Bonjour,
Il y a une question que je me pose depuis un petit moment. Voilà donc imaginons qu'un IGH de 13 étages prenne feu au 6° étage, que c'est un IGH administratif donc que tous les étages sont remplis et que les personnes à l'intérieur y travaillent. Je me demandais comment, en france, s'effectue l'évacution au délà du 6° étage, que font les agents de sécurité incendie, comment les pompiers évacuent toutes les victimes et bien sûr comment s'y prennent ils pour circonscrire l'incendie ?
Voilà donc ca m'interresserait beaucoup de savoir tout ça ! Si le sujet a déjà été traité, je m'excuse et vous demande de m'envoyer le lien dans le cas contraire que les personnes intérréssées sont invitées à me répondre pour éviter les conflits ! |
|
|
|
|
matthias
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 01 Avr 2007
Messages: 40
Localisation: 96
|
Posté le:
25 Juin 2008, 12:02 |
|
Bonjour !
Sur mon secteur nous avons un IGH de 14 étages à usage adminstratif.
Première chose, cette établissement fait l'objet d'un plan ER ( Etablissement Répertorié ). Dans ce plan ER, on a des ordres de missions pour les engins arrivant sur l'intervention, de plus, il y a tout une liste de véhicule qui sera engagé en premier départ.
Pour se qui est de l'évacuation, elle se fera dans un premier temps au niveau concerné, puis à l'étage en dessous et au dessus.
Cette évacuation va se faire par un escalier a pression positive, c'est à dire que les fumée ne pourrons pas y pénétrer.
Pour se qui est de l'extinction, chaque étage est isolé et protégé par des réseaux sprikler, des murs et des portes coupes feu se qui limite la propagation de l'incendie au niveaux cotingents.
Mais, je pense que chaque IGH a sa particularité, ses ordres de missions, etc . . .
Donc nous ne pouvons pas donner de méthode générale pour ce genre d'établissement, celà se fait au cas par cas.
Salut ! |
|
|
|
|
guiamo
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 15 Déc 2006
Messages: 516
|
Posté le:
25 Juin 2008, 12:25 |
|
Super merci de ta réponse matthias ! |
|
|
|
|
Navy
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 01 Mai 2008
Messages: 165
Localisation: Lyon (69) & Annemasse (74)
|
Posté le:
06 Juil 2008, 22:27 |
|
D'apres la règlementation les IGH disposent d'alarme restreinte a chaque niveau. Dans un premier temps seulement le niveau sinistré sera evacué, par la suite les niveaux inferieur et superieur le serons également en cas de propagation. Les occupants situé au niveau inférieur seront evacué en partie basse de l'igh et le occuants de la partie supérieur monterons dans l'igh. Le compartimentage coupe feu 2h laisse largement le temps au service de securité incendie et aux pompiers de sirconscrire le depart de feu ou l'incendie.
En ce qui concerne l'attaque du feu, les agents de sécurité incendie utiliserons les moyens de lutte contre l'incendie qui se trouves a leurs dispositions. (extincteurs, ria...). A savoir qu'ils utiliserons le ria (de longeur 40m en igh) du niveau inférieur pour combattre le feu. En ce qui concerne les pompiers, ils utiliserons la colonne humide mis a leurs dispostions si l'igh fait plus de 50m ou la colonne sèche si l'igh est compris entre 18 et 50m (etant donné quelle est obligatoire dans les établissements de plus de 18m). |
_________________ "Tous les hommes naissent libres et égaux, mais les meilleurs deviennent Pompier" |
|
|
|
guiamo
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 15 Déc 2006
Messages: 516
|
Posté le:
07 Juil 2008, 08:22 |
|
Merci beaucoup ! |
|
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
07 Juil 2008, 09:49 |
|
Salut,
Attention, un immeuble ayant une hauteur de 18 à 28m et à usage administratif n'est pas un IGH et donc répond juste aux exigences des habitations de la 5ème catégorie si je me souviens bien.
Ensuite, pour ce qui est des IGH, il y a bien sûr le compartimentage comme il a déjà été dit. Un compartiment pouvant contenir 2 étages maximum.
Voilà, je ne vais pas plus développer, je ne maîtrise pas encore bien le sujet, je laisse les spécialistes me corriger si nécessaire.
Bye. |
_________________ Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise |
|
|
|
nicolaite
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 23 Avr 2007
Messages: 403
Localisation: CS ST NICOLAS DE LA GRAVE
|
Posté le:
07 Juil 2008, 18:28 |
|
Bonsoir,
Citation: | Attention, un immeuble ayant une hauteur de 18 à 28m et à usage administratif n'est pas un IGH et donc répond juste aux exigences des habitations de la 5ème catégorie si je me souviens bien. |
Il s'agit alors d'un ERP, soumis à la réglementation ERP, type W, dans lequel s'applique le principe de l'évacuation générale de l'ensemble de l'établissement.
Les immeubles à usage d'habitation sont classés en famille: 1, 2, 3a, 3b, et 4.
Cordialement. |
_________________ Un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis ... |
|
|
|
Riquette
Référent SDIS-CS
Sexe:
Inscrit le: 21 Mar 2006
Messages: 1345
Localisation: Somewhere in France
|
Posté le:
07 Juil 2008, 20:14 |
|
Concernant l'évacuation en IGH, voici un lien vers un autre sujet et qui pourrait donner un ordre d'idée.
