Pompiers
Accueil  •  FAQ  •  Contact  •   S'inscrire sur Forum Pompier  •   Messages Privés  •   Connexion   |   Trouver un emploi
Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

Vous ne pouvez pas participer car vous n'êtes pas inscrit : inscription gratuite !
Ils ont eu chaud les occupants des Floridianes


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Répondre au sujet
Auteur Message
leretraitédu13
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 04 Fév 2011
Messages: 431

MessagePosté le: 05 Sep 2011, 17:13 Répondre en citant Revenir en haut de page

je me permet de mettre en ligne cet article somme tout banal , non pas pour l'article lui même mais pour la technique de reconnaissance employer lors de cette intervention , je cite """""ils mettent en œuvre une tactique qui leur permet de progresser dans les fumées. Une corde attachée aux poignées des chambres leur sert de ligne de vie, la ventilation opérationnelle par pression positive (VOPP) est mise en œuvre.C’est ainsi qu’ils ont arraché, du brasier, les vacanciers affolés."""""

Cette organisation a permis aux personnels d’attaquer l’incendie et dans le même temps d’évacuer les 79 résidents.

l'article en lui même

http://www.sdis13.fr/haut/menu_principal/toute_l_actualite/archives/operationnelles/feux_d_habitation/ils_ont_eu_chaud_les_occupants_des_floridianes


les moyens engagés

cinq FPT (fourgon pompe tonne) 6 VSAV (ambulances), deux EPS (échelle) deux VLM (véhicule de liaison médicale), 1 PC (poste de commandement) issus des centres de secours d’Aix, Luynes, Gardanne, Trets, Vitrolles, les Pennes Mirabeau, Marignane, Concors et Lambesc.

Citation:
Dans la nuit de vendredi à samedi, un feu se déclare dans une chambre d’une résidence hôtelière à Aix en Provence rue Albert Charrier.
Image
Face à la suspicion de nombreuses victimes, d’importants moyens de secours sont engagés dont cinq FPT (fourgon pompe tonne) 6 VSAV (ambulances), deux EPS (échelle) deux VLM (véhicule de liaison médicale), 1 PC (poste de commandement) issus des centres de secours d’Aix, Luynes, Gardanne, Trets, Vitrolles, les Pennes Mirabeau, Marignane, Concors et Lambesc. Sous l’autorité successive des commandants des opérations de secours, le lieutenant Jean-Philippe Rey, le capitaine Pascal Bonnifay et le lieutenant-colonel Vincent Honoré, deux secteurs d’intervention ont été mis en place : un secteur incendie aux ordres du premier COS chef de colonne et un secteur secours à personne aux ordres du Capitaine Olivier Damon, le poste de commandement étant animé par le Commandant Jean-Louis Mialoux et le Capitaine Hervé Cauvin. Cette organisation a permis aux personnels d’attaquer l’incendie et dans le même temps d’évacuer les 79 résidents.

Il faut faire vite les secours le savent bien, aussi ils mettent en œuvre une tactique qui leur permet de progresser dans les fumées. Une corde attachée aux poignées des chambres leur sert de ligne de vie, la ventilation opérationnelle par pression positive (VOPP) est mise en œuvre.

C’est ainsi qu’ils ont arraché, du brasier, les vacanciers affolés.

Certains au moyen de l’échelle aérienne, d’autres par les communications existantes, à l’aide notamment des cagoules d’évacuation.

Le feu est contenu au niveau de 2 chambres situées au 3ème étage. Une heure après il est éteint.

Les 79 occupants sont pris en charge par les sapeurs-pompiers et mis en sécurité dans le bowling situé en face de la résidence hôtelière


Une difficulté inhabituelle s’impose aux personnels : la plupart des occupants sont anglophones, ce qui complique légèrement leu prise en charge.

10 blessés légers sont évacués sur les hôpitaux d’Aix-en-Provence et deux blessés nécessitant un passage en caisson hyperbare sont transportés vers le CH Sainte-Marguerite. L’ensemble des victimes souffre à des degrés différents d’intoxication liée aux fumées.

4 sapeurs-pompiers, ont également été évacués sur le CH Sainte-Marguerite pour un passage en caisson hyperbare. Tous ont regagnés leur domicile le lendemain.

