sparklet
Passionn
Passionn


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fv 2006
Messages: 310
Localisation: LYON

MessagePost le: 02 Fv 2008, 18:34 Rpondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Tout d'abord, d'accord avec ceux qui dfinissent les classes de feux A, B, C, D et F.

Quant l'lectricit, elle n'est pas un combustible comme les produits de ces classes de feux mais bien la source d'nergie qui active ce feu (rappelez-vous bien le triangle du feu).

Pour Krimodz, dans le monde de l'extincteur pour lequel je travaille depuis 1/4 de sicle, il n'y a jamais eu de pictogramme dsignant la classe C comme un risque lectrique. La classe est parfois reprsente par une bouteille de gaz et parfois par un brleur de gazinire. J'ignore qui a cr les picto. dont tu parles, mais ce n'est pas un pro. de l'extincteur.

Pour Ronan, Wikipdia donne une trs bonne dfinition des feux d'origine lectrique un dtail prs : ce n'est pas l'eau pure qui ne doit pas tre utilise sur l'lectricit mais l'eau non pulvrise. Les extincteurs ont tous un jet pulvris depuis les annes 65-70. C'est donc valable pour les RIA non HT et les jets d'arrosage, par exemple.

Il faut savoir que tous les extincteurs actuels (eau pulvrise, poudre et CO ) ont subi le test dilectrique et peuvent tre utiliss sur la haute tension. Les constructeurs les donnent 1000 volts maximum, mais ils ont t tests en usine jusqu' 35.000 volts et peuvent tre utiliss sur cette haute tension aprs avoir appos sur la cuve de l'extincteur une tiquette jaune spcifiant les prcautions prendre.
Je dconseillerais cependant l'utilisation d'un extincteur eau pulvrise sur la haute tension bien qu'il ait aussi subi le test dilectrique et le rserverais pour les feux infrieurs 1000 volts uniquement aux pros.

Par contre les extincteurs mousse (physique) ne peuvent tre utiliss sur l'lectricit mais ils sont peu nombreux.

Voil, j'espre avoir utilis des mots directs et comprhensibles.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privEnvoyer un e-mail
cocos50
Habitu
Habitu


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 28 Jan 2008
Messages: 91
Localisation: manche

MessagePost le: 13 Mar 2008, 14:48 Rpondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
Je ne connaissais pas non plus la classe F
Tes explications concernant l'lectricit sont parfaites.
smile_top
Bon aprs midi
Claude

_________________
Je suis retrait des SP de Paris et du SDIS 95
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privEnvoyer un e-mailMSN Messenger
NCorNothing
Passionn impliqu
Passionn impliqu


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 27 Mai 2005
Messages: 798
Localisation: near Paris...

MessagePost le: 13 Mar 2008, 14:54 Rpondre en citant Revenir en haut de page

Bah on en parle de la classe F si pour l'instant il n'y a rien d'officiel.
J'en ai encore parl il y a 1 semaine avec un formateur SSIAP3 qui est pointu en texte en rgle gnral et il m'a dit qu'a sa connaissance il n'y avait rien d'officiel.
Si quelqu'un peut me le certifier (ou l'infirm je suis pas contre!!) histoire d'tre sur ca serait top!!

Mais ca fait un peu de temps qu'il se dit que les feu graisse vont tre classs part...les vilains!! Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message priv
sparklet
Passionn
Passionn


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fv 2006
Messages: 310
Localisation: LYON

MessagePost le: 13 Mar 2008, 18:20 Rpondre en citant Revenir en haut de page

Eh bien, faut changer de formateur.
Je le suis aussi et je peux confirmer que la classe F est belle et bien officielle.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privEnvoyer un e-mail
NCorNothing
Passionn impliqu
Passionn impliqu


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 27 Mai 2005
Messages: 798
Localisation: near Paris...

MessagePost le: 13 Mar 2008, 18:53 Rpondre en citant Revenir en haut de page

ok je demandais juste avoir un texte officiel relatant.
ca fait longtemps que j'en entend parler comme je l'ai dit mais je l'ai jamais dans les textes. Donc si tu as ca je suis preneur...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message priv
lauravalentine
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Fminin
Inscrit le: 13 Mar 2008
Messages: 41
Localisation: Grenoble

MessagePost le: 13 Mar 2008, 22:52 Rpondre en citant Revenir en haut de page

A noter vrification lgale norme NF EN 2/A1 (S60-100) Fvrier 2005

Les classes de feu rsumes comme suit (travail que j'ai effectu par ordinateur suite auquel j'ai cr mon site perso)

A feux de solides dits "feux secs"
ex: prsence de braises, feux couvants bois, papiers, carton, tissus, charbon, matires organiques, PVC

B feux de liquides et solides liqufiables dits "feux gras" quand a fond
ex: essence, gazoil, krosne, fioul, solvant, alcool, huiles, graisses, cirage, encaustique, sucre, caoutchouc, plastiques

