RAFELANAHARIFERA
Nouvelle recrue
Inscrit le: 16 Juil 2010
Messages: 2
|
Posté le:
20 Juil 2010, 16:56 |
|
Bonjour à tous !
Ingénieur en sûreté/sécurité au sein d'un groupe industriel, je souhaiterai savoir quels sont les risques connexes à un incendie d'origine eléctrique ?
Comment attaquer le feu (au-delà de l'exctinteur CO2) ?
Quelles sont les mesures de protection (ARI etc.) à prendre en compte pour une intervention éventuelle ?
Merci. |
|
|
|
|
Clem42
!!! ---- BANNI ---- !!!
Sexe:
Inscrit le: 02 Mar 2008
Messages: 239
Localisation: Cap d'Agde - 34300
|
Posté le:
20 Juil 2010, 17:33 |
|
|
|
|
tcho spv du 59
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 05 Fév 2009
Messages: 164
Localisation: Nord
|
Posté le:
20 Juil 2010, 18:09 |
|
Salut,
Ah bon j'ai toujours cru que justement, il n'étaient pas utilisables sur une tension supérieure a 1000v |
_________________ FA Caporal validée!!! |
|
|
|
RAFELANAHARIFERA
Nouvelle recrue
Inscrit le: 16 Juil 2010
Messages: 2
|
Posté le:
21 Juil 2010, 08:17 |
|
Merci pour vos indications ! |
|
|
|
|
Clem42
!!! ---- BANNI ---- !!!
Sexe:
Inscrit le: 02 Mar 2008
Messages: 239
Localisation: Cap d'Agde - 34300
|
Posté le:
21 Juil 2010, 12:20 |
|
tcho spv du 59 a écrit: | Salut,
Ah bon j'ai toujours cru que justement, il n'étaient pas utilisables sur une tension supérieure a 1000v |
Salut, les extincteurs à eau avec additif utilisable sur tension inférieure à 1 000 volts et les poudre ABC utilisable sur tension supérieur à 1 000 volt.
Même si le mieux reste le CO² mais la poudre est utilisable a des température négative |
|
|
|
|
tcho spv du 59
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 05 Fév 2009
Messages: 164
Localisation: Nord
|
Posté le:
21 Juil 2010, 12:21 |
|
Clem42 a écrit: | tcho spv du 59 a écrit: | Salut,
Ah bon j'ai toujours cru que justement, il n'étaient pas utilisables sur une tension supérieure a 1000v |
Salut, les extincteurs à eau avec additif utilisable sur tension inférieure à 1 000 volts et les poudre ABC utilisable sur tension supérieur à 1 000 volt.
Même si le mieux reste le CO² mais la poudre est utilisable a des température négative |
je te remercie pour cette info |
|
|
|
|
sparklet
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 19 Fév 2006
Messages: 311
Localisation: LYON
|
Posté le:
25 Juil 2010, 06:45 |
|
ERREUR, CLEM42 se trompe.
AUCUN EXTINCTEUR (poudre, CO² ou eau pulvérisée) ne peut être utilisé selon leur sérigraphie, sur une tension supérieure à 1000 volts.
Cependant, ces 3 extincteurs ont subi le test diélectrique et pourraient être utilisés jusqu'à 35.000 volts lorsque une étiquette préconisant les précautions d'utilisation est apposée ou bien lorsque vous connaissez ces précautions.
Bien entendu, même si l'eau pulvérisée a subi le test diélectrique, on évitera de l'utiliser (du moins sans moi).
Par ailleurs, évitez de citer le Wikipédia comme source de référence. Tout le monde peut y écrire n'importe quoi. J'ai déjà, à une époque fait des corrections. Après, j'ai laissé tomber. |
|
|
|
|
emod6
Habitué
Sexe:
Inscrit le: 14 Avr 2006
Messages: 78
Localisation: Nord
|
Posté le:
25 Juil 2010, 22:27 |
|
je rejoins " sparklet " dans ces propos ..... Par contre vous parlez de site industriel quel type d'instalation vous souhaitez protéger !?
Sur le site ou je travail , il utilise des installations fixe d’extinction automatique dût fais d'un nombre important d'armoire électiques , de la sauvegarde des outils informatique ......
Les deux Gazs utilisé le plus souvent sont l'argo 55 et le CO2
Citation: | L'ARGO 55 agit par abaissement de la teneur en oxygène de l'air, tout en conservant une atmosphère respirable à concentration usuelle. C'est un mélange de gaz naturels (argon et azote), sans danger pour le personnel, sans effet sur l'environnement et efficace contre les incendies des principaux liquides inflammables et matières combustibles.
Cet agent d'extinction est particulièrement adapté pour des locaux dans lesquels les conséquences d'un sinistre peuvent être importantes (bibliothèques, salles d'archives, musées...). L'agent extincteur IG 55 présente l'avantage d'être peu sensible aux fuites mais son emploi indique des locaux fermés.
Le stockage sous haute pression (300 bars) de l'agent extincteur permet de réduire considérablement le nombre de réservoirs et de pouvoir réaliser des installations directionnelles de grandes dimensions.
Le CO2 agit principalement par abaissement de la teneur en oxygène de l'air. C'est un gaz inodore, non corrosif et non conducteur électriquement mais il est toxique pour l'homme. C'est pourquoi il a été conçu pour réaliser la protection de locaux non occupés ou d'objets (groupes électrogènes, cuisines de restaurant, salles d'archives...). Il pourra être utilisé sur des feux profonds de classe A en augmentant les taux de concentration |
Ensuite Pour les mesures de sécurité ou technique d'intervention ceci dépendra du type d'instalation , de la nature du bâtiment , la tension ..... |
|
|
|
|
|
|