Bonjour,
Je suis en train d'élaborer mes scénarii pour mon tableau de corrélation du dossier d'identité SSI et je viens de me rendre compte d'un petit détail...
Établissement de type J, 28 chambres ou studios accueillant des personnes handicapées physiques et/ou mentales.
RDC de 800m², R+1 de 800m², combles (avec locaux techniques ventilation + désenfumage) accessibles par une trappe escamotable. Chaque niveau comporte 2 escaliers donc 2 zones de compartimentage.
Les déclencheurs manuels seront disposés, exceptionnellement, dans des locaux non-accessibles aux résidents (bureau de l'éducateur, surveillant de nuit).
Il y aura un tableau répétiteur d'alarme par Zc.
Etant donné que je n'ai pas une personne en permanence devant le tableau répétiteur, je compte mettre des diffuseurs d'alarme sélective.
Je ne pense pas trop me tromper en faisant ça.
Ce qui me gêne : Les résidents sont des personnes désorientées et l'alarme, même sélective, émet un son très AUDIBLE. Je crains que ça les panique.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une solution à laquelle je n'aurais pas encore pensé ?
Merci pour votre réflexion. |
_________________ Éclairage - Électricité - Coordination SSI
Mieux vaut prévenir que guérir... |
|
  |
 |
Shrulk
Modérateur

Sexe: 
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
10 Jan 2009, 01:15 |
 |
Salut,
As-tu penser à mettre des alarmes ressemblant à des sonneries de téléphone par exemple, mais assez différentes pour être différenciées par un responsable ou autre (puissance, etc.), et pouvant ainsi être assimilée à une alarme "normale" par les résidents s'ils ne sont pas au courant?
Ou déjà mieux qu'un grand "biiiiiiiiiiiiiiiiiip" qui sonne dans le bureau du responsable.
Ce serait peut-être la solution?
Ou sinon des boîtiers déportés avec un petit bip, porté en permanence par certaines personnels (et s'ils l'oublient...).
Bye.  |
_________________ Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise |
|
  |
 |
spire01
Passionné accro

Inscrit le: 28 Avr 2005
Messages: 1711
Localisation: Paris
|
Posté le:
10 Jan 2009, 02:53 |
 |
Salut,
Alarme visuel type flash (type alarme pour personnes sourdes) voir des diffuseurs de phrases .... |
|
|
  |
 |
seneque
Référent TEXTES

Sexe: 
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
10 Jan 2009, 08:56 |
 |
Salut,
As-tu pensé à équiper le personnel de récepteurs autonomes (bips) tel que défini à l'article J37 §5 ? Ces récepteurs doivent être en complément de l'AGS et des tableaux répétiteurs.
Tu peux demander auprès de la CCS que, compte tenu de ces récepteurs, la puissances sonore des tableaux soit réduite.
Par ailleurs, dans ce type d'établissement des exercices fréquents doivent être organisés, notament pour habituer les résidants à ces signaux.
Spire, l'alarme est obligatoirement un signal sonore (sauf dérogation éventuelle). Des phrases ne peuvent que venir s'intercaller dans ce signal.
a+ |
_________________ Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire |
|
  |
 |
Stfan
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 06 Oct 2008
Messages: 18
Localisation: 51
|
Posté le:
10 Jan 2009, 13:13 |
 |
Bonjour,
Les AGS doivent être audibles par l'ensemble du personnel en tout point de la za. Tu as la possibilité d'installer des flash ou même de reporter les alarmes sur des téléphones portables. C'est du confort qui en aucun cas ne peut remplacer l'alarme sonore.
Type J, le SSI est forcément de catégorie A. L'istallation d'un tel système passe, obligatoirement, dans les mains de la commission de sécurité pour avis. Un cahier des charges fonctionnels, établit par un coordinateur SSI doit être annexé a la demande d'autorisation de travaux ou PC.
C'est au coordinateur SSI de faire les schémas de corrélation, les scénarii, le dossier d'identité. Sa prestation coûte pas mal cher, autant qu'il fasse son taf jusqu'au bout.
Pour avoir une structure de ce type, avec des déments déambulants, lors de déclenchement d'alarme je n'ai jamais constaté de panique, manifeste, de la part des résidents. Les AGS sont parfaitement audibles mais ce n'est quand même pas la fête foraine.
Bien cordialement.
Stfan |
|
|
  |
 |
Stfan
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 06 Oct 2008
Messages: 18
Localisation: 51
|
Posté le:
11 Jan 2009, 00:15 |
 |
Bonsoir
Vanessa, ta structure compte 28 lits, la mienne, la plus importante, compte 220 lits. Elle est classée en 2ème catégorie. N'hésite pas à me contacter en MP, je serai ravi de te donner un coup de main, sachant que je viens de terminer mon schéma d'organisation de la sécurité que j'ai fais valider par la commission de sécurité.
Au plaisir.
Stfan. |
|
|
  |
 |
Vanessa ETEC
Nouvelle recrue

Sexe: 
Inscrit le: 05 Jan 2009
Messages: 14
Localisation: Le Bourget du lac - Savoie Technolac
|
Posté le:
12 Jan 2009, 08:52 |
 |
Bonjour,
Merci à tous pour ces réponses.
La réponse de Seneque me conforte dans ma configuration. Je pensais bien à rajouter en complément un renvoi d'AGS sur les téléphones sans-fil des éducateurs.
Pour l'AGS, je demanderais une autorisation pour baisser le volume sonore. Ce n'est pas la "tonalité" qui me pose problème : Pour les personnes désorientées, rien que le volume "trop fort" peut être "affolant".
On fera des tests de réglage du niveau sonore avec le personnel pour qu'ils entendent bien l'AGS sans qu'elle soit à 90 dB...
Je ne pense pas que la commission y voit d'objection. Le capitaine du SDIS local est plein de bon sens.
Bon, ben, je n'ai plus qu'à me lancer dans mon cahier des charges...
Je vous tiendrais au courant de mon chantier : En parallèle je fais le CCTP pour le lot élec ==> déclenchement d'alarme auprès du surveillant de nuit si un résident sort de sa chambre (la nuit = pas le droit), la TV sera distribuée dans les chambres par RJ45, etc...
Intéressant tout ça. |
|
|
  |
 |
|
|