Bonjour,

Je pense que ce sujet a été ouvert !

J'aimerais savoir la pression à envoyé pour une LDV 500 / 450 etc ...
LDT et d'autres

Merci !
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
welshbob
Passionné accro
Passionné accro


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 19 Déc 2007
Messages: 2283
Localisation: quelque part dans un quelconque pays

MessagePosté le: 25 Jan 2014, 20:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut,

Euh ben tu sais, y a tout l'histoire des pertes de charge là................

Welsh smile_coolman
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Proton
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)

MessagePosté le: 25 Jan 2014, 20:20 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut et bienvenue sur le Forum Pompier.

Je t'invite à prendre connaissance de la charte (à respecter pour préserver la bonne ambiance qui règne ici).
Les règles du forum se trouvent ici : Règles du Forum Pompier.



Un peu simpliste comme question mais qui ouvre un large champs de réponses possibles...
Longueur et type de tuyaux ? pièces de jonctions particulières ? dénivelé ? type et marque des lances ? etc...

C'est pas plutôt tout simplement un tableau que tu souhaite ?

_________________
Les règles du forum ! ----- Le site du CSP Cavaillon ----- notre page facebook
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fire1817
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2014
Messages: 7
Localisation: 76

MessagePosté le: 25 Jan 2014, 23:15 Répondre en citant Revenir en haut de page

Juste en tant que conducteur, combien de bars on envoie
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Proton
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 06 Déc 2005
Messages: 9947
Localisation: csp-cavaillon.com (84)

MessagePosté le: 25 Jan 2014, 23:18 Répondre en citant Revenir en haut de page

on envoi ce qu'il est nécessaire d'envoyer en fonction du type de lance, du type et de la longueur de tuyaux et du dénivelé...


tu veux qu'on réponde quoi d'autre avec le peu d'élément que tu nous donnes ??
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fire1817
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2014
Messages: 7
Localisation: 76

MessagePosté le: 26 Jan 2014, 11:14 Répondre en citant Revenir en haut de page

Bah par exemple pour une M3/M2
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Bomberos451
Habitué
Habitué


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 30 Oct 2013
Messages: 184

MessagePosté le: 26 Jan 2014, 12:21 Répondre en citant Revenir en haut de page

Le conducteur doit faire en sorte que le ou les binômes aient une pression de 6 bars à la lance... Il doit donc ajouter à ces 6 bars, les pertes de charges dues à la longueurs de l'établissement, diamètre, denivelé etc etc.
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
fire1817
Nouvelle recrue
Nouvelle recrue


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Jan 2014
Messages: 7
Localisation: 76

MessagePosté le: 26 Jan 2014, 15:42 Répondre en citant Revenir en haut de page

D'accord merci
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé
Shrulk
Modérateur
Modérateur


Sexe: Sexe:Masculin
Inscrit le: 25 Fév 2006
Messages: 8327

MessagePosté le: 27 Jan 2014, 00:48 Répondre en citant Revenir en haut de page

Salut et bienvenue sur le Forum Pompier.

Je t'invite à prendre connaissance de la charte (à respecter pour préserver la bonne ambiance qui règne ici).
Les règles du forum se trouvent ici : Règles du Forum Pompier.

Quelques éléments de réponse ici :
- http://www.forum-pompier.com/sujet5370.html
- http://www.forum-pompier.com/sujet7084.html
- http://www.forum-pompier.com/sujet35025.html

Le sujet a déjà été traité, merci de faire appel à la fonction Recherche en haut a droite.

Je verrouille.

_________________
Le site web consacré aux sapeurs-pompiers de Saint-Symphorien sur Coise
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privé




Montrer les messages depuis:      
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
BenefsNet
Autres sujets de discussions
[Vieux topic] SDIS Region parisienne le 26/09/2005
le sdis du Loiret le 21/12/2005
SDIS 62 le 26/02/2006
Formations hors SDIS le 08/03/2006
recrutement sdis du rhône le 17/03/2006
Recherche info sur congrès du SDIS 50 le 26/03/2006
Rens SDIS 31 le 09/05/2006
renseignement sur le sdis 90 le 13/06/2006


 Sauter vers:   

Pression SDIS 76


Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

pompier



.:: Forum Pompier : forum dédié au métier de sapeur pompier ::.
Création / Gestion : Evoclic - Copyright 2005 - 2015 - Tous droits réservés

Ce forum est destiné aux sapeurs pompiers et passionnés.
Tous les logos et marques sont des propriétés respectives.
Toute copie entière ou partielle de ce site peuvent faire l'objet de poursuite judiciaire.
Les propos tenus sont de la responsabilité de leurs auteurs.
Forum-pompier.com est déclaré à la cnil sous le numéro 1112890
Powered by phpBB © 2001, 2011 phpBB Group