Bonjour,

Pour la rédaction d'une étude sur les moyens hydrauliques, je voudrais savoir quelle pression vous mettiez, à l'engin, lorsque vous utilisez la LDT, lorsque celle-ci était utilisée avec une LDV-150 (donc pas avec la "pissette").

ATTENTION; je ne veux PAS de calculs, mais des infos sur la pression qui était RÉELLEMENT mise par le conducteur. Merci de préciser le lieu (ville, SDIS...) et la pression engin.

Merci
Amitiés
Pierre-Louis

_________________
http://www.flashover.fr
"Y a t-il un danseur de claquettes au bar du mess des officiers?" (WJ)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 29 Déc 2010, 11:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

J'en profite pour poser une question, quelles sont les pertes de charges dans les tuyaux de 22 ou 25mm de diamètre? Les tableaux ne font toujours apparaître qu'à partir de 45mm... smile_uuh

Bye. smile_hello

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
prof68
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 16 Jan 2007
Messages: 15
Localisation: Haut-Rhin

MessagePosté le: 30 Déc 2010, 22:30 Répondre en citant Revenir en haut de page

2,7 bars sur une LDT de 80m.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 30 Déc 2010, 22:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

prof68 a écrit:
2,7 bars sur une LDT de 80m.

A quel débit?

Bye.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 30 Déc 2010, 22:56 Répondre en citant Revenir en haut de page

À 150 lpm non ? C'est pas des DMR 150 sur les LDT ?



Ah ben non. Non, non... :mrgreen:

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
yves l'indien
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne

MessagePosté le: 31 Déc 2010, 10:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour
2.7 bar???
cette pression est déjà perdue dans la tuyauterie et la bobine avant les 80 m
Pour obtenir 80 a 100 lmn il faut afficher a minima 12/15 bar
A propos de tuyauterie personne ne s'inquiète de voir des refoulements de 65 mm sur des tubulures de 50 mm ou du 100 sur 65 mm
a+ yves lindien
ps: ce que j'écris a été testé en usine et sur le terrain

_________________
retraité pompier et toujours passionné par la technique
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
micka08
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 16 Jan 2006
Messages: 12
Localisation: GIVET - ARDENNES - 08

MessagePosté le: 31 Déc 2010, 13:39 Répondre en citant Revenir en haut de page

Pour info, dans les Ardennes, une LDT (LDV 150l/min) à une pression de 10 bars pour tous feux naissants...
Sinon, LDMR 500.....
Bonne chance pour l'étude...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Yann43
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 05 Mai 2009
Messages: 374

MessagePosté le: 31 Déc 2010, 13:47 Répondre en citant Revenir en haut de page

La suite du topic étude de la pression LDT : http://www.forum-pompier.com/sujet32209.html
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spv68
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 16 Nov 2005
Messages: 1885
Localisation: dans le fpt

MessagePosté le: 31 Déc 2010, 17:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

yves l'indien a écrit:
bonjour
2.7 bar???

ce sont les pertes de charges de la ldt en réponse à spv sdis69, pas la pression mise au refoulement

_________________
riesling2, flammkuech1, amer1, meteor3, instructeur koughlopf et munster et bien sur COD..fertami
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 01 Jan 2011, 09:59 Répondre en citant Revenir en haut de page

Yann43 a écrit:
La suite du topic étude de la pression LDT : http://www.forum-pompier.com/sujet32209.html

Merci
Amitiés
Pierre-Louis
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
BenefsNet
Autres sujets de discussions
l'hymne de la bspp le 23/09/2005
[Vieux topic..] recherche des personnes de la bspp le 25/10/2005
anciens de la bspp le 14/10/2005
[Vieux topic] recherche actif dela BSPP le 22/10/2005
BSPP+Informatique ? le 24/10/2005
bspp de 94 a 95 le 25/10/2005
contact ancien BSPP, photos Villeneuve St Georges le 18/11/2005
[Vieux topic] qui va au stage de la bspp? le 26/11/2005


 Sauter vers:   

Pression LDT - BSPP et autres


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group