Le schéma (à la va comme j'te pousse d'accord... ) vient de moi.
http://www.forum-pompier.com/sujet15618.html |
_________________ J'pense que quand on mettre les cons sur orbite, t'a pas fini de tourner... |
|
|
|
Navy
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 01 Mai 2008
Messages: 165
Localisation: Lyon (69) & Annemasse (74)
|
Posté le:
07 Juil 2008, 20:42 |
|
Il faut savoir qu'un etablissement est classés ERP ou IGH en fonction de la hauteur situé entre le niveau du sol accessible au secours et le plancher bas du derniere niveau de l'établissement.
Si la hauteur est superieur a 28m l'etablissement sera classé en IGH. (du fait qu'une ERP dispose de voie echelle, et que les SP peuvent intervenir jusqu'au plancher bas du dernier niveau de celui ci. Etant donné que l'on peut atteindre envrion 30m avec une echelle aérienne. |
Dernière édition par Navy le 07 Juil 2008, 21:23; édité 1 fois |
|
|
|
dom49bspp
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 22 Oct 2006
Messages: 3641
Localisation: Angers (49)
|
Posté le:
07 Juil 2008, 20:53 |
|
Navy a écrit: | Il faut savoir qu'un etablissement est classés ERP ou IGH en fonction de la hauteur situé entre le niveau du sol accessible au secours et le pancher "plancher" bas du derniere niveau |
|
_________________ A+ DOM49BSPP |
|
|
|
cedric_51
Habitué
Inscrit le: 01 Juil 2008
Messages: 92
Localisation: lyon 7eme
|
Posté le:
07 Juil 2008, 21:08 |
|
euh j veux pas dire de connerie mais un IGH n est pas forcement un ERP...
de plus igh autres que habitation doit faire plus de 50 mètres si je me rappel bien ds cours |
|
|
|
|
Navy
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 01 Mai 2008
Messages: 165
Localisation: Lyon (69) & Annemasse (74)
|
Posté le:
07 Juil 2008, 21:13 |
|
Je n'ai pas dit qu'un ERP etait un IGH, lorsqu'il mesure plus de 28m il devient IGH et n'est plus ERP. Cepandant il existe des ERP IGH, par exemple le battiement de la défense a Paris. Les 2 cotés verticaux sont des IGH et la partie haute horizontal est un ERP.
Oui tu as raison, il me semble que pour les IGH a usages d'habitations il ne sont considéré IGH qu'a partir de 50m. |
|
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
08 Juil 2008, 07:39 |
|
Salut,
nicolaite a écrit: | Citation: | Attention, un immeuble ayant une hauteur de 18 à 28m et à usage administratif n'est pas un IGH et donc répond juste aux exigences des habitations de la 5ème catégorie si je me souviens bien. |
Il s'agit alors d'un ERP, soumis à la réglementation ERP, type W, dans lequel s'applique le principe de l'évacuation générale de l'ensemble de l'établissement.
Les immeubles à usage d'habitation sont classés en famille: 1, 2, 3a, 3b, et 4.
Cordialement. |
Oui, j'ai regardé sur mes cours, je me suis complètement planté.
J'ai confondu les catégories d'ERP avec les familles d'habitations.
Bref, désolé de la grosse erreur, donc dans mon message, il ne s'agit pas d'une habitation de 5ème catégorie mais appartenant à une certaine famille (3a ou 3b voir 4?).
Bye. |
|
|
|
|
Navy
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 01 Mai 2008
Messages: 165
Localisation: Lyon (69) & Annemasse (74)
|
Posté le:
06 Aoû 2008, 22:58 |
|
Apres discution avec des personnes plus qualifiés il ressort que:
-Seulement le compartiment au dessu et en dessou du niveau sinistré sont evacués. (avec le niveau sinistré bien évidement). Cella pour facilité l'intervention des secours. Le PMA (Poste Médial Avancé) sera établi 5 etages en dessou du niveau sinistré. |
|
|
|
|
Shrulk
Modérateur
Sexe:
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327
|
Posté le:
06 Aoû 2008, 23:10 |
|
Salut,
Navy a écrit: | l'intervention des secours. Le PMA (Poste Médial Avancé) sera établi 5 etages en dessou du niveau sinistré. |
Le PMA directement dans le bâtiment en feu???
Imaginons un sinistre très important, immétrisable immédiatement, avec propagation aux autres compartiments suite à une durée d'incendie trop longue (supérieur à 2 heures), il faudra alors déplacer le PMA, ...
Je ne comprends pas trop là.
D'ailleurs, une autre question, les immeubles à usage d'habitation de moins de 50m (du moins, dont le plancher bas du dernier niveau est situé etc. etc.), n'étant donc pas classés IGH, comment se fait l'évacuation?
Je pense qu'il faut se rapprocher des caractéristiques des bâtiments de la ... 3ème ou 4ème? famille, non?
Mais ont-ils des SAS, des escaliers encloisonnés protégés des fumées, ...?
Pour les niveaux supérieurs à 30m n'étant donc pas atteignables par les échelles, ne risque-t-il pas d'y avoir un problème?
Bye. |
|
|
|
|
|
|