Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
les différents types de lances


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
jack63
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Mai 2010
Messages: 29
Localisation: environs de clermont

MessagePosté le: 05 Déc 2010, 20:47 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour, j'aimerais savoir les caractéristiques des différents types de lances (diamètre des demi-raccords, composants...). Si je pourrais avoir un tableau, ca serait parfait Big_sourire. Et à ce propos, quelqu'un sait le nom de "la bible des pompiers" qui avant les manuels d'icone graphic smile_uuh ?
Merci d'avance, amicalement Hugo.

_________________
Qui ose gagne.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 05 Déc 2010, 21:47 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour

La Bible antique, c'est le "RIM" Reglement d'Instruction et de Manoeuvre

Pour les lances, tu trouves des lances tronconiques et des lances à débit variables.

Les premières peuvent varier par différents ajutages et orifices (Dubois, Plat, électrique, etc), les 2èmes pour suivre cette mode de notre décennie changent de nom tous les ans...

Et tu trouves des lances plus atypiques, lances Bourgeois par exemple

Donc de là à en faire un tableau exhaustif, j'ai peur que ce soit un champ un peu vaste... Wink

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
jack63
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Mai 2010
Messages: 29
Localisation: environs de clermont

MessagePosté le: 06 Déc 2010, 20:29 Répondre en citant Revenir en haut de page

merci pour toutes ces précieuses informtions smile_top , est ce_que je pourrais avoir le diamètre des lances à futs tronconniques (la petite et la grande, je crois que c'est 68-14) et le diamètre de la LDV et de la DMR stp :) stp ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 06 Déc 2010, 22:33 Répondre en citant Revenir en haut de page

LDT 20/7
PL 40/14
GL 65/18
LGP 100/25

Après LDV = DMR = LDMR = Q"X" = ... Il en existe quasiment de tout les diamètres !

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Guiguispv41
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 10 Juin 2010
Messages: 215
Localisation: Nord

MessagePosté le: 07 Déc 2010, 09:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

La LDV pour être conforme au GNR sur les feux en espace clos c'est la LDV 500 :)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boxerfada
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 1153

MessagePosté le: 07 Déc 2010, 12:31 Répondre en citant Revenir en haut de page

Guiguispv41 a écrit:
La LDV pour être conforme au GNR sur les feux en espace clos c'est la LDV 500 :)

hummmm!

les ldv existent dans tous les diamètres de tuyau:

  • LDV 40-tuyaus de 45 raccords 40
  • LDV65 pour les tyaux de 70 -raccords 65
  • LDV 20 sur dévidoir tournant


celons les fabricants les débits varient pour un même diamètre dans les LDV .
les normes d'engagement définissent un débit potentiel de 500l/minutes minimum pour rentrer en espace clos,donc toutes les lances que tu trouvera sur le territoire national font au minimum 500L/Min de débit maxi (mais ce peut être plus)
les LDV65 ont généralement un débit max supérieur à 1000L/min.
les lance à fut tronconique dites traditionnelles ont un débit fixe utilisées à une pression donnée.
  • -- 40/14 -- 250L/min à 3.5b
  • -- 65/18 -- 500L/min à 5.7b
  • -100/25 --1000L/min à 6.1b


le RIM est toujours en vente suis le liens
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 07 Déc 2010, 14:24 Répondre en citant Revenir en haut de page

Toutes les LDV avec demi-raccord DSP 40, en vente sur le territoire, ne sont pas capables de donner 500 L/min...

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Guiguispv41
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 10 Juin 2010
Messages: 215
Localisation: Nord

MessagePosté le: 07 Déc 2010, 15:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

En effet cela peut dépendre du fabricant. Ils est logique qu'un LDV pour tuyaux de 22 ne puisse débiter 500 l/min Wink
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
yves l'indien
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne

MessagePosté le: 07 Déc 2010, 17:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
si une LDV 40 ne donne pas 500 lmn a 6 bar elle n'est pas conforme a la norme.
A+ yves l'indien

_________________
retraité pompier et toujours passionné par la technique
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 07 Déc 2010, 20:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

yves l'indien a écrit:
si une LDV 40 ne donne pas 500 lmn a 6 bar elle n'est pas conforme a la norme.

Et, personne ne fait du FDF? smile_hehe :)

Il existe des LDV notamment pour le FDF en raccord de 40 qui ne dépassent pas les 250L/min... :)

Bye. smile_hello

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
GI
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 14 Déc 2005
Messages: 1606
Localisation: IDF

MessagePosté le: 07 Déc 2010, 21:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

un lien peut-être ?

merci

gi
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
yves l'indien
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne

MessagePosté le: 08 Déc 2010, 09:31 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour
Bien sur qu'il exit des lances 250 lmn mais elles n'entrent pas dans la norme.
Le GNR FDF parle de :
lance capable de donner:
DN 20 150 lmn
DN 40 500 lmn
DN 65 1000 lmn
Elles portent la dénomination
lance 150
lance 500 dénomination valable pour toutes les normes des engins .
lance 1000
On ne devrait plus dire LDV 500 mais LANCE 500
A+ yves l'indien
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 08 Déc 2010, 09:56 Répondre en citant Revenir en haut de page

La TFT Twin Action 825, la TFT TwinFog, les TFT Ultimatic FO4 et FO6, les Pons Optrapons 250 R et Optramatic 250, les Pok Debolite 150, Magikador 150, Magilite 150, et Turbolite 150.

Toutes ces lances débitent moins de 500 lpm avec un demi-raccord DSP 40.

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boxerfada
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 1153

MessagePosté le: 08 Déc 2010, 17:43 Répondre en citant Revenir en haut de page

Citation:
Et, personne ne fait du FDF? smile_hehe :)


Oups smile_gene smile_gene

je les ai zappé celles là Big_sourire

(80/250)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
jack63
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Mai 2010
Messages: 29
Localisation: environs de clermont

MessagePosté le: 10 Déc 2010, 13:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

ok merci, c'est parfait !! smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Modèle type pour demande de mutation. le 11/05/2006
Départ type feu collège le 20/05/2010
expérience de pompier d usine type sevezo le 09/11/2010
temperature lance a incendie le 04/06/2012
Départ type et code sinistre le 25/05/2013
Langage radio type / Procédure radio le 01/09/2016
semaine type d'un pompier professionnel le 15/07/2020
[FPTSR 42] Utilité de la lance-canon frontale le 11/07/2007


 Sauter vers:   

les différents types de lances


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group