MessagePosté le: 29 Aoû 2012, 07:01 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,
J'ai une question sur les fenetres en étage ayant la pastille rouge, et donc pouvant s'ouvrir depuis l’extérieur.

Quel dispositifs doit etre mis pour que les SP puissent l'ouvrir facilement. Sur un ERP (hopital) j'ai vu que tout simplement il y avait une poignet mais es ce une obligation car j'ai vu sur un autre ERP (bureaux) qu'il y avait une prise carré correspondant a l'emboitement d'une poignet.
La clé polycoise ne permettant pas de l'ouvrir.
Quelles sont les obligations a ce sujet ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
firecool38
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 13 Mai 2005
Messages: 262
Localisation: isere

MessagePosté le: 29 Aoû 2012, 09:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

avec une polycoise tu n arrive pas a ouvrir ???
un carré de porte s ouvre avec une polycoise c'est sure
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
tails38
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 16 Mai 2009
Messages: 1116

MessagePosté le: 29 Aoû 2012, 09:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il est entre deux tailles justement c'est ca le problème.

ce qu'il me surprend également c'est que cette grande fenetre ne peut etre ouverte depuis l'intérieur contrairement au demi fenetre du meme étage meme facade
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sdf 30
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 31 Jan 2010
Messages: 1133

MessagePosté le: 29 Aoû 2012, 10:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

Si mes souvenirs sont corrects, la réglementation parle d'un dispositif simple permettant l'ouverture depuis l'extérieur, sans vraiment citer de mécanisme particulier.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Casper49
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers

MessagePosté le: 30 Aoû 2012, 20:13 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ces dispositifs s'appellent "baies accessibles"

En règle général on demande a ce qu'elles soient ouvrables à l'aide de la tricoises. Ou dispositif facilement utilisable par les sapeurs-pompiers depuis l'exterieur

Les constructeurs sont souvent un peu léger, en gros ils s'en foutent, ce qui nous oblige a vérifier régulièrement lors de visites.

J'encourage tout le monde d'ailleurs à vérifier quand il le peut, qu'un ptit coup de tricoises (celle fournie par votre SDIS) permet bien d'ouvrir ces baies. Ne pas prendre pour argent comptant ce que dit l'exploitant ou le constructeur...

_________________
On hérite pas de la Terre de nos ancêtres mais on l'emprunte à nos enfants (A.C.)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
tails38
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 16 Mai 2009
Messages: 1116

MessagePosté le: 31 Aoû 2012, 08:10 Répondre en citant Revenir en haut de page

C'est justement mon role (CHSCT) de vérifier que tout est aux "normes".
Sur mon ancien site ce n'était pas le cas et j'ai donc du remuer tout le monde pour qu'il y a une remise aux normes.

Par contre que la baie ne puissent pas être ouvert depuis l'intérieur ne choque personne ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Casper49
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers

MessagePosté le: 31 Aoû 2012, 09:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

Au contraire mieux vaut qu'elle ne s'ouvre pas de l'intérieur. Derrière c'est vide !!! Elle ne sert que pour évacuer à l'aide d'une échelle aerienne.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
bipbipci
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Jan 2007
Messages: 258
Localisation: Yvelines

MessagePosté le: 31 Aoû 2012, 09:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Chez moi on rencontre le problème inverse les baies s'ouvrent d'elle même avec un coup de vent et le personnel du 6ème étage n’apprécie pas trop apparemment!!!

_________________
Enfin Opérationel sur tous les engins!!!!!!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
tails38
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 16 Mai 2009
Messages: 1116

MessagePosté le: 03 Sep 2012, 10:09 Répondre en citant Revenir en haut de page

Quels textes regissent un ERP de classe W ?
J'ai trouvé que des sites payant il doit bien y avoir un texte officiel sur légifrance ?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Casper49
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers

MessagePosté le: 03 Sep 2012, 14:30 Répondre en citant Revenir en haut de page

Arrêté du 25 Juin 1980 relatif à la prévention des risques incendies et de panique dans les ERP.

Pour les IGH le dernier texte est du 30 décembre 2011.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 03 Sep 2012, 16:43 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

En effet, il n'y a ni norme, ni DTU concernant les "ouvertures pompiers". L'arrêté du 25 juin dit simplement que les baies doivent pouvoir s'ouvrir de l'extérieur.

Il est important, et celà n'est pas toujours fait, que les SDIS prévoient une doctrine départementale afin de prescrire de la même façon sur tout le territoire et en fonction des "outils" opérationnels du département (triangle de 11mm, 14mm, carré...).

Pour avoir des infos sur la règlementation ERP un très bon site gratuit pour la partie textes : www.sitesecurite.com

a+

_________________
Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
adrien1982
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 03 Avr 2015
Messages: 1

MessagePosté le: 03 Avr 2015, 17:23 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Je suis actuellement conducteur de travaux sur un chantier de restaurant universitaire.

Les baies pompier que j'ai fait mettre en place sont à 2 vantaux. Le vantail principale s'ouvre avec la clé pompier donc a priori pas de probleme.
Le second vantail s'ouvre en actionnant un petit levier sur le coté. Mon bureau de controle doute que ce moyen d'ouverture soit validé lors de la commission de sécurité.

Qu'en pensez vous?

Merci d'avance pour vos réponses.

Adrien
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Proton
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)

MessagePosté le: 03 Avr 2015, 17:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut et bienvenue sur le Forum Pompier.

Je t'invite à prendre connaissance de la charte (à respecter pour préserver la bonne ambiance qui règne ici).
Les règles du forum se trouvent ici : Règles du Forum Pompier.


Que stipule le cahier des charges ?

Quand tu dis : "Le second vantail s'ouvre en actionnant un petit levier sur le coté", en fait c'est une seule porte vitrée avec 2 vitres ? (comme des fenêtres standard ?)

Du coup, si la 1ère vitre peut s'ouvrir avec une tricoise et fait au moins 90cm de large, c'est déjà dans la norme.
Si ce n'est pas le cas, à ma connaissance, rien n'est précisé sur le type d'ouverture pompier à poser, il suffit juste que les pompiers puissent l'ouvrir sans aucune difficulté.

Je te conseille quand même de te rapprocher du servie prévention des pompiers du secteur pour en être sûr.



smile_coolman

_________________
Les règles du forum ! ----- Le site du CSP Cavaillon ----- notre page facebook
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
maxoo
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Jan 2014
Messages: 600

MessagePosté le: 03 Avr 2015, 20:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

salut, certains ERP, on en effet, des carrés ou autres, de tailles différents de notre matos, je sais que les gars de la sécu incendie ont des carrés de taille plus petite que notre polycoise ou tout du moins, adaptés aux ouvrants etc...

Allez savoir pourquoi pas nous.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
escalier exterieur et hauteur d'échelle le 17/03/2008
Les ABE en renfort à l'extérieur de la métropole... le 10/08/2013
lance par l'extérieur au moyen d'une commande le 09/02/2009
Etablissement par l'exterieur avec commande le 02/05/2009
LDV par exterieur au moyen d'une EPA le 18/04/2010
Ouverture des fenêtre en cas d'incendie ? le 30/10/2011
roll-over interieur ou exterieur. le 09/05/2015
Secouriste extérieur le 28/09/2014


 Sauter vers:   

ERP fenetre s'ouvrant depuis l'exterieur


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group