ETN
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 09 Fév 2007
Messages: 119
|
Posté le:
04 Juin 2008, 17:58 |
|
Salut,
Je me permet de vous soumettre une petite question qu'un ami m'a posé, comme je sais que parmis vous certain sont bien calé en prévention !
Je vous remercie par avance et si vous avez besoin d'autres renseignements n'hesitez pas !!!
Citation: | J'ai un conseil à te demander : je cherche les extincteurs qui seront le plus adaptés aux bureaux de ma boite.
On est sur 2 niveaux :
- Rez de chaussée avec avec nos bureaux, salle de réunion, kitchenette donc beaucoup de papier, des ordis, le tableau électrique.
- Sous sol avec tout un tas d'archives papier.
Les 2 niveaux sont chacun inférieurs à 100 m² et il n'y aura jamais plus d'une dizaine de personnes dans les locaux.
Pour l'instant j'ai trouvé en regardant dans la réglementation qu'on aurait besoin de 2 extincteurs, un par niveau.
Je penche pour un extincteur à eau 6L pour le sous sol, mais pour le RdC j'hésite : un extincteur à eau devrait suffire, mais je ne sais pas si on peut s'en servir pour attaquer un feu qui prendrait dans la kitchenette, sur les ordis ou le réseau électrique.
Qu'en penses tu ?
|
Bonne soirée |
|
|
|
|
gabriel b
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 16 Mai 2008
Messages: 434
Localisation: aisne
|
Posté le:
05 Juin 2008, 07:14 |
|
salut,
c'est vrai que ton ami a raison: il a besoin de 2 extincteurs (1 par niveau).
le choix du 6L eau pulvérisé pour le sous sol est bon mais c'est mieux un 9L vu que ce sont des archives.
pour le rez de chaussée, je lui conseillerais 1 9L eau pulvérisé ET 1 9L poudre polyvalente.
cela lui fera 2 extecteurs adapté aux risques au RDC et un extincteur en sous sol.
maintenant, ce n'est qu'un conseil que je donne et non pas tiré de la réglementation ou d'un autre texte.
la reglementation dit pour son cas 2 extincteurs minimum adaptés au risques. maintenant, avec ses conseils, on est au dessus de la réglementation donc dans les clous et tu défend bien les biens présent.
voilà! |
|
|
|
|
Damien22
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 12 Jan 2008
Messages: 347
Localisation: CIS Côte d'Emeraude (22)
|
Posté le:
05 Juin 2008, 07:16 |
|
bonjour,
suivant le réglement de sécurité contre l'incendie dans les ERP (arreté du 25 juin 1980), un extincteur pour 300m² maxi si je me rappelle bien, adapté bien sûr aux risques.
donc je dirai en effet un extincteur par niveau :
- RdC : extincteur CO2 (pr notamment les appareils électriques, et sera aussi valable pour le reste)
- sous-sol : extincteur à eau pulvérisée
je pense être quasi certain de moi. quelqu'un confirme ?
Damien
EDIT : tu m'as devancé gabriel de peu pour le poudre, pas l'idéal. Le nuage de poudre bleu créé n'est pas idéal en cas d'évacuation du batiment par le public et le personnel. Je me demande même si ce n'est pas interdit en ERP. A vérifier. |
|
|
|
|
gabriel b
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 16 Mai 2008
Messages: 434
Localisation: aisne
|
Posté le:
05 Juin 2008, 07:28 |
|
exact damien22, je n'avait plus penser à cette particularité de la poudre. cependant, elle doit être autorisé quand même mais il est vrai qu'un CO2 est bien mieux.
je confirme aussi ta version avec un CO2 au RDC et un eau pulvérisé au sous sol. moi j'en est mis 3 pour etre plus strict mais c'est pas faux non plus! lol.
a+ |
|
|
|
|
MaitreYoda
Coordinateur NL
Sexe:
Inscrit le: 13 Jan 2006
Messages: 489
Localisation: Loudéac - Côtes d'armor - 22
|
Posté le:
05 Juin 2008, 07:56 |
|
D'après ce que j'ai appris ce mois - ci sur les extincteurs.
pour le RDC : un CO2 c'est le minimum (SOURTOUT PAS D'EAU TOUT SEUL)
et pour les archives de l'eau mais ça risque de faire des dégats sur les archives (papier + eau) alors pourquoi pas un poudre dans le sous-sol ...
enfin après c'est qu'un avis, je ne suis pas expert :D |
_________________
|
|
|
|
Riquette
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 1345
Localisation: Somewhere in France
|
Posté le:
05 Juin 2008, 09:39 |
|
Bonjour tout le monde.
