La plupart des engins urbains ou semi-urbains du Var ont un dévidoir de 45 depuis plusieurs années, pas uniquement Toulon Wink
(FPTGP Atego, VIP et VIPSR, récents VIPL et FPTL, etc)

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
BenSPV59
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Juin 2007
Messages: 27
Localisation: Nord (59)

MessagePosté le: 06 Juin 2009, 10:08 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Dans le SDIS 59, en tout cas dans le G4, méthode traditionnelle.
Bye

_________________
Sapeur et sans reproches!!!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
dom49bspp
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 22 Oct 2006
Messages: 3641
Localisation: Angers (49)

MessagePosté le: 18 Juin 2009, 22:36 Répondre en citant Revenir en haut de page

merci pour ta réponse BenSPV59

_________________
A+ DOM49BSPP
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spv83740
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Mar 2009
Messages: 124
Localisation: cherche sur mappy

MessagePosté le: 20 Juin 2009, 08:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

Et oui dans le Var les FPT, VIP et VIPL sont équipés du DT de 45 mais pas les FPTL...

Ce qu est très dommage, car la principale utilisation de ce dévidoir est pour les deux de plain pied et lance alimentée sur engin, en gros, les 3/4 des missions FPTL.

Ce dévidoir est une bonne chose (de mémoire ca fait depuis 6/7 ans que dans le 42 les FPTSR en sont équipés, ce n'est pas une idée de chez nous) mais l'absence de référentiel concernant la manœuvre d'établissement fait qu'il est peu utilisé.

L'intérêt de l'avoir sur le VIP c'est pour manoeuvrer type FDF pour tout ce qui est départ de feu péri urbain, feu d'herbes...etc
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 20 Juin 2009, 18:54 Répondre en citant Revenir en haut de page

spv83740 a écrit:
l'absence de référentiel concernant la manœuvre d'établissement fait qu'il est peu utilisé.

C'est vrai que pour attraper une lance et tirer un tuyau, faut un référentiel...

Faut mieux en rire.

Amitiés
Pierre-Louis

_________________
http://www.flashover.fr
"Y a t-il un danseur de claquettes au bar du mess des officiers?" (WJ)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
alien
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 29 Juin 2008
Messages: 211
Localisation: Haut-Rhin(68)

MessagePosté le: 21 Juin 2009, 13:20 Répondre en citant Revenir en haut de page

surtout qu'on l'utilise comme la LDT, faut juste penser à débrancher le tuyau du dévidoir tournant et le brancher sur une sortie de 45...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pierrooo59
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Avr 2008
Messages: 104

MessagePosté le: 29 Juin 2009, 21:43 Répondre en citant Revenir en haut de page

Le SDIS 59 n'est pas placé dans la liste "méthode traditionnelle", or, nous utilisons encore cette technique à côté des tuyaux en écheveau.

à+

_________________
Image
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
kemil
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Fév 2009
Messages: 27
Localisation: pouilly sous charlieu

MessagePosté le: 10 Juil 2009, 14:00 Répondre en citant Revenir en haut de page

le cis de roanne (loire 42) et en train de le mettre en place

_________________
(sauver ou perir )
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 10 Juil 2009, 15:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

Lequel des 2?
Le sac d'attaque ou les écheveaux?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
yves l'indien
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne

MessagePosté le: 10 Juil 2009, 18:04 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour

Il existe une méthode simple et facile a mettre en oeuvre pour effectuer une
attaque rapide sans aucune modification sur les engins du VPI au FPT.
Il suffit de raccorder entre eux les tuyaux roules en DOUBLES se trouvant dans le ratelier a tuyaux branché la lance sur le tuyau situé a l'extreme.
3 a 4 tuyaux de 45 mm soit 60 a 80 m qui seront rapidement établis .
Il suffit de se saisir de la lance et de partir en direction du feu les tuyaux vont tomber l'un apres l'autre au sol en se deroulant.
Un tuyau roules en double ne vrille jamais.
On peut aussi prendre le tuyaux/lance en entier pour avoir une bonne réserve au PA.
A plus yves l'indien

_________________
retraité pompier et toujours passionné par la technique
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 10 Juil 2009, 18:29 Répondre en citant Revenir en haut de page

ah oui tiens, intéressant pour remplacer un dévidoir de 60m en 45 avec zéro modif smile_top
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
kemil
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Fév 2009
Messages: 27
Localisation: pouilly sous charlieu

MessagePosté le: 10 Juil 2009, 18:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

sa dattaque
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 11 Juil 2009, 19:35 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

yves l'indien a écrit:
Il existe une méthode simple et facile a mettre en oeuvre pour effectuer une
attaque rapide sans aucune modification sur les engins du VPI au FPT.
Il suffit de raccorder entre eux les tuyaux roules en DOUBLES se trouvant dans le ratelier a tuyaux branché la lance sur le tuyau situé a l'extreme.
3 a 4 tuyaux de 45 mm soit 60 a 80 m qui seront rapidement établis .
Il suffit de se saisir de la lance et de partir en direction du feu les tuyaux vont tomber l'un apres l'autre au sol en se deroulant.
Un tuyau roules en double ne vrille jamais.

Technique utilisée parfois en FDF, tu raccordes tout et tu tires...

Pratique sauf que parfois ça se coince puisque tu tires et que tu ne déposes pas...

Bye. Wink

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
yves l'indien
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne

MessagePosté le: 04 Aoû 2009, 09:41 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour
je viens de lire le BSP200.13 sur la ligne d'attaque
nouvelle lance 3 et 6 bar nouvelle division .
document a voir taper LIGNE D'ATTAQUE BSPP voir BSP200.13
A plus Yves l'indien
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 04 Aoû 2009, 12:24 Répondre en citant Revenir en haut de page

yves l'indien a écrit:
bonjour
je viens de lire le BSP200.13 sur la ligne d'attaque
nouvelle lance 3 et 6 bar nouvelle division .
document a voir taper LIGNE D'ATTAQUE BSPP voir BSP200.13
A plus Yves l'indien

J'aime beaucoup le "bon pliage"....

En gros, je connais des centres Belges à 20 SP qui sont en avance sur la Brigade.

Je me demande d'ailleurs si tu as déjà lu d'autres documents en Français sur les écheveaux, et si oui, peux tu citer lesquels?

Amitiés
Pierre-Louis
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
''Attaque à l’américaine'' le 31/10/2010
info poids tuyau le 01/04/2014
Conseils vente pompe et tuyau L.D.T le 31/07/2019
[Déjà traité] Disparition du sac d'attaque BSPP le 30/03/2007
diametre tuyau le 07/05/2008
Sac d'Attaque le 26/05/2008
Un tuyau pour reparer les tuyaux le 05/09/2008
diametre tuyau ? le 25/02/2009


 Sauter vers:   

Sac d'attaque ou tuyaux en echevaux


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group