Vanessa ETEC
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 05 Jan 2009
Messages: 14
Localisation: Le Bourget du lac - Savoie Technolac

MessagePosté le: 09 Jan 2009, 19:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Je suis en train d'élaborer mes scénarii pour mon tableau de corrélation du dossier d'identité SSI et je viens de me rendre compte d'un petit détail...

Établissement de type J, 28 chambres ou studios accueillant des personnes handicapées physiques et/ou mentales.
RDC de 800m², R+1 de 800m², combles (avec locaux techniques ventilation + désenfumage) accessibles par une trappe escamotable. Chaque niveau comporte 2 escaliers donc 2 zones de compartimentage.

Les déclencheurs manuels seront disposés, exceptionnellement, dans des locaux non-accessibles aux résidents (bureau de l'éducateur, surveillant de nuit).
Il y aura un tableau répétiteur d'alarme par Zc.

Etant donné que je n'ai pas une personne en permanence devant le tableau répétiteur, je compte mettre des diffuseurs d'alarme sélective.

Je ne pense pas trop me tromper en faisant ça.

Ce qui me gêne : Les résidents sont des personnes désorientées et l'alarme, même sélective, émet un son très AUDIBLE. Je crains que ça les panique.

Est-ce que l'un d'entre vous aurait une solution à laquelle je n'aurais pas encore pensé ?

Merci pour votre réflexion.

_________________
Éclairage - Électricité - Coordination SSI
Mieux vaut prévenir que guérir...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 10 Jan 2009, 01:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

As-tu penser à mettre des alarmes ressemblant à des sonneries de téléphone par exemple, mais assez différentes pour être différenciées par un responsable ou autre (puissance, etc.), et pouvant ainsi être assimilée à une alarme "normale" par les résidents s'ils ne sont pas au courant?

Ou déjà mieux qu'un grand "biiiiiiiiiiiiiiiiiip" qui sonne dans le bureau du responsable.

Ce serait peut-être la solution?

Ou sinon des boîtiers déportés avec un petit bip, porté en permanence par certaines personnels (et s'ils l'oublient...).

Bye. smile_hello

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spire01
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 28 Avr 2005
Messages: 1711
Localisation: Paris

MessagePosté le: 10 Jan 2009, 02:53 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Alarme visuel type flash (type alarme pour personnes sourdes) voir des diffuseurs de phrases ....
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 10 Jan 2009, 08:56 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

As-tu pensé à équiper le personnel de récepteurs autonomes (bips) tel que défini à l'article J37 §5 ? Ces récepteurs doivent être en complément de l'AGS et des tableaux répétiteurs.
Tu peux demander auprès de la CCS que, compte tenu de ces récepteurs, la puissances sonore des tableaux soit réduite.

Par ailleurs, dans ce type d'établissement des exercices fréquents doivent être organisés, notament pour habituer les résidants à ces signaux.

Spire, l'alarme est obligatoirement un signal sonore (sauf dérogation éventuelle). Des phrases ne peuvent que venir s'intercaller dans ce signal.

a+

_________________
Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Stfan
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Oct 2008
Messages: 18
Localisation: 51

MessagePosté le: 10 Jan 2009, 13:13 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Les AGS doivent être audibles par l'ensemble du personnel en tout point de la za. Tu as la possibilité d'installer des flash ou même de reporter les alarmes sur des téléphones portables. C'est du confort qui en aucun cas ne peut remplacer l'alarme sonore.
Type J, le SSI est forcément de catégorie A. L'istallation d'un tel système passe, obligatoirement, dans les mains de la commission de sécurité pour avis. Un cahier des charges fonctionnels, établit par un coordinateur SSI doit être annexé a la demande d'autorisation de travaux ou PC.
C'est au coordinateur SSI de faire les schémas de corrélation, les scénarii, le dossier d'identité. Sa prestation coûte pas mal cher, autant qu'il fasse son taf jusqu'au bout.
Pour avoir une structure de ce type, avec des déments déambulants, lors de déclenchement d'alarme je n'ai jamais constaté de panique, manifeste, de la part des résidents. Les AGS sont parfaitement audibles mais ce n'est quand même pas la fête foraine.
Bien cordialement.
Stfan
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Stfan
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Oct 2008
Messages: 18
Localisation: 51

MessagePosté le: 11 Jan 2009, 00:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir
Vanessa, ta structure compte 28 lits, la mienne, la plus importante, compte 220 lits. Elle est classée en 2ème catégorie. N'hésite pas à me contacter en MP, je serai ravi de te donner un coup de main, sachant que je viens de terminer mon schéma d'organisation de la sécurité que j'ai fais valider par la commission de sécurité.
Au plaisir.
Stfan.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Vanessa ETEC
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Féminin
Inscrit le: 05 Jan 2009
Messages: 14
Localisation: Le Bourget du lac - Savoie Technolac

MessagePosté le: 12 Jan 2009, 08:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Merci à tous pour ces réponses.

La réponse de Seneque me conforte dans ma configuration. Je pensais bien à rajouter en complément un renvoi d'AGS sur les téléphones sans-fil des éducateurs.

Pour l'AGS, je demanderais une autorisation pour baisser le volume sonore. Ce n'est pas la "tonalité" qui me pose problème : Pour les personnes désorientées, rien que le volume "trop fort" peut être "affolant".

On fera des tests de réglage du niveau sonore avec le personnel pour qu'ils entendent bien l'AGS sans qu'elle soit à 90 dB...
Je ne pense pas que la commission y voit d'objection. Le capitaine du SDIS local est plein de bon sens.

Bon, ben, je n'ai plus qu'à me lancer dans mon cahier des charges...

Je vous tiendrais au courant de mon chantier : En parallèle je fais le CCTP pour le lot élec ==> déclenchement d'alarme auprès du surveillant de nuit si un résident sort de sa chambre (la nuit = pas le droit), la TV sera distribuée dans les chambres par RJ45, etc...

Intéressant tout ça.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
une journee dans une caserne le 24/04/2005
[Greve] Comment se passe l'apres manif dans vos departements le 22/11/2006
etat major dans un centre le 09/12/2005
[Vieux topic..] quel pompier dans quel vehicule ? le 13/10/2005
Réaction sur les violences dans les banlieues le 07/11/2005
je suis muter dans un CS ou je veux pas aller le 10/11/2005
stage dans un CIS le 21/11/2005
Possibilité de faire de gardes dans un autre cs ? le 23/12/2005


 Sauter vers:   

configuration / scénario SSI dans ERP de type J


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group