Salut à tous,

Du personnel du BMPM ont eu l'occasion d'assister à une démonstration d'une nouvelle méthode pour la production de mousse.

"One Seven" est un rapport entre l'eau et la mousse produite: Une mesure d'eau donne un rapport de sept quant à la mousse produite.
Il existe deux types de mousses "lourde" et légère en fonction du foisonnement choisi (admission d'air) ce qui donne une bizarre impression de légèreté aux tuyaux.

La société GIMAEX pour une démonstration commerciale.
Il s'agirait de pousser directement dans les tuyaux la mousse déjà brassé (eau + émulseur + air) au lieu de la brasser en bout de lance.
Il y a de gros avantages comme la réalisation d'une mousse plus riche à combatre un fort taux calorifique (exemple dans la demontration il aurait éteint en moins d'une minute un bac d'hydrocarbure de 10 000 litres), ainsi que la réalisation d'une mousse identique à celle réalisé avec la méthode tradutionnelle de 6% le tout avec du 3%.
Ce système équiperait tous les nouveaux FPT Suisse (Swissfire nous t'attendons donc).
Est-ce que quelqu'un a des infos sur ce système ?
Est ce que des départements ont déja vu cela ?
Nous sommes preneur pour tout renseignements concernant le système "one seven"

L'essai a eu lieu en extérieur et n'a pas pu mettre en évidence les qualités de cette méthode en milieux clos, l'avantage certain semble être la très faible consommation de produit émulseur, l'inconvénient majeur celui de ne pas pouvoir protéger les porte lances en milieu clos...

Quelques liens :
Gimaex - Schmitz
SwissFirefighters

@+ smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
swiss fire
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 27 Juin 2005
Messages: 225
Localisation: Suisse / Vs

MessagePosté le: 23 Jan 2006, 15:57 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut Tonton (modo),

Les liens que tu as mis vont plus que résumer le système qui équipe les nouveaux véhicules suisses.

Un lien ici : http://www.vogtag.ch/index.cfm?nav=produkte&pg=1&kat=1&ukat=11&prod=347&CFID=1231534&CFTOKEN=67510479

Un fichier " PDF " : http://www.pompiers-sarine.ch/PDF/fwz0504_097_100.pdf

Merci pour la pub.

smile_top

_________________
Dédé, modo sur le forum du site swiss-firefighters.ch
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fireman118
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Avr 2005
Messages: 104

MessagePosté le: 24 Jan 2006, 10:07 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ce système se nomme CAFS pour Compressed Air Foam Systems (système de mousse à air comprimé ).

Pour plus d'infos, en plus des liens cités en dessus par swiss fire :
http://www.pompiers-chatel.ch/index.php?id=tp_cafs
http://www.pompiers-chatel.ch/index.php?id=cafs
http://www.swiss-firefighters.ch/forum/viewtopic.php?t=375&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
gaets
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Fév 2006
Messages: 10

MessagePosté le: 03 Fév 2006, 15:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut Tonton,

Je pense pouvoir répondre à toutes tes questions concernant le système One Seven. En effet, un essai privé pour le compte d'un organisme national à bien été réalisé en présence de représentants du BMPM (et bien d'autres encore)

D'autres essais ont été réalisés en France notamment à COGNAC (Palette/voiture/hydrocarbure/alcool), LYON (SDIS 69+CNFH+TOTAL)(Essence 3000l 60m2/Voiture/palette et polaire), CIS ROANNE(caisson)... Un véhicule équipé est actuellement en test dans un département du sud de la France pour validation sur feux urbains tous type).

Le succès est au RDV à chaque demo et les resultats sont "déroutants".
(Ex : 4000 L Kéro/préburn 18min/ temp 1200°/attaque 1 lance ONE SEVEN/extinction en 53 sec/ conso eau <160 L / conso emulseur B-AR < 1 L) .

Pour plus d'info : www.gimaex-schmitz.de ou GIMAEX Roanne 42(demande gaets).

@+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fred88
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 29 Aoû 2008
Messages: 1

MessagePosté le: 29 Aoû 2008, 20:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

hello tout le monde je suis pompier dans un tunnel et nous avons le one seven sur nos vehicules nous l utilison soit par LDV soi par la lance canon des vehicules soit en production de mousse seche ou humide j ai d ailleurs plein de photo de nos vehicule si ca interesse qq un
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 01 Sep 2008, 15:41 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
Bienvenue sur le forum

Il marche bien le système?

Mousse sèche, tu peux nous en dire plus?

Alex

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
VERDI 14
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Aoû 2005
Messages: 1940
Localisation: CDSP 57

MessagePosté le: 01 Sep 2008, 20:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

Le CAFS idyllique pour les feux extérieurs voiture hydrocarbure etc ...
Pour les feux intérieurs de structure ça semble pas si bien que ça .

L'Allemagne en a fait les frais 1 binome DCD lors d'un feux en milieu clos , du coup grosse remise en cause du CAFS et restriction d'utlisation.

