Bonjour à tous,

Excuser ma question peut etre un peu stupide, mais je n'ai pas encore fait ma FIA, je suis en train de potasser un bouquin d'incendie histoire d'arriver un peu plus à l'aise à la formation.
Ma question porte donc sur l'explosimetre, nous possedons un appareil (jaune) de marque "Gas-Alert", il y'à eu une manoeuvre sur cette appareil, mais je ne me souviens plus des seuils de declenchement concernant le H2S.
Je sais que pour le CO c'est de 50 à 200 ppm, mais j'ai un trou pour l'autre gaz.
Auriez vous une reponse à m'apporter ?

D'avance merci

A bientot
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
dieu
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Déc 2008
Messages: 199
Localisation: around the word

MessagePosté le: 25 Déc 2008, 19:03 Répondre en citant Revenir en haut de page

un soupçon de réponse par ici:

http://www.forum-pompier.com/sujet22684.html

_________________
sans prétention, call me God !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 28 Déc 2008, 21:35 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Logiquement sur la plupart des détecteurs (et j'en suis presque sûr pour celui là) lorsque tu l'allumes tu verras les différents seuils pour chaque cellule.
N'oublie pas qu'en géneral tu as 2 seuils d'alerte, un niveau bas et un niveau haut. Pour le CO par exemple ce n'est pas "de 50 à 200 ppm", mai "1ere alerte à 50 ppm et 2ème à 200".

a+

_________________
Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 06 Jan 2009, 20:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

J'ai fouillé un peu dans la valise Rgaz de mon centre surtout pour avoir des informations pour un article sur mon site.

Nous disposons d'un explosimètre de type EX 2000 de marque Oldham (documentation ici).

Sur l'appareil est inscrit 2 choses :
- gaz détecté : CH4
- gaz calibration : CH4 x 1

J'aurai souhaité savoir ce que signifie "CH4 x 1" pour la calibration?

Cela veut-il dire qu'il est calibré "une fois" pour le CH4?

De plus, si nous sommes en présence de butane ou tout autre gaz, comment l'appareil va réagir?

Va-t-il donner de fausses valeurs ou aucune valeur?

Merci par avance.

Bye.

Pierrick.

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 07 Jan 2009, 09:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

A priori ton détecteur est en effet calibré sur le méthane (CH4) qui est à peu près le gaz de ville.

la LIE du butane (C4H10) est à 1,9 % de la concentration du gaz, or la LIE du méthane est à 5 % de concentration.
Si tu es en présence d'une fuite de butane la lecture de ton explosimètre sera minorée par rapport à l'échelle de la LIE du butane.

C'est la raison pour laquelle, a mon sens, les explosimètres calibrés sur le méthane représentent un risque pour les sapeurs pompiers qui peuvent être confrontés à tous types de gaz !

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Proton
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)

MessagePosté le: 07 Jan 2009, 10:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut seneque et bonne année neigeuse ...

Quand tu dis que le méthane est "à peu près" le gaz de ville, cela signifie que tu tiens comptes de certains additifs ? comme pour rajouter une odeur particulière ?

c'est ça ?

Si c'est le cas, cela change t-il quelque chose au niveau des LIE et LSE ?

smile_coolman

_________________
Les règles du forum ! ----- Le site du CSP Cavaillon ----- notre page facebook
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 07 Jan 2009, 15:56 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut et bonne année à toi aussi Proton !

En fait le gaz de ville, ou plutot le gaz naturel est un mélange de différents hydrocarbures mais composé principalement de méthane.
La concentration dépend de l'origine de la source. ici un lien vers la composition en fonction des origines du gaz.

Il y a donc une faible conséquence sur la détection mais sur un plan purement opérationnel on peut la négliger et considérer qu'il s'agit de méthane.

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
A-SyD
Fidèle
Fidèle



Inscrit le: 02 Juil 2006
Messages: 264

MessagePosté le: 16 Fév 2009, 16:40 Répondre en citant Revenir en haut de page

Juste un point: chez GDF, la LIE est à 4.4% et la LSE à 17%.

Bonne journée
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
une petite question ? le 08/05/2005
question interessante le 20/06/2005
une question comme sa le 08/12/2005
question qui tarraude le 03/01/2006
Question ?? le 14/01/2006
Question de mutation SPV le 17/01/2006
question sur la vue du sang? le 17/01/2006
une question a vous poser le 01/02/2006


 Sauter vers:   

Question sur l'explosimetre...


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group