borne incendie compatibilité


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
MorganPix
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 29 Nov 2010
Messages: 2

MessagePosté le: 29 Nov 2010, 10:59 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

Je fais parti d'une société évènementielle.
Nous mettons prochainement en place une patinoire pour une mairie. Afin de remplir et entretenir la patinoire, la mairie met à disposition les bornes à incendie, mais non le matériel.
La seule caractéristique à propos des bornes que nous avons est 100mm. Or nos fournisseurs (tuyaux, lances etc) nous proposent des "TUYAUX FLEX S DN 70/40 M MONTE DSP/APM"
Est ce que le 70 est compatible ? Ne vais je pas avoir de problème de branchement ?
Nous avons une visite technique prochainement, mais j'aurais bien aimer avoir une réponse plus tôt.

Merci beaucoup.

Cordialement,

Morgan C.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12100
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 29 Nov 2010, 11:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
Bienvenue sur le forum

Le DN 100 caractérisant le poteau représente plus surement la conduite qui passe en dessous.

En général, ce type de poteau est équipé d'une sortie de 100 et de 2 sorties de 65.
(je n'ai pas souvenir d'avoir vu de poteau de 100 avec une seule sortie de 100...)

Ci-dessous une photo où l'on voit la sortie centrale de 100 et les 2 sorties latérales de 65 qui sont l'archétype du poteau incendie :

Image 4413

Le tuyau fait 70mm de diamètre et son raccord DSP 65.
Dès lors, ce tuyau est compatible.

A l'heure du téléphone portable qui fait appareil photo, il faut demander à la mairie une photo du poteau à se faire envoyer par SMS...

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
MorganPix
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 29 Nov 2010
Messages: 2

MessagePosté le: 29 Nov 2010, 11:56 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
J'attend effectivement des visuels des bornes.

Bien cordialement,

Morgan C.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Du_Bo
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Sep 2010
Messages: 260

MessagePosté le: 30 Nov 2010, 15:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,
je suis hors sujet, mais je ne trouve pas ça terrible pour une mairie de fournir de l'eau potable pour une patinoire, d'autant plus que l'eau d'un poteau incendie ne passe par aucun compteur. C'est culotté !

Voilà ! J'ai poussé ma gueulante !
je m'en vais ---------------------> []

Du_Bo
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
spire01
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 28 Avr 2005
Messages: 1711
Localisation: Paris

MessagePosté le: 30 Nov 2010, 17:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Attention, il existe certains poteaux qui ne sont pas incendie!!

Ils ne servent que pour l'alimentation des engins de lavage de la ville...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Arès
Invité






MessagePosté le: 30 Nov 2010, 17:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

spire01 a écrit:
Salut,

Attention, il existe certains poteaux qui ne sont pas incendie!!

Ils ne servent que pour l'alimentation des engins de lavage de la ville...


ou l'arrosage des géraniums Big_sourire
spire01
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 28 Avr 2005
Messages: 1711
Localisation: Paris

MessagePosté le: 30 Nov 2010, 17:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,
Nico.coef a écrit:
spire01 a écrit:
Salut,

Attention, il existe certains poteaux qui ne sont pas incendie!!

Ils ne servent que pour l'alimentation des engins de lavage de la ville...


ou l'arrosage des géraniums Big_sourire


Rigole pas, me suis fait avoir une nuit avec c'est lumière jaune qui change les couleurs...

Big_sourire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
minioim
Vétéran
Vétéran


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Oct 2006
Messages: 3537
Localisation: Besançon (Doubs:25)

MessagePosté le: 30 Nov 2010, 18:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

l'eau qui sort des PI est potable?

_________________
mieux vaut se taire quitte a passer pour un c*n que l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Téch'
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 24 Juin 2009
Messages: 1608

MessagePosté le: 30 Nov 2010, 18:22 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bien sûr. La même que celle qui sort du robinet. Ça coûterait sacrément cher d'entretenir deux réseaux d'eau séparés...

_________________
Pour l'honneur et les vacations !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Baptiste211
Passionné
Passionné



Inscrit le: 11 Jan 2010
Messages: 407

MessagePosté le: 30 Nov 2010, 18:23 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonsoir,

Pourquoi les gens du voyage (par exemple smile_moustachu ) utiliseraient-ils les PI pour se servir si elle ne l'était pas?

Image 6640
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Arès
Invité






MessagePosté le: 30 Nov 2010, 18:23 Répondre en citant Revenir en haut de page

minioim a écrit:
l'eau qui sort des PI est potable?


et oui ! peu le savent mais les PI/BI sont raccord au réseaux de distribution de l'eau Wink
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 30 Nov 2010, 18:35 Répondre en citant Revenir en haut de page

Il existe des bornes de puisage pour facturer les gros prélèvements d'eau publique hors incendie, Bayard en fabrique notamment.

http://www.bayard.fr/catalogue/pdf/D2_20-C.pdf

Héhé, je sabote votre règle générale avec le cas Roubaix-Tourcoing !!! :mrgreen: :mrgreen:
Rbx-Tcg ayant connu une formidable expansion de l'industrie textile très gourmande en eau, il existe deux réseaux dans ces villes : l'eau potable, et l'eau industrielle qui alimente le réseau incendie (entre autres) !

La seule différence réside dans le fait qu'une fois l'eau industrielle versée au réservoir, elle n'y subit plus de contrôle ni de traitement jusqu'à son arrivée à l'utilisateur. (c'est pour cela que certains réservoirs sont à ciel ouvert)

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
tails38
Passionné accro
Passionné accro



Inscrit le: 16 Mai 2009
Messages: 1116

MessagePosté le: 30 Nov 2010, 19:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

L'ex CCF de ma commune qui sert a l'arrosage des espaces vert ce set directement au PI :)
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Du_Bo
Fidèle
Fidèle


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 03 Sep 2010
Messages: 260

MessagePosté le: 01 Déc 2010, 08:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je site malgré l'orthographe :
tails38 a écrit:
... ce set directement au PI :)

L'année prochaine je n'hésiterais pas pour remplir ma piscine dans ta commune ! De l'eau potable gratuite !

Il sont fous chez moi, la mairie a financé des forages pour pomper de l'eau d'arrosage des espaaces verts !

Du_Bo
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 01 Déc 2010, 11:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

SapLal a écrit:
Héhé, je sabote votre règle générale avec le cas Roubaix-Tourcoing !!! :mrgreen: :mrgreen:


Pourquoi faire un réseaux d'eau potable, ils boivent pas d'eau la bas... smile_tirelalangue

a+

_________________
Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Un pompier du Service de sécurité incendie de Montréal DCD le 25/01/2006
salaires chef d'équipe sécurité incendie le 04/04/2006
cap agent de securité incendie le 18/02/2007
en cas d'incendie le 24/03/2007
Incendie de tuyaux. le 25/01/2008
[Deja traité] Incendie de plants de cannabis !!! le 15/08/2008
filiere SAV à la filiere incendie le 03/03/2009
Système de sécurité Incendie en ERP le 29/04/2009


 Sauter vers:   

borne incendie compatibilité


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group