Bonjour,
J'ai une petite question au sujet des portes des murs coupe-feu séparatifs de cellules d'entrepôt. Peut être pourriez vous m'aider.
L'entrepôt en question possède 2 cellules, le mur séparatif est coupe feu de degré 2h; la porte existante (entre les 2 cellules) est refroidie à l'eau ? Quelqu'un serait ce que cela peut signifier? L'entrepôt est ancien, comment savoir si la porte est de même degré coupe-feu.
Un refroidissement à l'eau est-il obligatoire? Dans quels cas?
Je ne sais pas si vous pourrez m'aider en tout cas, merci d'avoir pris le temps de me lire.
A bientôt |
|
|
|
|
NCorNothing
Passionné impliqué
Sexe:
Inscrit le: 27 Mai 2005
Messages: 798
Localisation: near Paris...
|
Posté le:
29 Avr 2008, 09:27 |
|
Bon je ne connais pas la réglementation spécifique à ce type d'etablissement mais je peux te repondre pour la porte.
Une porte avec systeme d'irrigation en eau permet une bien meilleure protection des materiaux par refroidissement liquide grace à l'eau. C'est comme un moteur! En fait de l'eau circule entre les parois de la porte.
Donc ta porte avec un tel systeme resistera plus longtemps au feu que la meme porte sans eau. Apres pour connaitre le degré de protection tout doit etre consigné. Il y a un PCS? Si oui ils doivent avoir les plans par exemple. |
|
|
|
|
seneque
Référent TEXTES
Sexe:
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
29 Avr 2008, 09:43 |
|
Salut,
Logiquement les murs de recoupement dans les bâtiments industriels doivent être coupe feu 1h (article R235-4-14 du code du travail). Les portes de communications doivent avoir un degré pare-flamme 1/2 heures.
Toutefois, dans certaines doctrines départementales, ces dispositions sont aggravées à partir d'une certaine surface. Ainsi dans mon département pour une surface > à 4000 m2 il est demandé un mur CF 2h avec portes CF 1h sous détecteur autonome déclencheur.
Il est possible que dans le cas évoqué, le mur ou la porte de communication n'est pas un degré coupe feu suffisant, dans ce cas cette résistance peut être obtenue par l'installation d'un rideau d'eau (obtenu par la mise en eau d'un tuyau sprinklé au dessus de la porte ou du mur séparatif).
a+ |
_________________ Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire |
|
|
|
av-pe
Nouvelle recrue
Inscrit le: 29 Avr 2008
Messages: 2
|
Posté le:
29 Avr 2008, 13:52 |
|
Merci pour vos réponses,
Pour les plans, c'est bien ça le problème, l'entrepôt a été revendu par la municipalité et ils n'ont quasiment pas de documents sur ce site. En effet, il est assez ancien (entrepôt d'un ancien peignage industriel qui n'est plus en activité depuis plus de 15 ans). |
|
|
|
|
|
|