Auteur Message
Durango
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 16 Nov 2008
Messages: 2

MessagePosté le: 16 Nov 2008, 16:36 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour à tous,
Voilà, je ne suis pas pompier... en passant bravo à tous pour le boulot que vous faites, c'est remarquable.
Donc ma question, je travaille en 3x8 dans une entreprise ou je fais partie d'une équipe d'intervention pour secours aux blessés et extinction incendie (ce n'est pas mon métier mais juste une attribution de ma fonction, nous recevons une formation incendie ainsi que secourisme)...
Bref, dans le cadre de cette activité, nous intervenons parfois et nous devons en fin d'intervention regonfler les bouteilles ARI à 200b.
Une station de gonflage a été installée mais celle-ci ne nous semble pas être aux normes (c'est une installation locale qui a été faite par le service mécanique en accord avec le service sécurité).
Donc je cherche toute information utile sur la réglementation qui encadre une installation de gonflage de bouteilles ARI (type de local, comment doit être l'installation ,...) afin de pouvoir mettre la nôtre aux normes et que personne ne soit blessé lors du gonflage d'une bouteille.
Merci pour vos réponses et votre aide.
Alain.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 16 Nov 2008, 19:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
Bienvenue sur le forum

La station de gonflage est-elle dans une pièce fermée (avec de vrais murs, pas du placo...) et un pupitre de commande en dehors de cette pièce?

Alex

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Durango
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 16 Nov 2008
Messages: 2

MessagePosté le: 16 Nov 2008, 20:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

Non justement.
Ayant fait des stages incendie à La Roche-Bernard, je n'ai pas fait très attention mais il me semble que la station de gonflage est protégée derrière un mur en béton.
Pour notre part, le local est polyvalent...
Il sert de local à vélo, de local environnement (stockage de materiel pour protection environnement en cas de pollution (boudins étanches, ...)).
Bref, c'est un local inadapté à mon sens pour effectuer ce genre de chose.
Les bouteilles peuvent être gonflées par trois dans une petite armoire prévue à cet effet., elle ne sont pas fixées dans l'armoire et peuvent être si on n'en gonfle qu'une seule par exemple en biais juste maintenue par le flexible de gonflage...
Les portes de cette petite armoire se ferment avec un petit loquet et un cadenas. Je doute que si une tête de bouteille venait à lâcher que les portes supporteraient le choc.
Merci de toues vos informations utiles qui pourront m'aider (normes, texte de loi, réglementation,...).
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
matos
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Avr 2006
Messages: 18
Localisation: Cancale

MessagePosté le: 12 Nov 2009, 17:09 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour, je suis également preneur de toute documentation dans le domaine.
Merci.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tiennou
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2006
Messages: 1193

MessagePosté le: 12 Nov 2009, 21:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Durango a écrit:
Non justement.
Ayant fait des stages incendie à La Roche-Bernard, je n'ai pas fait très attention mais il me semble que la station de gonflage est protégée derrière un mur en béton.
Pour notre part, le local est polyvalent...
Il sert de local à vélo, de local environnement (stockage de materiel pour protection environnement en cas de pollution (boudins étanches, ...)).
Bref, c'est un local inadapté à mon sens pour effectuer ce genre de chose.
Les bouteilles peuvent être gonflées par trois dans une petite armoire prévue à cet effet., elle ne sont pas fixées dans l'armoire et peuvent être si on n'en gonfle qu'une seule par exemple en biais juste maintenue par le flexible de gonflage...
Les portes de cette petite armoire se ferment avec un petit loquet et un cadenas. Je doute que si une tête de bouteille venait à lâcher que les portes supporteraient le choc.
Merci de toues vos informations utiles qui pourront m'aider (normes, texte de loi, réglementation,...).


Je ne pourrais pas t'aider quant a te citer un texte, mais quelques points à la volée... :
- Le local doit être un local dédié et réservé
- son accès doit etre limité aux seules personnes formées au gonflage, les autres restent à la porte pendant la phase de gonflage. Des personnes doivent donc etre formé sur la procedure du gonflage et être clairement noté sur une liste affichée dans le local
- la prise d'air doit etre judicieusement pensée pour eviter toute pollution de ton air (si tu parle de stockage de materiel de depol'... smile_peur .. !! gaz d'echappement, etc...) a voir si ta prise d'air est exterieur la proximité avec une voie de circulation par exemple...
- les bouteilles doivent etre sur un sol stable (pas sûr qu'elles doivent être fixées), et les flexibles doivent etre fixés aux bouteilles (par un cable) si leur longueur est superieure à 1m pour eviter l'effet de "fouet" en cas de rupture d'un flexible
Je ne suis pas sûr que les bouteilles doivent etre dans un local different du panneau de commande...
une analyse d'air doit etre faites regulierement (je dirais annuellement mais j'ai un doute)

j'ai retrouvé finalement quelques reference de texte, je te laisse aller voir plus loin... :
arreté du 23 juillet 1943
arrete du 20 fev 1985
arreté du 18 novembre 1986
arreté du 17 decembre 1997
et 15 mars 2000

Ca sont des textes utilisé pour la formation de controle visuel des bouteilles de plongée mais avec un modules sur le compresseurs, il y a des textes concernant les reservoirs d'air sous pression, mais aussi sans doute au moins un texte sur le compresseurs...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Bouteille de gaz en appartement. le 18/10/2008
Petite question sur le gaz en bouteille le 19/10/2008
pompier en station petroliere le 21/07/2010
bouteille le 29/08/2008
bouteille ARI le 17/12/2013
Bouteille ari le 14/04/2016
Recherche bouteille 02 pour fenzy 55 ARICF le 05/05/2020
[Vente] 2 ARICO d'usine avec bouteille + masque + boites le 29/01/2006


 Sauter vers:   

Réglementation station de gonflage bouteilles ARI


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group