Auteur |
Message |
PhotoSP
Passionné impliqué

Sexe: 
Inscrit le: 10 Fév 2009
Messages: 895
Localisation: Paris (75)
|
Posté le:
12 Fév 2009, 11:45 |
 |
Il était 16 heures environ, ce mercredi après-midi, quand les freins d' un camion, en réparation (selon nos informations) dans un garage de la rue Mâcon à Blanzy (près de Montceau les Mines), ont lâché.
Le poids lourd a alors dévalé sur la route et percuté une voiture en stationnement avant de faucher un deux roues et d'arracher une borne à incendie. Les sapeurs pompiers de Montceau, commandés par l'adjudant chef Michel Fierro, et renforcés par leurs collègues de Montchanin, ont déjà pris en charge le cyclomotoriste qui n'est, heureusement, que légèrement blessé. Personne qui a été transportée au centre hospitalier Jean Bouveri de Montceau.
Ensuite, vint le plus délicat : c'est à dire stopper le geyser de plusieurs mètres de haut qui déversait de 400 à 500 mètres cube d'eau à l'heure. Une équipe de Veolia est arrivée sur les lieux mais, devant la gravité de la situation et l'importance de la fuite, il a été décidé d'arrêter l'usine de traitement d'eau potable de la Sorme. Une manoeuvre qui fait que les abonnés risquent de voir couler de l'eau peu " appétissante " de leurs robinets, durant quelques heures. Une situation qui ne durera pas, qu'ils se rassurent !
Ce n'est que vers 18 h 20 que la fuite a été colmatée et que tout est rentré dans l'ordre. Les constations d'usage ont été effectuées par les policiers du Commissariat de Montceau |
|
|
  |
 |
Minipinpon
Vétéran

Sexe: 
Inscrit le: 18 Avr 2007
Messages: 6856
Localisation: 78
|
Posté le:
12 Fév 2009, 12:02 |
 |
va expliquer ca aux assurances  |
_________________ Crêpe 1, chouchen 2 + gnole et toujours debout
 |
|
  |
 |
jobi
Passionné impliqué

Sexe: 
Inscrit le: 28 Jan 2007
Messages: 981
|
Posté le:
12 Fév 2009, 13:06 |
 |
on envoie un poids lourd en réparation pour problème de frein et on ne deigne mème pas le caler en stationnement pour éviter ce genre d'accident qui aurait pu ètre dramatique...
c'est l'assureur qui va ètre ravi...  |
|
|
  |
 |
PhotoSP
Passionné impliqué

Sexe: 
Inscrit le: 10 Fév 2009
Messages: 895
Localisation: Paris (75)
|
Posté le:
12 Fév 2009, 13:15 |
 |
Non , en faite c'est le garage , qui à voulut le tester |
|
|
  |
 |
spv68
Passionné accro

Sexe: 
Inscrit le: 16 Nov 2005
Messages: 1885
Localisation: dans le fpt
|
Posté le:
12 Fév 2009, 13:20 |
 |
Sdis95 a écrit: | Ensuite, vint le plus délicat : c'est à dire stopper le geyser de plusieurs mètres de haut qui déversait de 400 à 500 mètres cube d'eau à l'heure. |
salut
t'es sur de ce que tu avance la??
car la ville doit avoir un sacré reservoir si il arrive a débiter autant.... |
|
|
  |
 |
bruno86
!!! ---- BANNI ---- !!!
Sexe: 
Inscrit le: 17 Avr 2008
Messages: 292
Localisation: chatellerault(vienne)
|
Posté le:
12 Fév 2009, 13:24 |
 |
BaH ce n'est pas un texte du chauffeur car si c'était la cas bah l'entreprise n'aurait aucune pitié car il faut rappelé que le chauffeur est rentré dans un vélo et qu'il a légerment blessé une personne la encore sa va c'est juste une blessure lègere mets quand il y aura des mort se sera une tout autre chose
A+ |
|
|
  |
 |
engins-bspp
Vétéran

