Hello

Actualité oblige, vu les soucis de refroidissement en zone nucléaire Nipponne, petit sujet qui me vient à l'esprit :
Quelles sont, en l'état actuel de la technique, les portées maxi des canons?

De mémoire c'est lié au débit, la portée nécessite du débit.

Qu'en est-il des engins de la pétrochimie?
Des canons sur remorques?

Il s'agira sans doute de données constructeurs, donc "gonflées", mais ça peut donner une idée...

Et concernant les canons dopés par un réacteur (d'avion cette fois, hein, pas nucléaire justement :mrgreen:), de type Turbo-loscher ou ex-URSS, quelqu'un a des données?

On a pu voir des engins d'aéroport sur les engins du Japon mais je ne suis pas sûr qu'en portée ce soit les plus performants, il doit y avoir mieux sur le marché

Merci d'avance
Alex

_________________
Sauvons les CPI http://opti-secours.over-blog.fr/
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
yves l'indien
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne

MessagePosté le: 18 Mar 2011, 13:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
La portée des canons est en fonction du rapport débit/pression , par exemple une LDV 1000 porte a environ 40 a 45 m a 6 bars en augmentant la pression on peut gagner 5 a 8 m mais a partir d'une certaine pression le jet va éclater , il n'est plus possible de gagner en portée.
Il faut alors augmenter en débit donc en orifice.
Les 60 m sont atteint a 1500/ 2000 pour 6/7 bar.
pour atteindre les 100 / 120 m il faut 8000 a 10000 lmn.
Il y a sur le marché des canons donnant 20000 lmn on peut atteindre les 160 m.
Sur le site de PONS on peut avoir des données a la rubrique canon.
Je pense que les pompiers pétrochimique US ont des canons encore plus puissant , avec des tuyaux de 150 a 250 mm aucune idée sur les canons Japonais .
Les canons turboloscher et autres avec réacteur d'avion ont une portée moindre et avec du vent c'est nul.
A+ yves l'indien

_________________
retraité pompier et toujours passionné par la technique
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 18 Mar 2011, 16:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

La norme NF EN 15767-2, d'Août 2009, "Équipement portable de projection d'agents d'extinction alimenté par des pompes à usage incendie - Lances-canon portables - Partie 2 : diffuseurs à eau" prescrit une portée efficace minimale fonction du débit pour les canons portables.

1000 Lpm : 45 m
1500 Lpm : 51 m
2000 Lpm : 55 m
2500 Lpm : 57 m
3000 Lpm : 58 m
3500 Lpm : 59 m
4000 Lpm et plus : 60 m

Voilà pour le réglementaire européen...

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 18 Mar 2011, 19:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Je me souviens d'un engin d'attaque pour Raffinerie en Provence il me semble avec un "énorme" canon sur une plate-forme à l'arrière de l'engin nécessitant 6 lignes de 110mm pour l'alimenter. J'avais une doc' là-dessus, je vais faire quelque recherches.

On peut également citer les FMOGP conçus par Gimaex pour la Raffinerie de Feyzin notamment, avec sa pompe pouvant débiter 16 000L/min maximum. Je n'ai plus les valeurs du canon, il faudrait faire quelques recherches.

Bye.

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Saisonnier2783
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Juin 2010
Messages: 59
Localisation: Eure

MessagePosté le: 19 Mar 2011, 19:23 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je me lance pas dans l'hydraulique mais est-ce que des canons avec ajutage ont une portée plus importante que des canons avec un embout diffuseur?

Pour ma part au boulot on a un FPTM avec canon de toit de type VMA portée maxi 70m soit à 2000l soit à 4000l.

_________________
Ignem Strictendo
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
leretraitédu13
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 04 Fév 2011
Messages: 431

MessagePosté le: 19 Mar 2011, 20:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

SPV-SDIS69 a écrit:
Salut,

Je me souviens d'un engin d'attaque pour Raffinerie en Provence il me semble avec un "énorme" canon sur une plate-forme à l'arrière de l'engin nécessitant 6 lignes de 110mm pour l'alimenter. J'avais une doc' là-dessus, je vais faire quelque recherches.

On peut également citer les FMOGP conçus par Gimaex pour la Raffinerie de Feyzin notamment, avec sa pompe pouvant débiter 16 000L/min maximum. Je n'ai plus les valeurs du canon, il faudrait faire quelques recherches.

Bye.



celui la?

Image

Uploaded with ImageShack.us

_________________
retraité des volontaires après 20 ans de bon et loyaux service
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
romain83-63
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Fév 2009
Messages: 440
Localisation: Seillans (83)

MessagePosté le: 19 Mar 2011, 21:05 Répondre en citant Revenir en haut de page

BOnjour , pour les vmogp du secteur de port de bouc, la portée des canons de ces véhicules est de : 55 mètres à 4000 lpm et de 100 mètres à 8000 lpm .

Le tout avec 4 entrées en 150 mm .

Pour info, il s'agit de vmogp 105 sides sur mercedes actros .