Le colonel Luc Jorda directeur du SDIS 13, le lieutenant-colonel Ines et les autorités municipales de la commune se sont rendus sur les lieux, notamment pour organiser le relogement des impliqués.
Image
Le travail réalisé dès le début de l’incendie ainsi que le courage et le professionnalisme des primo intervenants ont été déterminants, ce qui n’a pas manqué d’être salué par le patron du SDIS.
Image





ceci surtout pour citer la technique assez rare utiliser pour les reco

_________________
retraité des volontaires après 20 ans de bon et loyaux service
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
boxerfada
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 21 Juil 2007
Messages: 1153

MessagePosté le: 05 Sep 2011, 17:37 Répondre en citant Revenir en haut de page

La VOPP se généralise dans le 13 en fait, tout comme les écheveaux,les 400 méga....
Les manières de travailler sur les feux de structures font des bons en ce moment dans le 13.
Ceci dit aix était un corps test pour la VOPP et d'autres trucs,donc c'est utilisé depuis une grosse paire d'année.

Tout vient à point à qui sait attendre
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Antoine41
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 17 Fév 2006
Messages: 4394

MessagePosté le: 05 Sep 2011, 18:00 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Intéressant en effet...j'aimerais bien avoir l'avis de Pierre-louis sur cette article en tout cas... smile_hehe

A+
smile_coolman

_________________
Un forum c'est comme une boîte de chocolat : on ne sait jamais sur quel Modo on va tomber!
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 05 Sep 2011, 20:52 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

En fait, ça existe depuis des années j'ai l'impression, mais chacun test en se croyant seul à pouvoir évaluer correctement une technique... Un peu comme les écheveaux... Bref, je radote, on le sait depuis des années ceci... smile_uuh

A lire l'article on dirait qu'il faudrait applaudir la technique "made in 13". Félicitations pour les sauvetages et mises en sécurité effectués certes, mais après...

Bye.

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 06 Sep 2011, 07:57 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Ben en effet, je rejoins SPV-SDIS69, la VOPP est developpée depuis pas mal d'années maintenant dans les SDIS sous l'impulsion du Cdt PERSOGLIO.
Mais cet article est interessant, je vais pouvoir mettre la photo de mes 2 idoles dans ma chambre... smile_hehe

a+

_________________
Plutôt que de savoir ce qui a été fait, combien il vaux mieux chercher ce qu'il faut faire
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
leretraitédu13
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 04 Fév 2011
Messages: 431

MessagePosté le: 06 Sep 2011, 08:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

la vopp est peu être développer depuis des année mais ce n'est pas ceci que je met en avant mais le fait d'attacher la ligne de vie au porte de chaque chambre , ce qui n'est pas courants comme technique, du moins pas a chaque porte
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 06 Sep 2011, 10:50 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ben bien que le GNR ARI ne le précise pas, on m'a toujours enseigné de crocheter sa ligne de vie à hauteur de main du binôme, j'imagine que dans un hôtel le point le plus facile reste les poignées de porte.

Même s'il est rare que l'on fasse de véritable exploration avec ligne de vie, je ne vois pas très bien la particularité de cette technique sur cette intervention. ARI

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
leretraitédu13
Passionné
Passionné


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 04 Fév 2011
Messages: 431

MessagePosté le: 06 Sep 2011, 12:07 Répondre en citant Revenir en haut de page

ben se doit être plus que rare et voir même exceptionnel puisque mes collègues des pennes Mirabeau qui étaient au fourgon , n'ont jamais vue cette technique de leur carrière !!!!, pour eux la ligne de vie pour recco en milieux enfumé s'accroche au ceinturon et doit rester libre et mobile
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brain_overide
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 14 Mar 2011
Messages: 32

MessagePosté le: 06 Sep 2011, 12:12 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bonjour,
Depuis le début tout le monde parle de la ligne de vie mais ôtez moi un doute, ligne de vie = ligne guide + liaison personnelle,
donc c'est la ligne guide qui est attachée au fur et à mesure des poignées de portes?
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Arès
Invité






MessagePosté le: 06 Sep 2011, 12:38 Répondre en citant Revenir en haut de page

leretraitédu13 a écrit:
ben se doit être plus que rare et voir même exceptionnel puisque mes collègues des pennes Mirabeau qui étaient au fourgon , n'ont jamais vue cette technique de leur carrière !!!!, pour eux la ligne de vie pour recco en milieux enfumé s'accroche au ceinturon et doit rester libre et mobile


Alors la je suis perplexe. Elle sert à quoi si elle est totalement libre ?!
Cette technique m'a été apprise en FIA...
VERDI 14
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Aoû 2005
Messages: 1941
Localisation: CDSP 57

MessagePosté le: 06 Sep 2011, 13:09 Répondre en citant Revenir en haut de page

leretraitédu13 a écrit:
ben se doit être plus que rare et voir même exceptionnel puisque mes collègues des pennes Mirabeau qui étaient au fourgon , n'ont jamais vue cette technique de leur carrière !!!!, pour eux la ligne de vie pour recco en milieux enfumé s'accroche au ceinturon et doit rester libre et mobile


Non ça n'est pas rare c'est un couac au niveau de formation ...

