Bonjour à tous ! Je tiens à partager avec vous cet article publié sur le site officiel de notre sdis, il parle d'une intervention effectuée le 6 novembre 2011 sur un feu d'entrepôt de produits chimiques à Lusigny, une commune située dans l'Allier :

Le dimanche 6 novembre 2011,

Le CTA-CODIS reçoit une demande de secours pour feu de local de peinture en zone industrielle Lieu Dit Le Tureau commune de Lusigny.


Aussitôt les secours sont déclenchés.

A l’arrivée des premiers secours, le bâtiment en rez de chaussée et sous-sol est totalement embrasé sur ses deux niveaux de 400m² chacun. Ce bâtiment est une unité de fabrication et de stockage de peinture et composants, dont de nombreux solvants. Le rayonnement calorifique est très intense et fait exploser des bouteilles de gaz à l’intérieur du foyer.

Le bâtiment est entouré de réservoirs de stockage de pigments, acétone, white spirit, acide phosphorique, d’une citerne de 5m3 de propane, d’un bâtiment de bureaux et d’un atelier de machines agricoles.

Dès le début de l’intervention, les ordres sont :

- Protéger les stockages extérieurs de solvants, la citerne de gaz, le bâtiment de bureaux et l’atelier agricole qui n’ont pas été atteints par le feu.
- Ne pas exposer le personnel au danger.
- Utiliser les lances sans excès pour limiter le risque de pollution : un étang est proche, ainsi que le ruisseau l’Huzarde.

A mesure que les engins arrivent, le site est sectorisé :

- Secteur Nord : extinction rez de chaussée.
- Secteur Sud : extinction sous-sol.
- Secteur RCH : analyses aériennes et aquatique des zones sous le vent jusqu’à Monbeugny (3km) et plusieurs lieux-dits, seule la flaque des eaux d’extinction située au pied du bâtiment présentera un PH 10.
- SSO : Service de Soutien Sanitaire : tests de CO sur les personnels exposés, soins aux personnels qui auraient besoin.

Le dispositif d’extinction comporte :

- Une lance Vector.
- Une LDV 500 sur EPA et une LDV 1500 sur EPC
- Deux LDV 500 au sol.

L’alimentation des lances est assurée par :

- Une MPR en aspiration dans l’étang.
- Deux lignes de 110mm tirées à partir de deux poteaux d’incendie distincts et distants.

Evolution du sinistre :

Alors que le foyer baisse d’intensité dans la partie rez de chaussée, le feu est toujours très ardent dans le sous-sol avec la présence de plusieurs bouteilles de Diméthylether très inflammable.

Les ordres sont de refroidir ces bouteilles au travers des fenêtres accessibles, puis de mettre en œuvre les moyens d’extinction mousse pour noyer le foyer. Les bouteilles de Diméthylether ont été protégées et n’ont pas explosé.

A 4h40 les sapeurs-pompiers sont maîtres du feu.

A 5h55 le COS annonce : feu éteint.

Les opérations d’assèchement et de mesures se poursuivront toute la journée de lundi.

Particularité du site :

- Le sinistre est situé en fond de rue dans une zone industrielle.
- Le rayonnement calorifique du foyer menaçait les stockages de produits facilement inflammables entourant celui-ci.
- La proximité d’un étang et d’un ruisseau faisait craindre une pollution aquatique.
- L’importance des fumées dégagées, dont les odeurs ont été ressenties à plus de 3km, a nécessité des mesures toxicologiques dans un très large rayon.
- L’absence d’aire de stationnement a compliqué l’action des secours.
- Un PC de site a été activé sous les ordres du Chef de Site, ce qui a permis de commander judicieusement l’opération.

Bilan humain :

- Quatre sapeurs-pompiers ont bénéficié des soins du SSO pour des chocs thermiques et particules projetées dans les yeux.
- Deux sapeurs-pompiers ont été transportés au Centre Hospitalier de Moulins suite à des nausées.
- Six employés sont au chômage technique.

Autorités sur les lieux :

- Monsieur Luc CHOUCHKAIEFF Sous Préfet, Directeur de Cabinet.
- Monsieur le Maire de Lusigny.
- Colonel Christophe BURBAUD, DDSIS
- Colonel Pascal LOMBARD Commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Allier.

Moyens sur les lieux :

90 sapeurs-pompiers et 60 engins issus des centres de : Moulins, Neuilly le Réal, Beaulon, Dompierre sur Besbre, Varennes sur Allier, Saint Pourçain sur Sioule, Bessay, Bourbon l’Archambault, Chantelle, Vichy, Montluçon.

Pour voir les photos & vidéos vous pouvez allez sur le lien sources ci-dessous :

[Sources : http://www.sdis03.com/?p=2714]
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Capowa
Habitué
Habitué



Inscrit le: 04 Oct 2011
Messages: 172
Localisation: (Puy-de-Dôme - 63)

MessagePosté le: 26 Nov 2011, 15:57 Répondre en citant Revenir en haut de page

Hello.

intervention intéressante, pourrait-on avoir l'heure d'appel, pour estimer la durée du sinistre ?
5h55 feu éteint, mais a quel heure se présente le premier moyen ?

