29 Aoû 2012, 07:01 |
|
Bonjour,
J'ai une question sur les fenetres en étage ayant la pastille rouge, et donc pouvant s'ouvrir depuis l’extérieur.
Quel dispositifs doit etre mis pour que les SP puissent l'ouvrir facilement. Sur un ERP (hopital) j'ai vu que tout simplement il y avait une poignet mais es ce une obligation car j'ai vu sur un autre ERP (bureaux) qu'il y avait une prise carré correspondant a l'emboitement d'une poignet.
La clé polycoise ne permettant pas de l'ouvrir.
Quelles sont les obligations a ce sujet ? |
|
|
|
|
firecool38
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 13 Mai 2005
Messages: 262
Localisation: isere
|
Posté le:
29 Aoû 2012, 09:02 |
|
avec une polycoise tu n arrive pas a ouvrir ???
un carré de porte s ouvre avec une polycoise c'est sure |
|
|
|
|
tails38
Passionné accro
Inscrit le: 16 Mai 2009
Messages: 1116
|
Posté le:
29 Aoû 2012, 09:18 |
|
Il est entre deux tailles justement c'est ca le problème.
ce qu'il me surprend également c'est que cette grande fenetre ne peut etre ouverte depuis l'intérieur contrairement au demi fenetre du meme étage meme facade |
|
|
|
|
sdf 30
Passionné accro
Inscrit le: 31 Jan 2010
Messages: 1133
|
Posté le:
29 Aoû 2012, 10:26 |
|
Si mes souvenirs sont corrects, la réglementation parle d'un dispositif simple permettant l'ouverture depuis l'extérieur, sans vraiment citer de mécanisme particulier. |
|
|
|
|
Casper49
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers
|
Posté le:
30 Aoû 2012, 20:13 |
|
Ces dispositifs s'appellent "baies accessibles"
En règle général on demande a ce qu'elles soient ouvrables à l'aide de la tricoises. Ou dispositif facilement utilisable par les sapeurs-pompiers depuis l'exterieur
Les constructeurs sont souvent un peu léger, en gros ils s'en foutent, ce qui nous oblige a vérifier régulièrement lors de visites.
J'encourage tout le monde d'ailleurs à vérifier quand il le peut, qu'un ptit coup de tricoises (celle fournie par votre SDIS) permet bien d'ouvrir ces baies. Ne pas prendre pour argent comptant ce que dit l'exploitant ou le constructeur... |
_________________ On hérite pas de la Terre de nos ancêtres mais on l'emprunte à nos enfants (A.C.) |
|
|
|
tails38
Passionné accro
Inscrit le: 16 Mai 2009
Messages: 1116
|
Posté le:
31 Aoû 2012, 08:10 |
|
C'est justement mon role (CHSCT) de vérifier que tout est aux "normes".
Sur mon ancien site ce n'était pas le cas et j'ai donc du remuer tout le monde pour qu'il y a une remise aux normes.
Par contre que la baie ne puissent pas être ouvert depuis l'intérieur ne choque personne ? |
|
|
|
|
Casper49
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers
|
Posté le:
31 Aoû 2012, 09:02 |
|
Au contraire mieux vaut qu'elle ne s'ouvre pas de l'intérieur. Derrière c'est vide !!! Elle ne sert que pour évacuer à l'aide d'une échelle aerienne. |
|
|
|
|
bipbipci
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 23 Jan 2007
Messages: 258
Localisation: Yvelines
|
Posté le:
31 Aoû 2012, 09:17 |
|
Chez moi on rencontre le problème inverse les baies s'ouvrent d'elle même avec un coup de vent et le personnel du 6ème étage n’apprécie pas trop apparemment!!! |
_________________ Enfin Opérationel sur tous les engins!!!!!! |
|
|
|
tails38
Passionné accro
Inscrit le: 16 Mai 2009
Messages: 1116
|
Posté le:
03 Sep 2012, 10:09 |
|
Quels textes regissent un ERP de classe W ?
J'ai trouvé que des sites payant il doit bien y avoir un texte officiel sur légifrance ? |
|
|
|
|
Casper49
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 18 Aoû 2008
Messages: 272
Localisation: Angers
|
Posté le:
03 Sep 2012, 14:30 |
|
Arrêté du 25 Juin 1980 relatif à la prévention des risques incendies et de panique dans les ERP.
Pour les IGH le dernier texte est du 30 décembre 2011. |
|
|
|
|
seneque
Référent TEXTES
Sexe:
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
03 Sep 2012, 16:43 |
|
Salut,
En effet, il n'y a ni norme, ni DTU concernant les "ouvertures pompiers". L'arrêté du 25 juin dit simplement que les baies doivent pouvoir s'ouvrir de l'extérieur.
Il est important, et celà n'est pas toujours fait, que les SDIS prévoient une doctrine départementale afin de prescrire de la même façon sur tout le territoire et en fonction des "outils" opérationnels du département (triangle de 11mm, 14mm, carré...).
Pour avoir des infos sur la règlementation ERP un très bon site gratuit pour la partie textes : www.sitesecurite.com
a+ |
_________________ Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire |
|
|
|
adrien1982
Nouvelle recrue
Inscrit le: 03 Avr 2015
Messages: 1
|
Posté le:
03 Avr 2015, 17:23 |
|
Bonjour,
Je suis actuellement conducteur de travaux sur un chantier de restaurant universitaire.
Les baies pompier que j'ai fait mettre en place sont à 2 vantaux. Le vantail principale s'ouvre avec la clé pompier donc a priori pas de probleme.
Le second vantail s'ouvre en actionnant un petit levier sur le coté. Mon bureau de controle doute que ce moyen d'ouverture soit validé lors de la commission de sécurité.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos réponses.
Adrien |
|
|
|
|
Proton
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)
|
Posté le:
03 Avr 2015, 17:45 |
|
Salut et bienvenue sur le Forum Pompier.
Je t'invite à prendre connaissance de la charte (à respecter pour préserver la bonne ambiance qui règne ici).
Les règles du forum se trouvent ici : Règles du Forum Pompier.
Que stipule le cahier des charges ?
Quand tu dis : "Le second vantail s'ouvre en actionnant un petit levier sur le coté", en fait c'est une seule porte vitrée avec 2 vitres ? (comme des fenêtres standard ?)
Du coup, si la 1ère vitre peut s'ouvrir avec une tricoise et fait au moins 90cm de large, c'est déjà dans la norme.
Si ce n'est pas le cas, à ma connaissance, rien n'est précisé sur le type d'ouverture pompier à poser, il suffit juste que les pompiers puissent l'ouvrir sans aucune difficulté.
Je te conseille quand même de te rapprocher du servie prévention des pompiers du secteur pour en être sûr.
|
_________________ Les règles du forum ! ----- Le site du CSP Cavaillon ----- notre page facebook |
|
|
|
maxoo
Passionné impliqué
Sexe:
Inscrit le: 06 Jan 2014
Messages: 600
|
Posté le:
03 Avr 2015, 20:55 |
|
salut, certains ERP, on en effet, des carrés ou autres, de tailles différents de notre matos, je sais que les gars de la sécu incendie ont des carrés de taille plus petite que notre polycoise ou tout du moins, adaptés aux ouvrants etc...
Allez savoir pourquoi pas nous. |
|
|
|
|
|
|