Damien22 a écrit: | bonjour,
suivant le réglement de sécurité contre l'incendie dans les ERP (arreté du 25 juin 1980), un extincteur pour 300m² maxi si je me rappelle bien[...] |
C'est un extintcteur pour 200m². Ajouter à cela qu'en ERP il ne faut pas parcourir plus de 15m pour trouver un extincteur.
Damien22 a écrit: | Je me demande même si ce n'est pas interdit en ERP. A vérifier. |
Il n'est pas interdit d'avoir un extincteur à poudre dans les ERP. |
_________________ J'pense que quand on mettre les cons sur orbite, t'a pas fini de tourner... |
|
|
|
Damien22
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 12 Jan 2008
Messages: 347
Localisation: CIS Côte d'Emeraude (22)
|
Posté le:
05 Juin 2008, 10:08 |
|
J'hésitais entre le 200 et le 300 m²... Mauvaise pioche lol
Noté aussi pour la non-interdiction. Mais ce n'est quand même pas conseillé, étant donné le nuage de poudre que cela crée, et qui pourrait entraver l'évacuation du bâtiment. |
|
|
|
|
ETN
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 09 Fév 2007
Messages: 119
|
Posté le:
05 Juin 2008, 10:52 |
|
Je savais bien qu'il y avait des experts!!! En tout cas merci pour vos réponses que je vais lui transmettre!
Si d'autres ont de nouvelles idées, n'hesitez pas !!!
Bonne aprem |
|
|
|
|
Mr Elan
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 26 Juil 2007
Messages: 546
Localisation: Loin .... très loin
|
Posté le:
05 Juin 2008, 13:26 |
|
Bonjour,
Oui je sais, je suis en mode casse c*****, mais concernant l'emploi d'extincteurs à poudre je ne suis pas vraiment d'accord sur le "nuage" et ce pour plusieurs raisons :
- Si ya un feu en archive, yaura déjà pas mal de fumée (le papier stocké serré brule assez mal mais se consume bien ... du moins dans un premier temps). Donc lors de la première "action coup de poing" avec l'extincteur, je pense qu'il y aura déjà pas mal de fumée. Pour le coup, l'éventuel nuage de poussière produit par la poudre ne sera absolument pas gênant.
- L'emploi d'un extincteur a eau a pour effet de produire un léger brouillard dû à la vaporisation de l'eau qui sera au mieux aussi "gênant" que celui de la poudre
Donc comme l'a dit gabriel.b, le mieux est d'utiliser la poudre qui aura pour effet de ne pas ruiner les archives à côté avec les eaux de ruisselement (même si j'avoue qu'avec un extincteur le ruisselement est plutôt restreint ).
Le seul inconvénient de la poudre est le côté toxique. Vaut mieux éviter de respirer à plein poumon ... comme dans n'importe quel incendie de toute façon.
Voilà, j'arrête avec mon mode ch***
Bonne aprem
A+ |
_________________ Essayer c'est le meilleur moyen de se planter :D |
|
|
|
Damien22
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 12 Jan 2008
Messages: 347
Localisation: CIS Côte d'Emeraude (22)
|
Posté le:
05 Juin 2008, 13:42 |
|
Salut Mr Elan ! T'es pas en mode ch*** hein je te rassure c'est le principe d'un forum : chacun apporte ses idées pour construire une réflexion et répondre au mieux à la question. C'est sûr qu'il y aura un nuage de vapeur à se créer également.
Mais quitte à choisir, je préfère quand même respirer de la vapeur d'eau que de la poudre (comme tu l'as précisé).
La question de la défense incendie d'un local à archives n'est pas évidente. Généralement c'est soit l'eau soit le feu qui les attaque, à moins d'utiliser un poudre ABC, mais avec les risques expliqués plus haut. A voir ensuite si c'est des archives très importantes, si le local est occupé à forte densité... Puis enfin peser le pour et le contre, et choisir. |
|
|
|
|
Mr Elan
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 26 Juil 2007
Messages: 546
Localisation: Loin .... très loin
|
Posté le:
05 Juin 2008, 14:42 |
|
Bon allez, j'ai la bonne solution :
Il faut installer un réseau sprinkler ...
