07 Aoû 2008, 01:27 |
|
Salut !
Avec 5 compartiements coupes feux 2h tu as tres peu de risque pour que le PMA soit menacé.
En ce qui concerne les immeubles a usages d'habitations dont le plancher bas du dernier niveau est inférieur a 50m, je ne peut te repondre. Je ne connais pas du tout la règlementation asujeti aux tiers.
Il y a bien evidement des sas pour accèder aux escaliers encloisonnés protégés des fumées. L'escalier est également protègé par un phenomene de surpression. (celui ci empèche les fumées de s'introduire dans l'escalier)
Les battiments recevant du public dont le planché bas du dernier niveau est situé a plus de 28m par rapport au niveau du sol acessible aux secours sont classés en IGH. (exepté les immeubles a usages d'habitation = 50m). L'évacuation se fait par les acsenseurs et les escaliers encloisonnés prévu a cet effet.
A bientot ! |
_________________ "Tous les hommes naissent libres et égaux, mais les meilleurs deviennent Pompier" |
|
|
|
Riquette
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 1345
Localisation: Somewhere in France
|
Posté le:
07 Aoû 2008, 08:58 |
|
Navy a écrit: | Salut !
Les battiments recevant du public dont le planché bas du dernier niveau est situé a plus de 28m par rapport au niveau du sol acessible aux secours sont classés en IGH. (exepté les immeubles a usages d'habitation = 50m). L'évacuation se fait par les acsenseurs et les escaliers encloisonnés prévu a cet effet.
A bientot ! |
Salut.
Non, en IGH, l'évacuation ne se fait qu'uniquement par les escaliers encloisonnés, sûrement pas par les ascenseurs, qui deviennent prioritaires pompiers. |
_________________ J'pense que quand on mettre les cons sur orbite, t'a pas fini de tourner... |
|
|
|
Navy
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 01 Mai 2008
Messages: 165
Localisation: Lyon (69) & Annemasse (74)
|
Posté le:
07 Aoû 2008, 12:31 |
|
Seulement 2 acsensseurs sont utilisés par les pompiers, si mes souvenirs sont exact les autres sont utilisés pour l'évacuation. |
|
|
|
|
Riquette
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 1345
Localisation: Somewhere in France
|
Posté le:
07 Aoû 2008, 12:50 |
|
Navy a écrit: | Seulement 2 acsensseurs sont utilisés par les pompiers, si mes souvenirs sont exact les autres sont utilisés pour l'évacuation. |
Je répète que non, à part effectivement les deux ascenseurs par les SP, les autres ne sont pas utilisables pour l'évacuation.
Est-il utile de rappeler qu'une évacuation en IGH ne se fait que par compartiment, et que personne ne descend au RDC, ni ne sort de l'immeuble?
Les ascenseurs ne s'arrêtent pas au niveau sinistré.
Cordialement. |
|
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
07 Aoû 2008, 16:37 |
|
Salut,
Navy a écrit: | Le PMA (Poste Médial Avancé) sera établi 5 etages en dessou du niveau sinistré. |
Navy a écrit: | Avec 5 compartiements coupes feux 2h tu as tres peu de risque pour que le PMA soit menacé. |
5 étages ou 5 compartiments?
1 compartiment peut contenir 2 niveaux ou 3 dont 1 qui est accessible aux engins.
Bye. |
_________________ Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise |
|
|
|
Riquette
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 1345
Localisation: Somewhere in France
|
Posté le:
07 Aoû 2008, 17:28 |
|
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
07 Aoû 2008, 17:33 |
|
Re,
Riquette a écrit: | 5 étages, donc 5 niveaux si tu préfères... |
Tu n'as pas compris ce que je veux te dire en fait... tu parles d'étages (ou de niveaux) puis ensuite de compartiments, hors ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas parce que tu as 5 étages (ou niveaux) que tu auras 5 compartiments.
Bye. |
|
|
|
|
Riquette
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 1345
Localisation: Somewhere in France
|
Posté le:
07 Aoû 2008, 17:37 |
|
Oops... Aurais-je mal compris...?
Désolé, je prend la porte avec élan... ========>[]
|
|
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
07 Aoû 2008, 17:39 |
|
Re,
Riquette a écrit: | Désolé, je prend la porte avec élan... ========>[] |
Bah non reviens!!!
On fait comment après pour avoir des réponses?
Bye. |
|
|
|
|
Navy
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 01 Mai 2008
Messages: 165
Localisation: Lyon (69) & Annemasse (74)
|
Posté le:
07 Aoû 2008, 19:31 |
|
A vrai dire je ne suis pas certain. Si mes souvenirs sont exacts on m'a parler d'étages mais il est possible que ce soit des compartiments.
Je vais me renseigner. |
|
|
|
|
aspilou
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 26 Aoû 2008
Messages: 2
|
Posté le:
26 Aoû 2008, 14:07 |
|
La zone d'alarme d'un IGH au sens règlement du 18 octobre 1977 correspond au compartiment et ne doit être audible qu'à l'intérieur du compartiment. En cas de sinistre tu n'évacue que l'étage en alarme. les usagers des niveaux inf ou supérieurs travaillent normalement.
alain |
|
|
|
|
Navy
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 01 Mai 2008
Messages: 165
Localisation: Lyon (69) & Annemasse (74)
|
Posté le:
27 Aoû 2008, 19:14 |
|
Et comment font les sp pour intervenir? Il font leurs etablissements et leurs branchements sur la colonne au milieu du personnel qui travail? La reponce est bien evidement non.
Dans un premier temps le compartiment sinistré est evacué, par la suite le compartiment du dessou et du dessu sera evacué pour facilité l'intervention des secours.
Je ne me suis pas encore renseigné au sujet du PMA. A mon avis c'est plus 5 niveau que 5 compartiments mais je ne peut pas l'affirmer. |
|
|
|
|
Lucile-aps-69
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 05 Jan 2008
Messages: 22
Localisation: Lyon
|
Posté le:
28 Aoû 2008, 08:25 |
|
En réponse à "aspilou" :
J'ai fait un stage en IGH
J'ai fait six exercices d'évacuation
Et nous avous toujours évacué N d'abord, N-1 et finir par évacuer le N+1...
Je vais peut-être que commencer ma deuxième année de CAP APS mais je sais ce que je dis.
Maintenant si tu es APS et que tu bosses en IGH un conseil pour la sécurité des gens qui t'entourent
révises parce-que la tu serais vraiment un danger public !!!
Et puis ben quand tu connaitra bien ce que tu dis là tu pourra te permettre d'énoncer tes connaissances IGH sur le forum mais pour le moment t'as pas l'air d'y savoir sur le bout de tes doigts...
Profites de la rentrée pour prendre des cours de rattrapage. |
|
|
|
|
mateo94
Nouvelle recrue
Inscrit le: 23 Mai 2018
Messages: 1
|
Posté le:
23 Mai 2018, 10:16 |
|
Salut
Sur quelle réglementation te bases tu pour les RIA 40 M en IGH.
La règle APSAD R5 précise que la longueur du tuyau ne doit pas excéder 30M rejointe par la NF EN 671-1.
@+ |
|
|
|
|
|
|