Auteur |
Message |
juyuSPP
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 14 Aoû 2007
Messages: 146
|
Posté le:
22 Juil 2008, 19:22 |
|
salut,
voila, après plusieurs recherches sur le net et plusieurs débats au CSP, je n'ai toujours pas de réponse concrètes, donc:
quel est le débit préconisé lors du test du plafond?????
merci de vos réponses et de vos arguments.... |
|
|
|
|
pierrow
Invité
|
Posté le:
22 Juil 2008, 19:40 |
|
Salut!
500L/min en JDA y'a pas de question à ce poser après ça
edit: JDA c'est Jet Diffusé d'Attaque |
|
|
|
|
seb1815
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 09 Juil 2008
Messages: 38
Localisation: Haut-Rhin
|
Posté le:
22 Juil 2008, 19:43 |
|
500 L/min
Note de service de la Direction de la Sécurité Civile dont je ne ma rappelle plus la référence. |
_________________ seb1815
www.sap68.superforum.fr |
|
|
|
juyuSPP
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 14 Aoû 2007
Messages: 146
|
Posté le:
22 Juil 2008, 19:52 |
|
Dans le GNR sur il est bien précisé 500l/mn pour l'attaque en jet diffusé , mais rien au niveau du débit lors du test.. |
|
|
|
|
pierrow
Invité
|
Posté le:
22 Juil 2008, 19:56 |
|
c'est dans la FIA... ça s'apprend et on le retient... si on le retient pas on reçoit le coup de pied pédagogique dans le cul !
test du plafond: 500L/min en JDA tout comme le crayonnage
voili voilou bonne soirée! |
|
|
|
|
Elvis
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 27 Mar 2006
Messages: 219
Localisation: Nantes
|
Posté le:
22 Juil 2008, 20:26 |
|
pierrow a écrit: | c'est dans la FIA... ça s'apprend et on le retient... si on le retient pas on reçoit le coup de pied pédagogique dans le cul !
test du plafond: 500L/min en JDA tout comme le crayonnage
voili voilou bonne soirée! |
Tout à fait |
|
|
|
|
PithiTof
Nouvelle recrue
Sexe:
Inscrit le: 31 Déc 2006
Messages: 41
Localisation: 45
|
Posté le:
22 Juil 2008, 21:20 |
|
pierrow a écrit: | c'est dans la FIA... ça s'apprend et on le retient... si on le retient pas on reçoit le coup de pied pédagogique dans le cul !
test du plafond: 500L/min en JDA tout comme le crayonnage
voili voilou bonne soirée! |
Bonsoir,
Sujet déjà abordé me semble-t'il...
Désolé mais pas de débit indiqué pour le test du plafond dans le GNR... cf page 29 du GNR EGE/EF qui décrit la technique. Si on t'as appris ça en FI c'est dommage.
En fait pour le test du plafond c'est un peu comme si tu jetais un gros verre d'eau au-dessu de ta tête, pour avoir une idée du débit à appliquer. Si tu mets trop d'eau (500 l/min = 8 l/s) il y aura forcément de l'eau qui va retomber même s'il fait très chaud au-dessus de toi et tu auras en conséquence une fausse impression de sécurité. Pas assez d'eau et le test ne sera pas probant : cela dit c'est la moins pire des situations puisque si l'eau ne retombe pas tu dois refroidir la couche de fumées avant de progresser. Il vaut donc mieux refroidir pour rien que de progresser en pensant être en sécurité alors que ce n'est pas le cas.
@+ |
_________________ Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts... Take care, stay safe... |
|
|
|
DaDou*
!!! ---- BANNI ---- !!!
Sexe:
Inscrit le: 19 Juil 2008
Messages: 553
|
Posté le:
22 Juil 2008, 21:22 |
|
J'avais également vu un reportage, et pour le test du plafond c'était 500L/mn
Glorfindel |
|
|
|
|
Elvis
Fidèle
Sexe:
Inscrit le: 27 Mar 2006
Messages: 219
Localisation: Nantes
|
Posté le:
22 Juil 2008, 21:29 |
|
On m'avait dit de mettre à fond les manettes pou un test de plafond. |
|
|
|
|
dom49bspp
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 22 Oct 2006
Messages: 3641
Localisation: Angers (49)
|
Posté le:
22 Juil 2008, 21:59 |
|
salut a tous
Extrait Quel jet et quel débit pour quelle action ? de Pierre-Louis Lamballais référent INC du forum.