Comme le dit Seneque la ligne guide doit être accroché réguliérement pour ne pas qu'elle traine au sol (justement) et facilité la préhension du binome .

antoine41 a écrit:
j'aimerais bien avoir l'avis de Pierre-louis


Sans vouloir répondre a sa place , parce qu'il le fera mieux que moi ... Big_sourire . Le débat actuel sur le fait de ventiler ou pas pendant l'attaque n'a plus lieux d'être lorsque l'attaque est mené avec force et compétence .
Le feux actuelle étant beaucoup plus fumigéne , il y a un réel risque d'inflammation de fumée et de propagation rapide du feu par la même occasion .
Souffler vers un endroit sans savoir réellement où l'on souffle représente un danger pour le personnel et les ricains en font les frais toutes les semaines .
Donc progresser vers le foyer avec une lance et du personnel bien formé à l'attaque permet de tuer le feu rapidement , donc de stopper la production de fumée et la source de chaleur .
Ensuite on peut ventiler en toute tranquilliter pour prosséder à l'évacuation des personnes qui à cette heure de la nuit doivent être en train de dormir dans leur chambres , peinard et pas forcémment en contact avec les fumées .


Citation:
Ceci dit Aix était un corps test pour la VOPP et d'autres trucs,donc c'est utilisé depuis une grosse paire d'année


Ce qui a l'échelle de l'expérimentation ne représente pas grand chose , une centaine de feu tout au plus , dans des conditions qui ne sont pas annalysées avant , pendant et aprés la VPP .
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 06 Sep 2011, 16:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

brain_overide a écrit:
Bonjour,
Depuis le début tout le monde parle de la ligne de vie mais ôtez moi un doute, ligne de vie = ligne guide + liaison personnelle,
donc c'est la ligne guide qui est attachée au fur et à mesure des poignées de portes?


Oui, c'est la ligne guide qui doit (devrait) être accrochée, si on attache la liaison personnelle on raccourci vite la distance d'exploration....
il faut être précis tu as raison, je pense que tout le monde va mieux comprendre à présent...

L'avantage dans le contexte présent c'est qu'apparement on est dans un ERP, donc on a des plans et on peut savoir où se situe les exutoires. La VOPP prend donc tout son sens ici grâce à la prévention.

a+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
VERDI 14
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 11 Aoû 2005
Messages: 1941
Localisation: CDSP 57

MessagePosté le: 06 Sep 2011, 16:55 Répondre en citant Revenir en haut de page

Pourquoi la VPP aurait plus de sens dans un ERP que dans une habitation de la première famille ??
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
seneque
Référent TEXTES
Référent TEXTES


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 14 Sep 2006
Messages: 2926

MessagePosté le: 06 Sep 2011, 18:17 Répondre en citant Revenir en haut de page

VERDI 14 a écrit:
Pourquoi la VPP aurait plus de sens dans un ERP que dans une habitation de la première famille ??


Parceque l'IT 246 ne s'applique pas aux habitations de la première famille...

De façon plus globale, un preventionniste saura te dire dans quel cas et où tu trouveras des exutoires, comment modifier le desenfumage mécanique, te dire sur quel compartimentage ou secteur t'appuyer, quel encloisonnement d'escalier, où se situent les zones enfumées....
Dans les habitations, les CT mais aussi les ERP de 5eme sans sommeil c'est beaucoup plus aléatoire et cela nécessite des reco plus poussées, donc du temps pour eviter de se tromper et ralenti l'attaque.

A+
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
brain_overide
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue



Inscrit le: 14 Mar 2011
Messages: 32

MessagePosté le: 06 Sep 2011, 18:27 Répondre en citant Revenir en haut de page

Citation:
il faut être précis tu as raison, je pense que tout le monde va mieux comprendre à présent...


Ou comment dire que mon intervention ne sert à rien...
Je demandais juste une précision, ce n'est pas la peine de faire de tel sous-entendu...
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Répondre au sujet
BenefsNet
Autres sujets de discussions
Chaud,ouf... le 09/10/2011
Coup de chaud le 07/07/2011


 Sauter vers:   

Ils ont eu chaud les occupants des Floridianes


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.