Bonjour,

Je m'intéresse aux différentes (nouvelles) techniques pour l'établissement d'une lance ou d'un point d'eau avec les tuyaux en écheveaux ou des dévidoirs auxiliaires. Sera-t-il possible de mettre comment ça se passe chez vous et avec quel matériel.

Chez moi :
- Un dévidoir ou caisse avec 3 tuyaux de 45 de 20 mètres avec une LDV40 pré-connectée. Permettant l'établissement d'une LDV40 du point d'eau au point d'attaque.

- Un sac d'attaque avec 1 tuyau de 45 de 20 mètre roulé en O et 2 tuyaux de 45 de 20 mètres roulés en Z. Permettant l'établissement d'une LDV40 en étage ou en sous-sol du PA au PE par les communications existantes ou par l'extérieur.

- 4 tuyaux de 45 de 20 mètres épaulés et conditionnés en Z (dans certains centres, l'un d'eux est conditionné en O) avec une LDV40 pré-connectée. Il y a aussi une vanne mono à disposition permettant de faire la manœuvre dite combinée. Etablissement du PE au PA.

La manœuvre combinée se fait pour l'établissement d'une LDV40 à plus de R+4/R-4. Le BAT se munie du sac d'attaque, va au point d'attaque puis l'équipier descend jusqu'à la jonction avec le BAL. Et le BAL se muni des 4 tuyaux épaulés et de la vanne mono, partent du PE et monte au maximum de ce qu'ils peuvent. La vanne mono permet d'avoir l'établissement du BAL déjà en eau en attendant que le BAT est fini de faire le sien.

- Un tuyau de 70 de 20 mètres avec une division mixte pour le conducteur permettant de ''déporter la pompe''.

Wink
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
yves l'indien
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne

MessagePosté le: 08 Juin 2015, 17:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

https://www.youtube.com/watch?v=2yQT2a_kTY8
Bonjour
Une petite vidéo, très intéressante.
A+ Yves l'indien

_________________
retraité pompier et toujours passionné par la technique
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Jeunesapeur47
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Juil 2011
Messages: 137
Localisation: Lot-et Garonne (47)

MessagePosté le: 08 Juin 2015, 20:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

Pour le SDIS 47 :

- 120m de LDV 40 en pré-connecté, permettant l'établissement du point d'eau au point d'attaque,

- 4 Tuyaux de 45*20m épaulés, pliés en Z (écheveaux), ainsi que 2 tuyaux de 45*20m roulés en O, ceci pour l'établissement d'un LDV 40 du point d'attaque au point d'eau,

- Division 65 - 2 x 40, en 120m,

- 5 Tuyaux 70*20m,

- 2 Dévidoir 200m avec division mixte 65 - 65, 2 x 40.

Cet équipement est destinés aux FPT, après il y a une variance au niveau des CCFR, mais je ne connais pas le mode de fonctionnement de ces derniers vu que mon CS possède un FPT.

A savoir que ces manoeuvre sont répertoriés sous la forme E1,2,3 et P1,2,3, et peuvent être adaptables suivant les situations.

Pour exemple, le BAT peut combiner 2 établissement à la fois, 1 Division en pré-connecté et 1 LDV 40 épaulé en même temps.

smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
GP13
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Déc 2014
Messages: 7

MessagePosté le: 09 Juin 2015, 08:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

Pour le SDIS13 :

FPT ancienne génération
- 1 Sac d'attaque avec 2 longueurs de 45-20m plié en Z et 1 longueur avec LDV40 plié en O (R-4/R+4).
- 1 Division mixte 65-65+2x40 plié en Z dans le coffre latéral gauche pour création d'un point d'eau en bas des cages d’escalier.
+ 1 Dévidoir dans le coffre latéral droit avec 3 longueur de 45 et 1 LDV40 (R+2/R-2).

FPTL
- 1 Sac d'attaque avec 2 longueurs de 45-20m plié en Z et 1 longueur avec LDV40 plié en O.
- 1 Division mixte 65-65+2x40 plié en Z.

FPT nouvelle génération
- 1 Sac d'attaque avec 2 longueurs de 45-20m plié en Z et 1 longueur avec LDV40 plié en O.
- 1 Division mixte 65-65+2x40 plié en Z.
- 4 longueur de 45 épaulés, plié en Z dont une avec vanne mono
+ 1 Dévidoir dans le coffre latéral droit avec 3 longueur de 45 et 1 LDV40.

CCR
- 1 Dévidoir à l'arrière avec 4 longueur de 45 et 1 LDV40 (type CCF).
- 1 Sac d'attaque avec 2 longueurs de 45-20m plié en Z et 1 longueur avec LDV40 plié en O.
- 1 Division mixte 65-65+2x40 plié en Z.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Travail saisonnier chez les pompiers? le 01/11/2005
spp et travail ! le 23/11/2005
temps de travail des SPP le 14/03/2007
FNSPF == Technique le 17/05/2007
tenu de travail????help me le 04/10/2007
Garde et travail le 24/10/2007
garde de 12h, quid du travail de nuit? le 12/11/2007
Rassemblement technique Jsp le 26/02/2008


 Sauter vers:   

Différentes techniques de travail - échevaux


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group