La progression et le test du plafond sont souvent envisagés de façon différente. Le test du plafond est
imaginé comme quelque chose de particulier, tandis que la progression est plutôt considérée comme
une attaque.
Or, dans les deux cas, nous nous intéressons à de la fumée. Le choix du jet est donc facile à faire :
combustible gazeux donc refroidissement en laissant des gouttelettes suspendues sans toucher les
parois ? jet diffusé débit minimum !
Mais alors, quelle différence entre la progression et le test du plafond ? La réponse la plus claire nous
est donnée par John McDonough du New South Wales Fire Brigade (Australie). Instructeur flashover,
formé en Suède, il explique : « la technique du pulsing court est utilisée pour diluer et refroidir les gaz
dans la zone occupée par l’équipe d’intervention. Lorsque cette technique est utilisée juste au-dessus
de la tête, cela devient un test de température » [2].
Dans les deux cas, il faut un jet assez large et en débit mini, pour obtenir de fines gouttelettes, avec
une faible portée, ceci afin d e ne pas « percer » la fumée. Dans les deux cas, si une impulsion ne
donne pas le résultat voulu, il est possible d’en faire une autre, mais en évitant soigneusement de la
faire au même endroit que la première. Sans quoi cette seconde impulsion traitera un endroit déjà
refroidi, passera au travers, heurtera la paroi, générera de la vapeur et dans le cas du test de plafond,
donnera une mauvaise estimation de température . |
_________________ A+ DOM49BSPP |
|
|
|
Predator
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144
|
Posté le:
23 Juil 2008, 06:37 |
|
|
|
|
marlboro-red
Nouvelle recrue
Inscrit le: 24 Mai 2008
Messages: 46
|
Posté le:
23 Juil 2008, 07:21 |
|
Oui c moi qui avait poser la question!
Dom49BSPP la technique dont tu parle n'est-elle pas celle de l'inertage des fumées au moyen d'une LDV a 150lpm qui s'effectue lorsque l'on ouvre la porte pour pénétrer dans un local clos lors de signe de risques d'explosion de fumées??? |
|
|
|
|
seneque
Référent TEXTES
Sexe:
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926
|
Posté le:
23 Juil 2008, 09:54 |
|
Salut,
marlboro-red a écrit: |
Dom49BSPP la technique dont tu parle n'est-elle pas celle de l'inertage des fumées au moyen d'une LDV a 150lpm |
le but de l'inertage est d'absorber les calories, pour celà il faut un maximum de goutellettes, donc gros débit (en petite projection), donc 500l/mn.
Le but du test du plafond est de faire une lecture du feu et de voir si une petite quantité d'eau se vaporise, donc peu de goutelettes, petit débit, donc 150l/mn (ou très petite projection).
a+ |
_________________ Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire |
|
|
|
marlboro-red
Nouvelle recrue
Inscrit le: 24 Mai 2008
Messages: 46
|
Posté le:
23 Juil 2008, 10:44 |
|
je ne parlais pas du test de plafond a ce moment la mai de l'inertage des fumées sortantes de la porte lors de l'ouverture de cette dernière (on évite ainsi le mélange des gaz inflammables et de l'oxygène...)
Ok pour le test du plafond a 150 lpm mai personne est d'accor ici??? |
|
|
|
|
Predator
Vétéran
Sexe:
Inscrit le: 01 Juil 2006
Messages: 6144
|
Posté le:
23 Juil 2008, 10:51 |
|
marlboro-red a écrit: | Ok pour le test du plafond a 150 lpm mai personne est d'accor ici??? |
bah il y en a 26% qui sont d'accord! |
|
|
|
|
|
|