Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
durée de vie poudre AB et ABC


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
dridi
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 30 Nov 2005
Messages: 12

MessagePosté le: 25 Jan 2006, 15:25 Répondre en citant Revenir en haut de page

je cherche une regle , un decret pour la durée de vie de poudre ainsi que les conditions de stockage.
merci de me repondre


Dernière édition par dridi le 25 Jan 2006, 16:00; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Tonton
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Juin 2005
Messages: 5942

MessagePosté le: 25 Jan 2006, 15:57 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Merci de te reféré au Regles du forum car on n'ecrit pas en majuscule, ça s'apparente a des cris et moi là j'ai mal au crane deja.

Merci d'éditer ton message en te rendant sur le bouton "editer" en haut a droite de ton message, en attendant je lock ce sujet

@+ smile_top
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Moxie
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 04 Aoû 2005
Messages: 1455
Localisation: Montélimar

MessagePosté le: 25 Jan 2006, 17:44 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Je ne pourrai pas te dire si il existe une date de peremption pour les poudres, (malgré tout je vais me renseigné.). Mais un extincteur à poudre, est verifié tous les ans, et au bout de 10 ans, il part à la casse.) La poudre n'est jamais recupérée dans les extincteurs réformé (bien souvent on s'en sert pour les formations... Big_sourire ).

Je dirrai donc qu'elle est valable au moins 10 ans....

Amicalement
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
dridi
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 30 Nov 2005
Messages: 12

MessagePosté le: 27 Jan 2006, 15:24 Répondre en citant Revenir en haut de page

auccune reponse
il n ya pas des sites de reglementation
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 310
Localisation: LYON

MessagePosté le: 19 Fév 2006, 20:06 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,
Attention, la poudre AB n'a encore pas été inventée. Les extincteurs utilisables sur ces 2 classes de feux sont les extincteurs à eau pulvérisée avec AFFF.
Pour la durée de vie des poudres ABC et BC, il n'existe AUCUNE réglementation, mais tous les constructeurs préconisent leur remplacement tous les 5 ans. En effet, à tout appareil qui ne serait pas efficace alors que sa poudre n'a pas été remplacée à 5 ans, on pourrait incriminer ce "vice de forme". Il y a peut être un but commercial à imposer cette date de remplacement car beaucoup d'appareils avec des poudres de même plus de 20 ans ont déjà fait leur office. Quoi qu'il en soit, on ne pourra que retenir que les poudres doivent être remplacées tous les 5 ans conformément aux prescriptions des fabricants de poudres.

Edit : Un extincteur est vérifié annuellement (s'il y a obligation : magasins, artisans ayant salariés, ERP, ...). A 5 ans, il subit un examen endoscopique (examen interne avec une lampe adaptée), à 10 ans il ne part pas forcément à la casse : 2 possibilités : la 1ère, officielle, il subit un examen en atelier, où l'extincteur est mis en pression, utilisé, afin d'évaluer les risques de fuites, de remplacement de pièces. On préfère conseiller à son proprio son remplacement, guère plus coûteux et qui ne le démunit pas de son appareil. Si cependant le propriétaire de l'appareil opte pour un examen en atelier qui se révèle positif, il subira ensuite un autre examen endoscopique à 15 ans. La norme NF S 61-919 stipule qu'un extincteur ne DEVRAIT pas dépasser 20 ans, mais rien ne l'interdit si le produit et l'appareil sont en état. Par contre la règle R4 de l'APSAD impose aux entreprises faisant l'objet d'une installation conforme à cette règle R4 le remplacement à 20 ans.
Les poudres tout comme les additifs (pour les extincteurs à eau) sont recyclées. (Seules certaines sociétés pourries les jettent dans la nature et hélas ça existe).
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Stockage d'un extincteur à poudre le 07/01/2008
[SDIS 54] Nouveau véhicule décontamination poudre le 21/02/2010
spécifications techniques camion anti-incendie à poudre le 15/11/2010
TYPE DE POUDRE le 04/07/2006
extincteur poudre plastique bleu le 06/10/2006
[INC] Extincteur à poudre bleue le 14/12/2006
extincteur a poudre le 17/06/2007
[Recherche] Aspirateur de poudre le 31/08/2007


 Sauter vers:   

durée de vie poudre AB et ABC


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890