Bonjour à tous,


Le SDIS 89 a mis sur pied un groupe de travail sur la façon de traiter les feux de silo. Je m'adresse à vous, pour savoir quelles seraient la méthode la plus appropriée pour éteindre ce type d'incendie.

Plusieurs hypothèses on été formulées comme remplir le silo de mousse haut foisonnement afin de combler l'espace vide entre le grain et le haut du silo (suivant son niveau de remplissage). Ceci pourrait-il rendre inerte les particules de poussières afin d'éviter l'explosion de celui ci?

Autre méthode: la lance bourgois ou dit "gerico" utilisé pour les feux de masse.

Troisième méthode (et la plus courante): le dépotage lent de la cellule ainsi que son refroidissement. Mais celle ci est très longues et fastidieuse.

Je recherche également toutes les données que vous pourriez me fournir sur ce type d'interventions (si vous le souhaitez bien entendu).

Ce groupe de travail a été mis au point afin de mettre au point une NSP sur ce type d'incendie, et par ailleurs rentrer dans le SDACR qui est en pleine refonte. Nous avons beaucoup de soucis sur un feu de silo en début d'année, preuve en est: nous avons mis plusieurs semaines à en venir a bout.



Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez me donner.

_________________
personne ne fait obstacle a ceux qui viennent en aide...

Dernière édition par SPV89 le 17 Nov 2010, 09:33; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Evehou
!!! ---- BANNI ---- !!!



Inscrit le: 16 Mar 2010
Messages: 160

MessagePosté le: 17 Nov 2010, 05:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

Vider le silo ? Ce n'est pas envisageable ? C'est ce dont vous dites '' Dépotage '' ?

Le risque d'explosion est conséquent bien sur et l'option mousse sur le vide tombe sous le sens. De même que la lance Bourgeois.

C'est une opération de longue durée en effet.

Mais pourquoi donc mettre une procédure dans le SDACR ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 17 Nov 2010, 09:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

Quelle signification mets-tu derrière le terme "NIT" ? smile_oh

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SPV89
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Aoû 2008
Messages: 311
Localisation: l'yonne

MessagePosté le: 17 Nov 2010, 09:24 Répondre en citant Revenir en haut de page

SapLal a écrit:
Quelle signification mets-tu derrière le terme "NIT" ? smile_oh

@+ Sap'Lal



Merci de m'avoir fais relever une erreur. Je voulais dire une NSP (note de service permanente) ^^
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 17 Nov 2010, 10:12 Répondre en citant Revenir en haut de page

Pas de soucis monsieur ! smile_hello

(me voilà rassuré ^^)

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
GI
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 14 Déc 2005
Messages: 1603
Localisation: IDF

MessagePosté le: 17 Nov 2010, 17:39 Répondre en citant Revenir en haut de page

rapproche toi du sdis 77 qui a une littérature abondante sur le sujet
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
dada32
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 28 Jan 2007
Messages: 42
Localisation: GERS

MessagePosté le: 17 Nov 2010, 18:43 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut le sdis du gers vient d'acheter une lance bourgeois ou de ce genre!! mais je ne suis plus sur du nom..
Par contre remplir le silo de mousse je trouve çà étonnant car pour le dépotage du silo le mélange grain et eau risque de coinçer les vis ou les élévateurs
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nat68
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 08 Déc 2009
Messages: 310

MessagePosté le: 17 Nov 2010, 20:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

il y a aussi l'intertage par injection d'un gaz ininflammable mais très couteux smile_top
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Evehou
!!! ---- BANNI ---- !!!



Inscrit le: 16 Mar 2010
Messages: 160

MessagePosté le: 17 Nov 2010, 20:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

nat68 a écrit:
il y a aussi l'intertage par injection d'un gaz ininflammable mais très couteux smile_top


De l'azote par exemple ? c'est de l'inertage ...pareil que pour le feux de joints de dilatation...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spv68
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 16 Nov 2005
Messages: 1885
Localisation: dans le fpt

MessagePosté le: 17 Nov 2010, 20:27 Répondre en citant Revenir en haut de page

salut

le sdis 68 à eu affaire à un feu de silo à maïs il y a 2-3 semaines en arrière, et ils ont essayé plusieurs méthode pour en venir à bout, essaye de les contacter peut être auras des réponses...

_________________
riesling2, flammkuech1, amer1, meteor3, instructeur koughlopf et munster et bien sur COD..fertami
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
nat68
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 08 Déc 2009
Messages: 310

MessagePosté le: 17 Nov 2010, 20:30 Répondre en citant Revenir en haut de page

voici un lien vers ce feu:
http://www.sp-68.com/php/feu-de-sechoir-a-grains-volgelsheim-t7544.html

cependant il faut s'inscrire pour le visualiser smile_top

et quelques infos ici: http://www.pompiers68.fr/portail/actualites/les-interventions


edit: evehou, oui par exemple azote !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SPV89
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Aoû 2008
Messages: 311
Localisation: l'yonne

MessagePosté le: 17 Nov 2010, 22:35 Répondre en citant Revenir en haut de page

Tout d'abord merci à tous pour vos réponse. Effectivement, l'inertage par azote est un moyen utilisé. Mais ne possédant pas d'établissement de ce genre dans l'Yonne nous avons exclu cette possibilité qui est très coûteuse. Demain je contacterais les SDIS dont vous m'avez tous parlé. Si vous avez des fichiers ou autres n'hésitez pas. Je prends tout ce qui a un rapport avec ce type de silo.

Encore merci.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SPV89
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Aoû 2008
Messages: 311
Localisation: l'yonne

MessagePosté le: 17 Nov 2010, 22:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

dada32 a écrit:
Salut le sdis du gers vient d'acheter une lance bourgeois ou de ce genre!! mais je ne suis plus sur du nom..
Par contre remplir le silo de mousse je trouve çà étonnant car pour le dépotage du silo le mélange grain et eau risque de coinçer les vis ou les élévateurs



Le but de la mousse est d'inerter les particules de poussières et éviter que le silo ne pète a cause de celle ci. Donc une mousse haut foisonnement serai approprié.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SPV89
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Aoû 2008
Messages: 311
Localisation: l'yonne

MessagePosté le: 17 Nov 2010, 22:47 Répondre en citant Revenir en haut de page

SapLal a écrit:
Pas de soucis monsieur ! smile_hello

(me voilà rassuré ^^)

@+ Sap'Lal



Je mes cela sur le coût de la fatigue... lol en plus on est en pleine préparation pour un PIT donc je me suis mélangé les pinceaux lol
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Evehou
!!! ---- BANNI ---- !!!



Inscrit le: 16 Mar 2010
Messages: 160

MessagePosté le: 18 Nov 2010, 06:04 Répondre en citant Revenir en haut de page

SPV89 a écrit:
SapLal a écrit:
Pas de soucis monsieur ! smile_hello

(me voilà rassuré ^^)

@+ Sap'Lal



Je mes cela sur le coût de la fatigue... lol en plus on est en pleine préparation pour un PIT donc je me suis mélangé les pinceaux lol


C'est quoi un PIT ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Feu de SILO, 3 pompier intoxiqués, pas d'ARI le 23/06/2017


 Sauter vers:   

ReTex feu de silo.


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group