@+ Romain
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
yves l'indien
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne

MessagePosté le: 20 Mar 2011, 08:41 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour
Pour répondre a Saisonnier, effectivement les ajutages classique peuvent avoir une une portée supérieure surtout en cas de vent .
Par vent nul la différence n'est pas évidente, de nombreux essais comparatifs ont été effectuées J'en ais moi même fait .
A Une époque le SDIS 78 lors de l'achat de canon portable ou de toit avait les 2 options Mastermatic et fut empilable.
Au USA les 2 sont utilisés, l'argument principal des avocats du jet plein est la force de pénétration sur les feux importants .
Il y a sur Youtube des essais de portée a voir sur TFT.
Par contre le problème est qu' il faut être sur de l'alimentation , l'avantage d'une tète auto ou réglable permet d'attaquer avec un débit moindre et d'augmenter au fur et mesure de la mise en place de lignes d'alimentation .
Une tète Auto Mastermatic peut être utilisées a 1200 lmn avec une bonne portée puis passer a 2000,2500, 3000 sans avoir a modifier le dispositif.
A+ Yves l'indien
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
yves l'indien
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne

MessagePosté le: 20 Mar 2011, 13:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

re bonjour
J'ai retrouvé la vidéo comparative, taper COMPARE SMOOTH BORE sur Youtube , attention la vidéo est en 2 parties.
1= lance a main 2= canon , 1.5 = 38 mm
A + yves l'indien
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 20 Mar 2011, 15:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,

J'ai fouillé dans de la doc'. Pour le véhicule que je citais, il y en aurait apparemment au minimum 2 à la raffinerie de Donges (44). Ces 2 modèles comportent le même canon mais ont des capacités en émulseur différentes (7000L pour le VMR 70 et 12 000L pour le VMR 120).

L'engin est constitué d'une cabine simple avec derrière, la citerne d'émulseur et à l'arrière une plateforme avec le canon qui se manoeuvre avec des volants. L'alimentation se fait au moyen de 6 lignes de 110mm.

Voici les données du canon mousse en détails que je vous recopie telles quelles de la doc' :
- type : Sides CE 30/180 M
- débit en m3/h : 180 à 1080 soit de 3000 à 18 000L/min
- portée horizontale : 110m
- portée verticale : 60m
- orientation en site : 20 à 75°
- orientation en azimut : 360°

En conclusion, sacré canon... Big_sourire smile_peur

Par ici le site de Gimaex présentant les 3 VMR dont je parlais également (2 Feyzin et 1 Provence), ayant une capacité maximale de 16 000L/min. Mais est-ce la capacité d'un seul canon ou des 2 en simultané?

Bye.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
yves l'indien
Passionné impliqué
Passionné impliqué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 23 Fév 2009
Messages: 811
Localisation: Bretagne

MessagePosté le: 20 Mar 2011, 16:22 Répondre en citant Revenir en haut de page

Puisque nous sommes sur ce sujet, je vous invite a visionner une vidéo d'attaque au canon . Taper sur Youtube HOUSE FIRE FULLY INVOLVED 923.
a+ Yves l'indien
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brembored
Référent ENGINS
Référent ENGINS


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 07 Juin 2005
Messages: 12099
Localisation: Rhône-Alpes

MessagePosté le: 20 Mar 2011, 17:36 Répondre en citant Revenir en haut de page

Effectivement, malgré la croyance répandue, le bâton ne va pas plus loin.

L'attaque de maison au canon est juste géniale !! smile_top smile_top smile_top

2 maisons embrasées, une propagation en cours
2 engins, 2 canons de toit, et c'est réglé en 4 min !!! Love

Ca remet en cause beaucoup de choses chez nous, entre nos LDV 500 et les combats de certains pour décaler à 25 sur un feu de maison...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
predatorix
Fidèle
Fidèle



Inscrit le: 05 Avr 2010
Messages: 223

MessagePosté le: 20 Mar 2011, 20:49 Répondre en citant Revenir en haut de page

Les pomplar d'il y a 10 ans qui se faisaient des bon feu d'appart a la LDT sans ARI ... maintenant faut la LDV 500 hors taxes...

Pour le sujet principal, le canon oscillant Leader JetMatic7 autorégulé à 7bar entre 190 et 1350 l/min a une portée approximative de 50 mètres.

smile_hello

_________________
beumeupeumeu
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
SapLal
Référent MATERIEL
Référent MATERIEL


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 18 Aoû 2005
Messages: 6464

MessagePosté le: 21 Mar 2011, 11:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

Plutôt un Partner à demi raccord DSP65 avec un DMR Jetmatic non ? smile_oh

@+ Sap'Lal
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
predatorix
Fidèle
Fidèle



Inscrit le: 05 Avr 2010
Messages: 223

MessagePosté le: 21 Mar 2011, 15:00 Répondre en citant Revenir en haut de page

ouaip, une seule entrée de 65mm

mais je maintiens mon discours:

Leader
JETMATIC 7
Autorégulation à 7 bars entre 190 et 1350 l/min

kisskiss
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
[Déjà traité] le port du ceinturon en intervention? le 24/03/2007
Respect et port du casque le 15/11/2007
[Résolu] Port de Décoration le 06/01/2008
Port de médailles !!! le 29/10/2008
Port du harnais le 20/02/2009
le port de lunette génant ou pas? le 25/07/2009
Port du casque dans une église le 12/11/2009
Port de la pucelle le 07/08/2010


 Sauter vers:   

Portée des canons


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group