C feux de gaz
ex: propane, butane, mthane, actylne

D feux de mtaux
ex: sodium, magnsium, aluminium, potassium, baryum, lithium

F feux dus aux auxiliaires de cuisson sur les appareils de cuissonfriteuse d'huile, graisse animale/vgtale

PS : pour wikipedia j'ai juste un modeste conseil, j'avais l'origine mis mon cours thorique ssiap1 chez eux et il se trouve que j'y ai t trop souvent vandalise. Info supprimes voire modifies tort et travers malgr toutes les rfrences que j'indiquais qui prouvaient ce que j'avanais, malheureusement lorsque j'ai souhait leur signaler que j'avais protg ce travail avant d'aller chez eux en droit d'auteur ils font tout pour m'empcher de force de le retirer c'est pourquoi ils ont maladroitement remani mon travail en y incluant malheureusement de nombreuses erreurs ou manques...Je compte prochainement faire un courrier officiel chez eux pour exiger le retrait de tout ou partie de mes contributions puisque c'est lgalement le seul choix auquel cela me renvoie.

Bises
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privVisiter le site web de l'utilisateur
brembored
Rfrent ENGINS
Rfrent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12102
Localisation: Rhne-Alpes

MessagePost le: 14 Mar 2008, 08:23 Rpondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
Bienvenue sur le forum
N'hsites pas te prsenter plus en dtails dans la rubrique qui va bien : "Prsentations"

[HS : Intressant aussi pour Wikipdia.
Je ne sais pas si un courrier fera bouger l'ogre, mais a se tente...]

Alex

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message priv Photos pompiers du membre brembored
lauravalentine
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Fminin
Inscrit le: 13 Mar 2008
Messages: 41
Localisation: Grenoble

MessagePost le: 15 Mar 2008, 02:52 Rpondre en citant Revenir en haut de page

t'inquites pas pour wiki, si le courrier marche pas j'ai une autre solution plus radicale (en gros connais quelqu'un qui a certainement la capacit et les moyens techniques de rgler le problme trs vite et en toute lgalit en plus). c'est juste que l je suis un peu plus intresse par la scurit incendie pour trop m'en proccuper.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privVisiter le site web de l'utilisateur
cristine
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Fminin
Inscrit le: 05 Avr 2006
Messages: 56
Localisation: ariege

MessagePost le: 20 Mar 2008, 09:08 Rpondre en citant Revenir en haut de page

bonjour,

classe de feu F n'existe pas en France , quelle polmique sur ces classes de feu,la rglementation Belge n est pas en vigueur en France et la classe F est de nos amis les belges.
Il Faut vous renseigner chez les pompiers de la prvention.

cordialement
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privEnvoyer un e-mail
Leoparis
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Oct 2007
Messages: 44
Localisation: Paris et Eure (Vernon)

MessagePost le: 20 Mar 2008, 10:18 Rpondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour tous,

Je souhaite revenir un peu la ralit et surtout l'esprit pragmatique qui guide si souvent nos actions de terrain !

Quel est la fonction d'un extincteur et qui l'utilise ?

1/ Un extincteur est un dispositif d'extinction mobile destin l'action sur des feux naissant.
2/ Toute personne assistant un dpart de feu doit pouvoir utiliser ce moyen en premire intention, sans se mettre en danger.

Donc il ne faut pas perdre de vue l'aspect pratique de l'extincteur et surtout que la plupart du temps se ne sont pas des spcialistes qui utilisent les extincteurs mais de parfais novices (mme ceux qui ont suivis une formation peuvent tre considr comme novice puisque souvent, le stress et le temps aidant il ne reste plus grand chose des cours !)

Il faut donc rester pratique ! la bonne utilisation des extincteurs est donc conditionne en fait par les lments suivants :
- Ladquation du type dextincteur son environnement (adquation la nature du risque).
- Lergonomie fonctionnelle et lemplacement de lextincteur.
- Linformation, la sensibilisation ou la formation (rare) des personnes.

Ainsi, les pictogrammes ont une grande importance car, si les personnes doivent utiliser un extincteur ils parcourront trs rapidement le mode demploi (bien souvent ils agiront mme linstinct ) et ne sattarderons que sur les images (si ils sattardent dur quelque chose) Les personnes ne se posent en gnrale pas la question sur son origine ! Pour eux cest un feu quil faut teindre et ils ne se doutent souvent mme pas quil faut adapter lagent extincteur. Il est donc regrettable que les pictogrammes ne prsentent pas explicitement que les extincteurs CO2 sont utiliser aussi de sur des feux dorigine lectriques (dans la plupart des cas, les feux concernant des liquides inflammables sont peu frquent dans lensemble des locaux protgs).