Sexe: 
Inscrit le: 06 Juin 2006
Messages: 4774
Localisation: sur la planète terre ( et sur mars pendant les vacances)
|
Posté le:
12 Fév 2009, 14:30 |
 |
bruno86 a écrit: | BaH ce n'est pas un texte du chauffeur car si c'était la cas bah l'entreprise n'aurait aucune pitié
A+ |
heu soi moi devenir vraiment kéké, ou toi hors sujet
mais J'AI RIEN COMPRIS A CE QUE TU AS ECRIS ICI
sinon je rejoins max68, le debit marqué dans l'article me parrait ennormisime
 |
|
|
  |
 |
Le lyonnais
Passionné accro

Sexe: 
Inscrit le: 07 Jan 2008
Messages: 1016
Localisation: morancé playa
|
Posté le:
12 Fév 2009, 17:13 |
 |
ca ma choquer aussi lol
500 metre cube heures c'est enorme lol on pourrait alimenter dix fpt avec chacun deux ldv 500 quand on voit comme ca ca fait plus que enorme
le journaliste a du s'enbaler ca doit plutot etre 50 ou 60 metre cube heure |
|
|
  |
 |
brembored
Référent ENGINS

Sexe: 
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12100
Localisation: Rhône-Alpes
|
Posté le:
12 Fév 2009, 17:31 |
 |
J'sais pas...
Observez la base du poteau scalpé, et comparez la avec une lance canon de diamètre égal :
une lance canon de ce diamètre-là à gueule bée, ça débiterait sacrément de m3...
Peut-être pas 500, mais 3-400 pourquoi pas.
Pensez que 60m3/h passent dans un ajutage de 25mm sur les anciennes lances 100-25 tronconiques.
Donc là, par un orifice de 100/150 à gueule bée, pourquoi pas? |
_________________ Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/ |
|
  |
 |
Max68
Passionné accro

Sexe: 
Inscrit le: 20 Aoû 2008
Messages: 1128
Localisation: Alsace
|
Posté le:
12 Fév 2009, 19:25 |
 |
Je plussoie ce que dit brembo!
à 500 m3/h, on est à un peu moins de 140 l/sec, soit 8300 l/min. Il existe des canons d'extinction qui donnent 20 000 l/min et plus dont l'orifice est plus petit que ça... |
|
|
  |
 |
gt
!!! ---- BANNI ---- !!!
Sexe: 
Inscrit le: 30 Sep 2006
Messages: 168
|
Posté le:
12 Fév 2009, 21:33 |
 |
a tien je connaisais meme pas le site, sinon c'étais aussi dans creusot info mais il y avait pas les photos. |
|
|
  |
 |
cévenol
Fidèle

Sexe: 
Inscrit le: 21 Déc 2008
Messages: 232
Localisation: Sud Est
|
Posté le:
13 Fév 2009, 21:27 |
 |
C'est dingue! |
_________________ Adrien, 25 ans, que de l'énergie à revendre. Pompier depuis l'âge de 14 ans. Cheminot depuis 2006. |
|
  |
 |
bartsimpson
Habitué

Sexe: 
Inscrit le: 13 Mar 2006
Messages: 131
|
Posté le:
18 Fév 2009, 19:02 |
 |
brembored a écrit: | J'sais pas...
Observez la base du poteau scalpé, et comparez la avec une lance canon de diamètre égal :
une lance canon de ce diamètre-là à gueule bée, ça débiterait sacrément de m3...
Peut-être pas 500, mais 3-400 pourquoi pas.
Pensez que 60m3/h passent dans un ajutage de 25mm sur les anciennes lances 100-25 tronconiques.
Donc là, par un orifice de 100/150 à gueule bée, pourquoi pas? |
Salut,
ça se calcule tout-ça!
Débit max (Q)=section de la canalisation (en m2) x vitesse max de l'eau dans une canalisation (2.5 m/s)
Ce qui donnerait pour une canalisation de 200 mm par exemple:
Q=SxV==>3,14.(0.1x0.1) x 2.5 =0.0785m3/sec soit 282.2M3/h
tout en sachant que des conduites principales font 400 mm de diamètre ,à vos calculettes.
cordi@lement |
|
|
  |
 |
|
|