Désolé je fais un copié collé :

Cette note directive attire l'attention du personnel intervenant sur le fait que la résistance à la chaleur des tuyaux est moindre lorsque les tuyaux contiennent le mélange air comprimé mousse que lorsque ces mêmes tuyaux contiennent uniquement de l'eau. Recommandation est faite aux sp de ne pas utiliser le mélange air comprimé mousse en opération lorsqu'il existe un risque d'augmentation rapide de la température du tuyau de refoulement, i.e. de rester en eau simple ou prémélange sans air comprimé. Exemple : tuyau en contact avec des particules incandescentes, ou chaudes. Lors des attaques par l'intérieur, on devrait toujours rester en position "Nass" [humide] comme le recommande la norme. D'une manière générale, on doit toujours veiller au risque d'élévation de température lors des opérations d'extinction, et ce indépendamment du moyen d'extinction.
Exemple est donné d'un feu de chambre : feu isolé dans un batiment en dur : mélange air comprimé eau possible. Si par contre pour atteindre la chambre, l'équipe doit progresser au travers de lieu tout juste éteint (par exemple un couloire), l'utilisation du mélange air comprimé eau est à proscrire.
Le dernier paragraphe insiste sur le caractère conservatoire de cette note, dans l'attente des études scientifiques qui confirmeront le risque et identifieront plus précisément les plages de danger....

Dans l'analyse il est également noté que le second binome, ayant vu la fuite, a voulu la colmater mais n'y ait pas arrivé à cause de pression. C'est assez logique: sur un tuyau BP, on met le pied dessus et on "calme" la fuite. Là, ça doit être beaucoup plus dur vu que ça marche par pression haute.

Le CAFS est un système de plus en plus utilisé en Allemagne. Certains ne jurent plus que par ce système. Le CAFS présente cependant des inconvénients assez embêtant en intérieur :
- comme déjà indiqué, les tuyaux présentent des fuites en utilisation CAFS, mais qui ne sont pas détectables dans les systèmes de nettoyage et d'entretien classiques des tuyaux, c'est-à-dire sous eau ;

- L'utilisation en intérieur provoque des éclaboussures et des écoulements depuis le plafond pouvant attérir sur les écrans des masques d'ARI
. Seul un rincage à l'eau claire permet d'enlever ces traces ;

- Une utilisation mixte lances en CAFS + lances en eau présente le risque de n'avoir aucune efficacité. D'où une nécessité d'équiper intégralement tous les engins si l'on veut bien faire ;

- Un pli dans un tuyau réduit considérablement la portée de la lance et pourrait mener à des variations de mélange non-souhaitable
;

- L'ouverture et la fermeture du DMR entraînent également des changements de mélange;

- Une alimentation sur le réseau d'hydrants peut mener à un mauvais mélange : une pression trop "importante" au poteau entraîne une diminution du régime moteur donc pompe et surtout du compresseur;

- Un point négatif pour le confort : l'humidité passerait plus facilement dans les bottes comparé à une attaque juste sous eau.

Maintenant des points négatifs plutôt liés à l'aspect purement technique :

- un coût 8 à 10 fois supérieur à des systèmes de prémélange classiques
;

- une formation complexe et une utilisation complexe pour le cod (nécessité d'utilisation fréquente)

- un entretien important et long (immobilisation du véhicule ?)

- nécessité d'utilisation relativement fréquente

- place et poids du système (nécessité de véhicules de catégories plus importante, donc permis en conséquences ou alors surcharge de véhicules type VPI.)

Evidemment, ce système présente de nombreux avantages mais une très bonne maîtrise semble indispensable, donc une formation supplémentaire.

Citation:
D'autres essais ont été réalisés en France CIS ROANNE(caisson)...

Le caissons à Roanne est il de type Yvelline ?
Si c'est le cas vous avez du attaquer directement sur la partie combustible solide .Quand on attaque la partie gaseuse on peut remarqué un apport d'air dans cette zone du aux bulles de mousse ça deviend un peu balot.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 01 Sep 2008, 20:28 Répondre en citant Revenir en haut de page

Eh beh, merci pour toutes ces infos smile_top

Quand tu dis que ça nécessite une vraie formation, j'ai un peu peur, déjà que tous les SP de France ne savent pas forcément se servir d'une LDV à part comme d'une tronconnique... smile_peur
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
matthias
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Avr 2007
Messages: 40
Localisation: 96

MessagePosté le: 02 Sep 2008, 18:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour a tous !

Dans mon centre de secours ( Villiers le bel, SDIS 95 ) nous avons le système one seven sur notre VSR.

Comme cela a été dit dernièrement, ce systèm permet la formation de deux types de mousse, sèche et humide.

Ce dispositif a une autonomie d'environ 9 minutes. Cela est dû, a un manques d'air comprimé au bout de ce temps, en effet nous avons des bouteilles d'ARI qui se charge de son apport.

Je ne m'en suis jamais servi en intervention, mais cela à l'aire bien efficace ( utiliser par exemple lors d'une fuite d'hydrocarbure )

Au revoir a tous !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 02 Sep 2008, 20:13 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Le système ne crée pas lui-même son air comprimé?

Bye. smile_hello

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
matthias
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 01 Avr 2007
Messages: 40
Localisation: 96

MessagePosté le: 02 Sep 2008, 20:47 Répondre en citant Revenir en haut de page

Non, tu es obligé d'avoir des bouteilles d'ARI ouverte et relié au dispositif pour que celui-ci fonctionne.

A +
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Système de Gardes le 10/12/2007
Recherche un systeme pour amplifier le son du bip ! le 19/12/2007
[deja traité] Systeme d'alerte systel le 27/12/2007
Système de sécurité Incendie en ERP le 29/04/2009
Système d'Alerte et d'Information de la Population le 13/09/2011
Imaginez un système de dispo... le 28/12/2011
Le système apprenant, qu'en pensez vous...? le 14/10/2012
[Demande d'informations] Système CADDISYS? le 04/09/2008


 Sauter vers:   

Systeme One Seven


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group