moby
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 05 Sep 2008
Messages: 2
Localisation: 01
|
Posté le:
05 Sep 2008, 13:26 |
 |
Bonjour,
je travaille actuellement sur l'organisation incendie de notre site de production: transformation de matières plastiques.
Ma question concerne l'évacuation:
Qu'elle est la consigne à donner en cas d'évacuation?
Doit-on faire ouvrir les exutoires de fumées au plafond?
doit-on fermer toutes les portes donnant vers l'extérieur?
je voudrai être clair dans le message à transmettre au chargé d'évacuation, merci de m'orienter! |
|
|
  |
 |
seneque
Référent TEXTES

Sexe: 
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
05 Sep 2008, 13:37 |
 |
Salut,
moby a écrit: |
Doit-on faire ouvrir les exutoires de fumées au plafond?
doit-on fermer toutes les portes donnant vers l'extérieur?
|
Pour la 1ere question la réponse est non :
Il ne faut pas ouvrir les exutoires de fumées, sauf exceptionnellement dans la zone et seulement dans la zone concernée.
En effet, ouvrir tous les exutoires ferait un appel d'air qui dirigerait les fumées dans des zones non atteintes. Ils ne sont là que pour désenfumer une zone enfumée.
Pour la 2ème question la réponse est oui :
Fermer les portes évitera la propagation de l'incendie vers des zones non atteintes. celà peut suffir à limiter le feu dans une seule pièce parfois.
Celà entraine des conséquences de phénomènes thermiques mais ce n'est pas le souci des règles de prévention (qui ont pour but de limiter un incendie et permettre l'évacuation du public), c'est celui des intervenants SP.
a+ |
_________________ Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire |
|
  |
 |
moby
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 05 Sep 2008
Messages: 2
Localisation: 01
|
Posté le:
05 Sep 2008, 13:40 |
 |
Merci pour cette réponse
Alors si je synthètise
la zone de feu: je fais ouvrir les exutoires
partout ailleurs: non
les portes scindant le bâtiment: je fais fermer
les portes donnant vers l'extérieur; je fais fermer
Merci de me valider ceci |
|
|
  |
 |
seneque
Référent TEXTES

Sexe: 
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
05 Sep 2008, 18:46 |
 |
moby a écrit: | la zone de feu: je fais ouvrir les exutoires |
Seulement si ça gêne l'évacuation, sinon c'est pas une obligation (risque d'ouvrir les mauvais exutoire dans l'affolement, perte de temps si pas nécessaire... les exutoires manuels nous servent lors de l'inter par la suite.)
moby a écrit: | les portes scindant le bâtiment: je fais fermer
|
qu'entends tu par scidant le batiment ? les portes coupe-feu ? les portes fermants les différents locaux ?
De toute façon la réponse est oui dans tous les cas (pas à clé évidement).
pour le reste c'est bon. |
|
|
  |
 |
FINETTE65
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 05 Sep 2008
Messages: 9
Localisation: 65
|
Posté le:
05 Sep 2008, 19:39 |
 |
attention pour les portes ...
le role des portes coupe feu est importante avant l arriver des secours pour eviter la propagation
mais un batiment clos + matiere plastique risquent d accelerer la production de fumees donc augmenter le risque de backdraft (explosion de fumees); d'ou l importance d ouvrir l exutoire dans la piece ou l incendie est present. |
_________________ ;) FINETTE ;) |
|
  |
 |
guillaume17
Vétéran

Sexe: 
Inscrit le: 05 Sep 2005
Messages: 5462
Localisation: Charente Maritime (17)
|
Posté le:
05 Sep 2008, 22:40 |
 |
Salut,
Les portes coupe feu ne se ferment elles pas toutes seules?
 |
|
|
  |
 |
Shrulk
Modérateur

Sexe: 
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
05 Sep 2008, 23:06 |
 |
Salut,
La fermeture des portes coupe-feu est géré par le SSI. Je connais trop peu les SSI pour savoir si suivant telle ou telle catégorie de SSI les portes seront fermées automatiquement ou non.
A voir également s'il y a différentes configurations possibles.
Je pencherai pour l'hypothèse des zones programmées dans le SSI avec fermeture automatique des portes CF situées dans la zone lors d'une alarme feu détectée par un DI et/ou éventuellement un DM.
Ceci relève plus des agents SSIAP 2, voir SSIAP 3?
Bye.  |
_________________ Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise |
|
  |
 |
brembored
Référent ENGINS

Sexe: 
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes
|
Posté le:
06 Sep 2008, 08:22 |
 |
Un SSI compartimente en zones, qui "tombent" en cas de détection d'un sinistre : portes CF et exutoires, notamment ceux en partie basse derrière de discrètes grilles grises à hauteur de mollet, qui vont apporter l'air en partie basse, et ceux en hauteur qui vont évacuer les fumées.
Lointains restes de mes 2 mois chez Cerberus
M'enfin en industrie, pas toujours comme ça... |
_________________ Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/ |
|
  |
 |
seneque
Référent TEXTES

Sexe: 
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
07 Sep 2008, 12:03 |
 |
En industrie ou souvent en ERP type M on rencontre plutot des DAD pour la fermeture des portes CF.
a+ |
|
|
  |
 |
|
|