_________________
- = La Vocation, c'est d'avoir pour Métier sa Passion = -
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Baptiste211
Passionné
Passionné



Inscrit le: 11 Jan 2010
Messages: 407

MessagePosté le: 26 Nov 2011, 16:10 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Au vue des photos des moyens engagés je dirais entre 17h et 18h la veille.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
jackfirefighter63
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Jan 2011
Messages: 1116

MessagePosté le: 26 Nov 2011, 18:58 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir, merci pour ce dossier très complet, sacré Rif ! Top !

Peut-on savoir de quel centre provient l'EPA?

Amicalement, hugo smile_coolman

_________________
Nous tombons pour mieux nous relever.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Baptiste211
Passionné
Passionné



Inscrit le: 11 Jan 2010
Messages: 407

MessagePosté le: 26 Nov 2011, 19:04 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il s'agit de l'EPC Moulins smile_top
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
carlitauxbspp
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Oct 2011
Messages: 31
Localisation: Bayonne 64

MessagePosté le: 26 Nov 2011, 19:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

Magnifiques les photos de l’entrepôt qui brûle, et une passionnante intervention smile_top

_________________
La nuit est le pompier des incendies du ciel.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Max-fireman
Invité






MessagePosté le: 26 Nov 2011, 19:08 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il y a aussi une deuxième EPC, celle de Dompierre-sur-Besbre Wink

Si je récapitule, ça fait : 3 FPT, 2 EPC, 1 VPCE+CEMO, 1 DEPOLL, 1 VLCG, 1 VPC, 2 VCH, 2 VRM, 1 VLM SAMU, 1 VARIV et 1 VSAV. Et DDA et DDSIS présent sur les lieux. Wink
jackfirefighter63
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Jan 2011
Messages: 1116

MessagePosté le: 26 Nov 2011, 19:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

Baptiste211 a écrit:
Il s'agit de l'EPC Moulins smile_top


Merci Wink

Ca bouge pas mal dans l'Allier en ce moment, dernier gros rif: l'incendie du palm beach

Amicalement, hugo smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Téch'
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Juin 2009
Messages: 1608

MessagePosté le: 26 Nov 2011, 19:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

Max-fireman a écrit:

Si je récapitule, ça fait : 3 FPT, 2 EPC, 1 VPCE+CEMO, 1 DEPOLL, 1 VLCG, 1 VPC, 2 VCH, 2 VRM, 1 VLM SAMU, 1 VARIV et 1 VSAV. Et DDA et DDSIS présent sur les lieux. Wink


Citation:
- Une lance Vector.
- Une LDV 500 sur EPA et une LDV 1500 sur EPC
- Deux LDV 500 au sol.


Citation:
sacré Rif !


Tout est relatif...

_________________
Pour l'honneur et les vacations !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Max68
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 20 Aoû 2008
Messages: 1128
Localisation: Alsace

MessagePosté le: 26 Nov 2011, 20:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

Relatif à un petit feu à 10 groupes INC + engins de soutien???

Wink

Toute ressemblance avec des faits ayant réellement existé dans une métropole rhénane seraient purement fortuits!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Capowa
Habitué
Habitué



Inscrit le: 04 Oct 2011
Messages: 172
Localisation: (Puy-de-Dôme - 63)

MessagePosté le: 27 Nov 2011, 10:03 Répondre en citant Revenir en haut de page

pour essayer de mieux comprendre l'idée de manoeuvre : la gestion de l'inter, ça a finalement consisté à
- Empêcher le feu de se propager, en évitant les explosions intempestives (mais si ce ne sont pas les bouteilles de Diméthylether, qu'est-ce qui donne les explosions visibles dans la vidéo ?)
- éviter l'usage trop important d'eau pour éviter les pollutions ?

d'un point de vue global, on en revient finalement à laisser brûler ce qui est perdu, et protéger le reste en évitant la propagation ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Rick Jay
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Nov 2011
Messages: 12

MessagePosté le: 27 Nov 2011, 13:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je ne peux malheureusement pas répondre à vos questions je n'étais pas sur cette intervention et je n'en sais pas plus sur le déroulement des opérations !
;)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 27 Nov 2011, 18:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

Y'a une image super rare dans l'album !!!

...Un Sous-Officier qui commande deux Hommes du Rang !...

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
allier formation et travail SPV le 02/09/2014
cellule mobile d'intervention chimique le 14/05/2008
[BSPP] Nouveau véhicule chimique le 20/06/2011
SPV Spécialité Risque Chimique, comment faire? le 30/01/2007
recherche infos sur le sdis de l'Allier 03 le 25/11/2013
Allier SPV et vie pro et vie perso le 02/11/2017
[Demande d'info] Les Produit ignifugés pour voilage ? le 18/02/2007
reaction chimique le 29/11/2012


 Sauter vers:   

[Allier] Feu d’entrepôt de produits chimiques à Lusigny (03)


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group