Bonjour à tous.
Je viens à votre rencontre afin d'avoir une petite précision technique.
J'ai trouvé il y a peu dans la rue un extincteur à poudre 6kg. Il est vide mais en dévissant le manomètre on accède à une valve, de plus les indications sur le côté disent qu'il est rechargeable.

Je souhaiterais l'utilisé pour mettre de l'eau et le pressurisé afin de propulser celle-ci. Mon souci est que la valve est un peu exotique par rapport à ce que je connais. Pourriez-vous m'aider ?

Je précise que le dispositif final n'a en aucun cas pour but d'éteindre un feu ou autre. C'est uniquement pour l'expérience.

Voici la bête en photo :

Image
Image
Image
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Antoine41
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Fév 2006
Messages: 4394

MessagePosté le: 05 Avr 2013, 16:29 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut!

...mouais...remettre un extincteur sous pression sans si connaître, c’est un peu jouer avec le feu (sans jeu de mot)....

Il a peut être subit un choc et est donc fragilisé....c'est une histoire à se le faire péter à la figure...dans ce cas là, c'ets surtout le rouge du VSAV que tu verras...méfiance!

A+
smile_coolman

_________________
Un forum c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quel Modo on va tomber!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
bimbamboum
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 05 Avr 2013
Messages: 2

MessagePosté le: 06 Avr 2013, 00:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

T’inquiète il a l'air bien l'extincteur.
tout ce que je veux savoir c'est quelle est la valve qui est sur la tête pour savoir comment le regonfler. J'irais pas faire le fou non plus.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 310
Localisation: LYON

MessagePosté le: 14 Avr 2013, 17:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Sur ce modèle, il n'y avait pas de valve, juste un obturateur.

Pour recharger l'extincteur, on démontait la tête, on changeait les joints (clapet et à la base de la tête), on remplissait la cuve, remontait la tête et on branchait une bouteille d'azote à la sortie de la tête à la place de la lance.

On envoyait l'azote dans la cuve de l'extincteur en maintenant la poignée de l'extincteur enfoncée et on la relâchait à la bonne pression.

Ton extincteur ayant 25 ans, on ne trouve plus de bouchon obturateur pour ce modèle sauf sur une vieille cuve. Si tu arrives à obstruer ce trou et que tu le regonfles avec un compresseur, pas de danger car avec même un bon compresseur de garage, la charge sera très lente et je ne pense même pas que tu arriveras à plus de 6 à 8 bars et difficilement.

Quant à l'intérêt si ce n'est que t'amuser mais là n'est plus mon problème.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lamouche
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Aoû 2009
Messages: 1417
Localisation: Loiret

MessagePosté le: 14 Avr 2013, 17:51 Répondre en citant Revenir en haut de page

Oui, mais expliquer à un gars qui viens comme cela sur un forum, de brancher un extincteur à un compresseur, c'est un peu dangereux non.
Surtout s'il se le prend dans la tronche. smile_dort

_________________
http://www.old-droppers.com/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 310
Localisation: LYON

MessagePosté le: 14 Avr 2013, 18:02 Répondre en citant Revenir en haut de page

Si j'ai dit qu'il n'y avait AUCUN danger, c'est qu'il n'y a aucun danger. Ca fait 30 ans que je recharge des extincteurs, tu veux m'apprendre ?

S'il arrive déjà à fabriquer un raccord pour relier son compresseur à l'extincteur, la charge sera lente, très lente pas comme si tu percutes un extincteur à pression auxiliaire qui se met en pression d'un coup. Ça se passera exactement comme s'il le branchait sur une chambre à air et ce sera long, très long. S'il n'a pas de raccord et qu'il tient lui-même le tuyau au bout de l'extincteur, au bout d'une demi-heure, l'aiguille aura à peine bougé et lui, renoncera, il en aura marre.

C'est pour cette raison qu'en spécialiste de l'extincteur, je peux me permettre de dire qu'il n'y a aucun danger.


Dernière édition par sparklet le 14 Avr 2013, 18:06; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 310
Localisation: LYON

MessagePosté le: 14 Avr 2013, 18:03 Répondre en citant Revenir en haut de page

lamouche a écrit:
Oui, mais expliquer à un gars qui viens comme cela sur un forum, de brancher un extincteur à un compresseur, c'est un peu dangereux non.
Surtout s'il se le prend dans la tronche. smile_dort


On voit tout de suite que tu n'as jamais essayé. Nous travaillons avec des bouteilles d'azote qui ont des pression 5 fois supérieures au meilleur des compresseurs de garages.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lamouche
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Aoû 2009
Messages: 1417
Localisation: Loiret

MessagePosté le: 14 Avr 2013, 18:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

Désolé, mais je vois pas le truc de dire cela fait 30 ans que je fais cela et tu veux m'apprendre.
Tu sais les extencteurs qui servent plus je m'en sert pour mettre sur les voitures pour les suspentions pneumatiques, et qu'en sa pette meme avec 5 bars cela peu t'arracher un bras largement, surtout quand tu fait de l'adaptation avec des raccords, mais bon vu que tu es un pro tu dois savoir sa aussi. smile_hehe
Aller bise à l'oeil quand même.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 310
Localisation: LYON

MessagePosté le: 14 Avr 2013, 18:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ecoute, lorsque vous parlez de matériel pompier, de tuyaux ou je ne sais quoi, je ne m'en mêle pas car mes connaissances sont très limitées et je respecte les vôtres.

Par contre lorsqu'il s'agit d'extincteur, là, c'est moi le spécialiste et je te demanderais de respecter mes connaissances.

Chacun son métier.

