pour sa réaction au feu. Demandez un PV lors de son achat.
a+ |
_________________ Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire |
|
  |
 |
Navy
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 01 Mai 2008
Messages: 165
Localisation: Lyon (69) & Annemasse (74)
|
Posté le:
25 Sep 2008, 17:04 |
 |
seneque a écrit: | il faut que ce dernier soit classé en catégorie M4 pour sa réaction au feu |
Qui corespont a du F (euroclasse), contribution : Dangereuse / Résultat: Extremement combustible. |
_________________ "Tous les hommes naissent libres et égaux, mais les meilleurs deviennent Pompier" |
|
  |
 |
a_snowboard
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 03 Juin 2006
Messages: 108
Localisation: Lyon
|
Posté le:
25 Sep 2008, 21:30 |
 |
salut,
contacte également le sdis de ton dépt, service prévention.
il y aura une visite de réception de ton ERP avant son ouverture au public.
Il faut que tu t'entoures d'un maximum de précautions, la législation est très précise donc pas de place à l'improvisation.
héqites pas pour plus de renseignements
bye |
|
|
  |
 |
jeanmiche
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 30 Sep 2008
Messages: 39
Localisation: ploufragan 22
|
Posté le:
05 Oct 2008, 18:26 |
 |
bonjour pour compléter les propos de seneque vous avez assez d'issues car entre 51 et 100 personnes il vous faut 2 dégagements de 0,90m OU 1 dégagement de 1,40m + 1dégagement accessoire.
il vous faudra prévoir un extincteur 6 litres eau pulverisée pour la superficie salle et un CO2 2kg approprié au tableau electrique, à prévoir eventuellement un extincteur automatique à poudre si chaudiere fuel.
et pour finir une consigne de sécurité afficher à l'entrée. |
|
|
  |
 |
Stfan
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 06 Oct 2008
Messages: 18
Localisation: 51
|
Posté le:
06 Oct 2008, 17:02 |
 |
Bonjour,
Pourquoi ne pas contacter le service prévention du SDIS de votre département. Je suis certain qu'ils se feront un plaisir de vous aider et surtout vous informer de toutes les démarches que vous devez accomplir (demande d'autorisation d'aménager, documents à fournir...). Le domaine de la prévention ne s'improvise pas. Ce n'est pas, simplement, le fait d'avoir le nombre requis d'I.S. ou l'extincteur qui va bien, qui fera que votre projet sera réalisable.
Bien à vous. |
|
|
  |
 |
jeanmiche
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 30 Sep 2008
Messages: 39
Localisation: ploufragan 22
|
Posté le:
06 Oct 2008, 20:17 |
 |
stfan tout à fait d'accord la prévention incendie ne s'improvise pas, c'est bien pour ça que je prend les textes de réference code de la construction et de l'habitation, arreté du 25 JUIN 80, type L 4ème catégorie, ces textes meme qu'utiliseront les brevets de prévention dans les directions départementale et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut contacter la DDIS du departement pour confirmer ou démentir ce qui peut etre dit sur les forums  |
|
|
  |
 |
Stfan
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 06 Oct 2008
Messages: 18
Localisation: 51
|
Posté le:
08 Oct 2008, 13:03 |
 |
jeanmiche a écrit: | stfan tout à fait d'accord la prévention incendie ne s'improvise pas, c'est bien pour ça que je prend les textes de réference code de la construction et de l'habitation, arreté du 25 JUIN 80, type L 4ème catégorie, ces textes meme qu'utiliseront les brevets de prévention dans les directions départementale et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut contacter la DDIS du departement pour confirmer ou démentir ce qui peut etre dit sur les forums  |
Bonjour,
C'est bien dans ce sens que j'avais interprété ton post.
Bien cordialement.
Stfan |
|
|
  |
 |
|
|