Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
Dosage agent emulseur AFFF


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
Utilisateur123
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Juin 2010
Messages: 6

MessagePosté le: 21 Juil 2010, 09:06 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

J'aurais souhaité savoir quel dosage d'AFFF utilise les pompiers en général, et également quel était le dosage maximal a ne pas dépasser.

Merci pour vos réponses

Guillaume
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 21 Juil 2010, 11:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,
Guitoudugte a écrit:

J'aurais souhaité savoir quel dosage d'AFFF utilise les pompiers en général, et également quel était le dosage maximal a ne pas dépasser.


Tout dépend du taux de concentration de ton émulseur... il y a plusieurs qualité (1%, 3%, 6%...)

a+

_________________
Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
dom49bspp
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 22 Oct 2006
Messages: 3641
Localisation: Angers (49)

MessagePosté le: 21 Juil 2010, 21:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

salut

Chez nous dans le 49 on a de l'émulseur BIO FOR C
qu'on utilise à 0,1% 0;3 % et 0,5 %

_________________
A+ DOM49BSPP
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 21 Juil 2010, 21:58 Répondre en citant Revenir en haut de page

dom49bspp a écrit:
Chez nous dans le 49 on a de l'émulseur BIO FOR C
qu'on utilise à 0,1% 0;3 % et 0,5 %


Tu ne confondrais pas additif (mouillant) et émulseur ? Wink

Je crois qu'avec ça tu auras du mal à tenir ton tapis sur un feu d'hydrocarbure ...

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Utilisateur123
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Juin 2010
Messages: 6

MessagePosté le: 22 Juil 2010, 07:39 Répondre en citant Revenir en haut de page

seneque a écrit:
Salut,
Guitoudugte a écrit:

J'aurais souhaité savoir quel dosage d'AFFF utilise les pompiers en général, et également quel était le dosage maximal a ne pas dépasser.


Tout dépend du taux de concentration de ton émulseur... il y a plusieurs qualité (1%, 3%, 6%...)

a+

Salut pour moi quand je parlais de dosage c'était la concentration de l'émulseur (1, 3 et 6 %).
Neanmoins cela me fais un premeir élément de réponse puisque que je voit qu'on peut avoir de l'AFFF dopée a 6%.

Par contre pour peut-etre essayer d'être plus précis dans ma demande il s'agit d'un feu d'hydrocarbure (Huile de transformateur). peut-on avoir de l'AFFF à 6% sur ce genre d'incendie ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 22 Juil 2010, 09:22 Répondre en citant Revenir en haut de page

Attention, le 6% est moins efficace que le 3% ou le 1% !

Après, peu importe le taux de concentration de ton émulseur, c'est ton taux d'application qui va varier, avec du 6% il te faudra plus d'émulseur mais tu y arriveras quand même.

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
dom49bspp
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 22 Oct 2006
Messages: 3641
Localisation: Angers (49)

MessagePosté le: 23 Juil 2010, 12:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

seneque a écrit:
dom49bspp a écrit:
Chez nous dans le 49 on a de l'émulseur BIO FOR C
qu'on utilise à 0,1% 0;3 % et 0,5 %


Tu ne confondrais pas additif (mouillant) et émulseur ? Wink

Je crois qu'avec ça tu auras du mal à tenir ton tapis sur un feu d'hydrocarbure ...

a+


salut

voila la fiche du BIO FORC pour un feu d'hydrocarbure

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbio-ex.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F03%2FBIOFORC%40TECNIQ-V10.pdf&ei=Y3pJTOHcKcffOOD5kJYD&usg=AFQjCNH8VPZYm-iOZ1JWYpz_SInmFzvHCQ
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 23 Juil 2010, 13:57 Répondre en citant Revenir en haut de page

Attention le bio for C est du mouillant-moussant, ce n'est pas de l'émulseur.
Sa principale utilisation est de doper l'eau afin de réduire la tension superficielle, tu auras un meilleur pourvoir de pénétration.
Si tu veux éteindre efficacement un feu de nappe il te faudra de l'émulseur avec des concentrations plus importante et un produit beaucoup plus cher...
Regarde la durée de décantation : 25% en 6 mn ! et encore sans feu...
Regarde également la température d'utilisation, tu comprendras que l'étouffement n'est pas évident.

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
vin
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Déc 2009
Messages: 20
Localisation: 20

MessagePosté le: 24 Avr 2016, 18:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

j'ai un peu de mal également avec la terminologie, dans mon département nous avons changé d'émulseur, de 6% nous sommes passés à du 3%.
qu'est ce que cela veut dire? que dans mon bidon le produit est concentré à 3% , mais normalement plus il est concentré meilleurs sera la qualité?
Bien sur ça n'a rien à voir avec la concentration qui est réglée au niveau de l'injecteur proportionneur.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
cap agent de securité incendie le 18/02/2007
Agent de sécurité incendie le 25/09/2009
devenir agent sécurité incendie. le 04/11/2010
Pompier d'aérodrôme "agent SSLIA polyvalent" le 10/06/2018
agent de securite le 06/03/2019
[SDIS35] Nouveau camion émulseur le 21/11/2010
CAP - Agent de prevention et sécurité le 14/10/2005
[Déjà traité] de agent de la fonction publique a spp le 04/10/2007


 Sauter vers:   

Dosage agent emulseur AFFF


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group