Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
Calcul Hydro simple


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
Predator
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144

MessagePosté le: 19 Juin 2009, 21:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

Établissement d'une lance Ultimatic au 2ème étage
3 tuyaux de 45-20m sur division alimentée par 2 tuyaux 70-20m

Qu'elle pression à la pompe?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Arès
Invité






MessagePosté le: 19 Juin 2009, 21:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

celle ci par le conducteur de mon engin smile_tirelalangue
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 19 Juin 2009, 22:07 Répondre en citant Revenir en haut de page

Lance à donf à 500 ou en impulsion à 100?
Modèle 6 ou 7 bars?

A 500, au plus pénalisant, je dirais :
- pour le 70 : 0.40*0.55 =0.22
- pour le 45 : 0.60*1.5*4=3.6
- pour la dénivelée : 2*3.5*0.1=0.7
- lance à 7b

Soit 0.22+3.6+0.7+7=11.52b
Avec la perte dans la division, je mets 12b pour être bien.

J'ai pas vu où se cache le piège, à tous les coups... smile_peur smile_transpire

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Predator
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144

MessagePosté le: 19 Juin 2009, 22:23 Répondre en citant Revenir en haut de page

un piège, la lance à 7 bars nécessite 8,5 bars pour avoir 500l/mn

A 7 bars, tu es à 300 l/mn, et c'est BAT qui est dans le piège!

Moi j'arrive au final à un résultat similaire:
8,5 à la lance + 2*0,11 de 70 + 3*1,2 de 45 + 0,6 d'altitude = 12,92
J'aurais mis 13 bars
Mais 1 bar de moins, ça fait 150 litres de moins à la lance smile_peur

Wink

Pour nico, le conducteur te mettra la bonne pression s'il sait qu'elle lance tu utilises Wink


Dernière édition par Predator le 19 Juin 2009, 22:33; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 19 Juin 2009, 22:33 Répondre en citant Revenir en haut de page

joebar78740 a écrit:
un piège, la lance à 7 bars nécessite 8,5 bars pour avoir 500l/mn


J'aurais pas du ouvrir ton lien smile_uuh
Pour moi, une Ulti c'était 8,6b (je sors de formation, et y'a des Ulti dans le 69 Wink )
En ouvrant le lien, j'ai vu "modèles 6 et 7b", je me suis dit "tiens, mais alors le 8,6 appris est erroné?"

ça m'apprendra à lire en travers smile_mal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Arès
Invité






MessagePosté le: 19 Juin 2009, 22:36 Répondre en citant Revenir en haut de page

Citation:
Pour nico, le conducteur te mettra la bonne pression s'il sait qu'elle lance tu utilises Wink



et il le sait car c'est le conducteur qui donne le matériel hum Big_sourire
Predator
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144

MessagePosté le: 19 Juin 2009, 22:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

et il ne s'occupe pas de sa pompe?

tu veux dire qu'il donne les tuyaux, la lance, la clé de poteau, la division, l'échelle, les lampes, commandes, outils de forcement, etc...

ou que la lance?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Arès
Invité






MessagePosté le: 19 Juin 2009, 22:43 Répondre en citant Revenir en haut de page

Le conducteur donne le matos aux équipiers, normalement...
Même si en intervention...c'est pas vraiment le cas ^^
Predator
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144

MessagePosté le: 19 Juin 2009, 22:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

Nico.coef a écrit:
Le conducteur donne le matos aux équipiers, normalement...
Même si en intervention...c'est pas vraiment le cas ^^


c'est une procédure dans votre SDIS?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Arès
Invité






MessagePosté le: 19 Juin 2009, 22:58 Répondre en citant Revenir en haut de page

c'est ce que les référentiels de formation demande...au niveau national normalement.
Le conducteur donne le matos, et vérifie son retour à la fin de l'intervention. Après, ici comme ailleurs, c'est pas vraiment fait même pas du tout mais bon...

En FIA (étape incendie validé il y quelques semaines pour moi...), nous avons fonctionner ainsi. Et aucun calcul du genre de fait, ce n'est pas le rôle de l'équipier Wink


Bien sur, très théorique que tout cela.... j'en conviens




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Retraites des SPP, pour faire simple le 01/12/2006
[Danger] La solution Hydro-alcoolique prend feu !?! le 16/01/2010
Calcul des statistiques sur Excel ? le 10/05/2013
calcul PFR issue des cotisations obligatoire et facultative le 01/10/2013
Calcul nombre d'interventions le 05/02/2017
FMOGP simple cabine le 14/03/2009
devenir pompier volontaire dans le 62..loin d'etre simple. le 02/01/2019
[Simple idée] Interventions en direct le 27/08/2010


 Sauter vers:   

Calcul Hydro simple


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group