Donc je répète, et j'espère pour la dernière fois, AUCUN DANGER.

Quand je dis que je manipule des extincteurs et des pressions de plusieurs centaines de bars tous les jours depuis 30 ans, ça veut simplement dire que j'ai une très bonne expérience de la chose et que je sais qu'il ne gonflera jamais son extincteur avec un compresseur.

Justement, je suis un pro de l'extincteur, respecte ça comme moi je respecte vos connaissances dans votre domaine et ne m'en mêle pas pour ces raisons.

MERCI !


Dernière édition par sparklet le 14 Avr 2013, 18:53; édité 1 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 310
Localisation: LYON

MessagePosté le: 14 Avr 2013, 18:41 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ensuite, à 5 bars, ça ne t'arrache pas un bras et je te cite un exemple. Tu prends un extincteur à CO², chargé à environ 50 bars à 20°C., si tu l'utilises sans son tromblon diffuseur, tu risques d'avoir le bras arraché et j'ai en exemple concret en mémoire.

Par contre, utilisé avec son tromblon, la pression chute à une dizaine de bars et là, rien ne bouge, PLUS DE DANGER, tu peux le tenir avec seulement 2 doigts.

"Tu sais les extencteurs qui servent plus je m'en sert pour mettre sur les voitures pour les suspentions pneumatiques, et qu'en sa pette meme avec 5 bars cela peu t'arracher un bras largement, surtout quand tu fait de l'adaptation avec des raccords, mais bon vu que tu es un pro tu dois savoir sa aussi." : ce à quoi, je répondrai : "Tu sais, je recharge des dizaines d'extincteurs, pression permanente au moins 2 jours par semaine, alors s'il y en a un qui peut en remontrer à l'autre sur ce domaine, c'est bien moi.

MERCI de ne pas me contredire, c'est démontré et prouvé mais je sais bien qu'il y a des pompiers qui savent TOUT.

Et, si tu doutes, tu passes à mon centre de rechargement, en banlieue lyonnaise où je t'apprendrais à manipuler des extincteurs sous certaines pressions, sans danger.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Nrs27
Référent SDIS-CS
Référent SDIS-CS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 4687

MessagePosté le: 14 Avr 2013, 19:28 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Pro des extincteurs, ne signifie pas DIEU des extincteurs.

Merci d'arrêter de prendre les gens de haut.

ça évitera de passer pour ce que tu n'es surement pas smile_hehe
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 310
Localisation: LYON

MessagePosté le: 14 Avr 2013, 19:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

Pro des extincteurs ne signifie pas dieu des extincteurs mais plus compétent dans ce domaine qu'un pompier qui est plus à l'aise, lui, dans ses tuyaux. Je ne me prétends pas plus compétent dans ce domaine que mes collègues mais que vous, nuance.

Tu es modo, certainement pompier, comme je l'ai dit, je ne me mêle pas de vos discussions autres qu'extincteurs car je m'y connais peu. Il serait bien que vous en fassiez de même en ce qui concerne mon métier.

Par ailleurs j'ai agrémenté mes réponses d'exemples, ce que vous ne pouvez pas faire.

Quand je vois Lamouche qui fait je ne sais quoi sur des systèmes hydropneumatiques avec des extincteurs, là ça relève du bricolo du dimanche. Moi, j'ai mon C.A.P., passé plusieurs certifications, inscrit en chambre des métiers et je parle en tant que professionnel et non de dieu.

Quand je vois des pompiers qui se croient supérieurs en extincteurs alors qu'un pro leur dit le contraire, ça me fait rire méchamment.

Respectez un peu ça comme je ne me permettrais JAMAIS de vous contredire dans vos domaines.


Dernière édition par sparklet le 14 Avr 2013, 19:51; édité 3 fois
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
sparklet
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 310
Localisation: LYON

MessagePosté le: 14 Avr 2013, 19:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je ne vous apprends pas votre job, ne m'apprenez pas le mien et il n'y aura jamais de discorde. Merci. D'ailleurs vos collègues pompiers sont bien contents de me trouver pour leurs bouteilles d'oxygène, d'air ou extincteurs à pression permanente. Et eux, respectent mes compétences tout comme eux, je les respecte.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Nrs27
Référent SDIS-CS
Référent SDIS-CS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 4687

MessagePosté le: 14 Avr 2013, 22:43 Répondre en citant Revenir en haut de page

Tu prends tout mal, et c'est bien dommage...

Je n'ai jamais remis en cause tes compétences,
mais il y a quand même une façon de le dire, et c'est juste sur ça que j'interviens, pour rendre plus agréable la lecture du forum (d'ailleurs si je n'estimais pas tes connaissances j'aurai peut être modéré autrement Wink )
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
lamouche
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Aoû 2009
Messages: 1417
Localisation: Loiret

MessagePosté le: 15 Avr 2013, 05:32 Répondre en citant Revenir en haut de page

Juste le truc je vois pas de différence en ce que je fais et se qu'il va faire, cela reste du bricolage du dimanche comme tu dis.
Aller je dis plus rien car je suis pas pro de l'extincteur. smile_hehe
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Quelle impassse! le 26/03/2005
quelle caserne? le 03/05/2005
quelle limite d'àge pour devenir sapeur pompier? le 04/01/2006
[formations] quelle version croire le 28/03/2007
quelle caserne choisir ? le 19/06/2007
quelle mutuelle pour les SPP le 27/10/2007
Stockage d'un extincteur à poudre le 07/01/2008
[Deja traité] quelle caserne ? le 20/03/2008


 Sauter vers:   

Recharger extincteur quelle valve ?


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group