Bon, trêve de con*****, la voilà ma solution géniale :
l'IEAG Installation Extinction Automatique a Gaz.
C'est le paradis ce truc là. Une installation fixe qui, dès la détection de l'incendie permet de l'éteindre par l'utilisation de gaz neutres ou inhibiteurs dans un délai bref.
L'utilisation de gaz interte permet de faire baisser le taux d'oxygène contenu dans l'air de 21% à 15% et d'éteindre un début d'incendie (en plusieurs minutes voir dizaines de minutes quand même)
-ou-
Les gaz inhibiteurs agissent comme des inhibiteurs chimiques en bloquant la réaction (me demandez pas comment, j'ai pas toujours été doué en chimie ).
Le tout est commandé par electrovanne ou percuteur... Après je sais pas trop comment réagirait une personne qui se trouverait dans le local si quelqu'un déclenche le dispositif .
Ca te fait une nouvelle idée ETN, mais la boîte dans laquelle le dispositif va être installer risque de couiner au moment de payer la facture |
|
|
|
|
MaitreYoda
Coordinateur NL
Sexe:
Inscrit le: 13 Jan 2006
Messages: 489
Localisation: Loudéac - Côtes d'armor - 22
|
Posté le:
05 Juin 2008, 14:47 |
|
Comme pour les salles serveurs du SDIS 22
Deux extincteurs à azote
bon ... restez pas dans la pièce hein mais au moins pas de risque pour le papier/electricité |
|
|
|
|
gabriel b
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 16 Mai 2008
Messages: 434
Localisation: aisne
|
Posté le:
05 Juin 2008, 14:50 |
|
mr ELAN, j'allai la proposer l'IEAG!!!!!
les gaz inhibiteurs stoppent la propagation par réaction chimique.
cette réaction se fait par la réaction des radicaux libres qui permet de propager la flamme.
les gaz inhibiteurs font une réaction chimique en se basant sur les radicaux afin de les bloquer.
une IEAG est souvent reliée à un SSI. et même si elle n'y est pas reliée il il y a toujours une temporisation avec le largage du gaz. de plus dès que le gaz laché, il doit y avoir une alarme sonore et visuelle à l'interieur du local et un panneau sortie de secours lumineux.
il ya une regle APSAD qui traite de cela. (la 7 ou la 13). |
|
|
|
|
Mr Elan
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 26 Juil 2007
Messages: 546
Localisation: Loin .... très loin
|
Posté le:
05 Juin 2008, 16:17 |
|
Oué ben c'est moi qui l'ai proposé en premier !
J'avoue que je suis assez fier de mon idée ...
Si par hasard un DDSIS passe sur le site, il peut me contacter en privée pour me proposer un poste (lieutenant, capitaine, ... je prends tout ) |
|
|
|
|
sparklet
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON
|
Posté le:
20 Juil 2008, 08:02 |
|
Bonjour,
Attention, les gars, il existe une réglementation. Il s'agit de bureaux.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'ERP (par contre celui qui a dit que la poudre n'était pas interdite dans les ERP se trompe, elle l'est en raison des gênes, sauf pour les chaufferies et locaux techniques).
Là, doit s'appliquer le Code du Travail : 1 extincteur 6 l. eau pulvérisée obligatoire par fraction de 200 m² et par niveau donc dans ce cas, 1 au rez de ch. et 1 au s.sol. A cela, au rez de ch., on ajoutera un extincteur 2 kgs CO² au tableau électrique. Et voilà !
Ah, au fait, pour les ERP, c'est un extincteur pour 300 m² en 5 ème catégorie et un extincteur pour 200 m² pour les autres (en dehors de dispositions particulières : centres commerciaux et autres, ....)
Quant aux archives, au sous-sol, la législation impose un 6 litres à eau et y mettre un 9 litres n'apportera rien de plus et il sera plus lourd à porter si c'est une femme ou un homme pas très costaud : restons simples. |
|
|
|
|
|
|