Bonjour,

Lors des cours sur le pulsing, la question des coups de béliers revient assez souvent. Paul Grimwood en avait parlé il y a plusieurs années en disant qu'il n'y avait jamais eu augmentation des pannes de pompes.
Je sais par contre que les lances sur dévidoirs, quand on les sur-presse, génèrent des problèmes si le tuyau n'est pas totalement déroulé (l'absorption du choc par "mouvement" du tuyau ne pouvant pas se faire).

La question que je me pose concerne en fait le "boum" qu'on entend quand on s'exerce à l'attaque combinée (ZOT) et qu'on referme la lance. Qu'est ce qui fait ce choc? On répond toujours "la pompe" mais c'est vague. J'ai entendu dire qu'en sortie, les pompes avaient un claper de non retour, empêchant justement l'onde de choc du coup de bélier, de revenir jusqu'à l'intérieur de la pompe.

Quelqu'un aurait-il des précisions la dessus, explications, documents, schémas etc.

D'avance merci
Amitiés
Pierre-Louis

_________________
http://www.flashover.fr
"Y a t-il un danseur de claquettes au bar du mess des officiers?" (WJ)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 16 Déc 2010, 13:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

Sur des gros coups de bélier, j'ai vu des pompes bouger sur leurs silentblocs, victime d'une grosse secousse.

Je me demande donc si c'est juste l'histoire d'un clapet...

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
pl.lamballais
Référent INC
Référent INC


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 26 Avr 2005
Messages: 2321
Localisation: Brasilia (Brésil)

MessagePosté le: 16 Déc 2010, 14:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

brembored a écrit:
Sur des gros coups de bélier, j'ai vu des pompes bouger sur leurs silentblocs, victime d'une grosse secousse.

Je me demande donc si c'est juste l'histoire d'un clapet...

Si le clapet est fixé sur la pompe donc que c'est l'ensemble "pompe+son clapet" qui est sur le silent-bloc, le fait que cet ensemble bouge n'indique pas si le choc est arrivé jusqu'aux éléments sensibles de la pompe (ailettes par exemple).
Je serais même tenté de dire que si la pompe a autant bougé, tout en continuant à fonctionner, c'est qu'il y a surement quelque chose qui empêche sa détérioration interne.

A voir.

Amitiés
Pierre-Louis
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
coup de gueule contre les patrons de spv le 05/10/2005
le nombre de coup de sirene ... le 05/10/2005
COUP DE GUEULE le 17/10/2005
coup de gueule contre le sdis de haute corse le 11/11/2006
[Greve] Coup de gueule des manifs le 21/11/2006
Coup de gueule en Corse du sud le 02/07/2007
coup de mal le 05/09/2007
coup de gueule sécurité routière le 25/10/2007


 Sauter vers:   

Usage des lances et coups de béliers


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group