Donc ce qui compte en fait cest surtout de bien adapter les extincteurs aux risques prsents et de veiller ce quils soient pratique dutilisation (penser aussi au public qui est le plus susceptible de lutiliser car allez faire manipuler un 9kg poudre de jeunes secrtaires !!!!)

N.B : La rglementation et les normes europennes font, de plus en plus, des choix dconcertant pour les prventeur quand aux signaltiques cf la signaltique des zones ATEX (risque dexplosion).

Cordialement, Lo

_________________
Les hommes ne veulent pas ce qu'ils font, mais ce en vue de quoi ils font ce qu'ils font - Platon
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privEnvoyer un e-mailMSN Messenger
NCorNothing
Passionn impliqu
Passionn impliqu


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 27 Mai 2005
Messages: 798
Localisation: near Paris...

MessagePost le: 20 Mar 2008, 12:53 Rpondre en citant Revenir en haut de page

cristine a crit:
bonjour,

classe de feu F n'existe pas en France , quelle polmique sur ces classes de feu,la rglementation Belge n est pas en vigueur en France et la classe F est de nos amis les belges.
Il Faut vous renseigner chez les pompiers de la prvention.

cordialement


Bon je veux bien mais o c'est crit ca?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message priv
prevention13
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Nov 2007
Messages: 9

MessagePost le: 20 Mar 2008, 13:25 Rpondre en citant Revenir en haut de page

Effectivement en formation SSIAP ou plutot en recyclage on nous annonce 4 classes de feu ,alors que nous voyons dans des sites divers 5 classes .Qu'elle est le bon message?si quelqu'un pouvez me fournir(en lien) le texte modifi de l'arrt NF S 60-100

Merci d'avance ,
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message priv
cristine
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Fminin
Inscrit le: 05 Avr 2006
Messages: 56
Localisation: ariege

MessagePost le: 20 Mar 2008, 14:22 Rpondre en citant Revenir en haut de page

bonjour,

NF EN 2/A1 Fvrier 2005
Classes de feux
c est celle ci dont vous parlez?c est une norme europenne(AFNOR), tant qu' elle n est pas sortie au JO,elle n' est pas applicable en France ,donc ce jour nous avons toujours 4 classes de feu.(ceux qui rajoutent la classe F font du zle et ne suivent pas la rglementation en vigueur).par contre celle qui est toujours en vigueur et qui est pass au JO c est NF EN 2.

cordialement
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privEnvoyer un e-mail
NCorNothing
Passionn impliqu
Passionn impliqu


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 27 Mai 2005
Messages: 798
Localisation: near Paris...

MessagePost le: 20 Mar 2008, 14:32 Rpondre en citant Revenir en haut de page

cristine a crit:
bonjour,

NF EN 2/A1 Fvrier 2005
Classes de feux
c est celle ci dont vous parlez?c est une norme europenne(AFNOR), tant qu' elle n est pas sortie au JO,elle n' est pas applicable en France ,donc ce jour nous avons toujours 4 classes de feu.(ceux qui rajoutent la classe F font du zle et ne suivent pas la rglementation en vigueur).par contre celle qui est toujours en vigueur et qui est pass au JO c est NF EN 2.

cordialement


Merci ca me rassure je dis pas que des conneries. Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message priv
titof
Habitu
Habitu


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 12 Sep 2005
Messages: 82
Localisation: bouches-du-rhne

MessagePost le: 20 Mar 2008, 21:24 Rpondre en citant Revenir en haut de page

Glasgow a crit:
Je vais peut tre passer pour un inculte mais la classe F, connaissais pas! smile_gene Au moins, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui... Merci les gars!


Pour la petite histoire (et d'aprs les infos recueillis au CNPP) :
> la classe F t cre en raison du point eclair lev des graisses et huiles vgtales et animales (prs de 340 360C).
> Bref, certains agents existants ne rsisteraient donc pas cette forte temprature, ncessitant un agent dit "thermo-resistant" (sans blague....!!)

il s'agit notamment d'un extincteur eau avec additif :


Image

(loin de moi l'ide de faire de la pub, bien sr !!!!)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message priv




Montrer les messages depuis:      
Rpondre au sujet
Autres sujets de discussions
Quelle impassse! le 26/03/2005
quelle caserne? le 03/05/2005
tenue de feux des pompier le 28/10/2005
quelle limite d'ge pour devenir sapeur pompier? le 04/01/2006
des places saisonniers spv sont encore pourvoir! le 22/05/2006
sapeurs pompiers 2me classe le 17/01/2007
renfort feux de forets le 15/02/2007
[formations] quelle version croire le 28/03/2007


 Sauter vers:   

Quelles sont les classes de feux ?


Voir le sujet suivant
Voir le sujet prcdent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas rpondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas diter vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Cration / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits rservs

Ce forum est destin aux sapeurs pompiers et passionns.